Ошибка E82 при сильном ветре

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
andq
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 10:39
Откуда: Павлово
Мой котел: ECO Nova 31F
Благодарил (а): 2 раза

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение andq »

Добрый день! Напряжение в розетке 240В, после стабилизатора 220В-224В. Котлу год. Начал выдавать ошибку E82. Приезжал местный специалист, проверял датчики, чистил электрод, измерял напряжение, токи ионизации и прочее - сказал всё в идеале.

На улице второй день сильный ветер. Во время обследования было замечено, что пламя гаснет при порывах ветра, видимо срабатывает датчик тяги.

Котел расположен непосредственно на кирпичной стене толщиной 50см. Труба и удлинитель не знаю какой марки, куплены в местном магазине, труба как труба. Выходит в стену, вынос около 40 см.

Из потребителей - в роли гидрострелки временно установлена одна батарея от которой питается теплый пол 70кв. м.

Горелка (P15) установлена на 50.

Повторю, на улице действительно ветер и достаточно сильный. Но котел висит уже год, мы в доме не жили, но отопление работало уже прошлой зимой и весной, не помню чтобы появлялась ошибка. При работе отопления, если установить 50 градусов, гаснет редко. Если установить 70 градусов - котел начинает включаться более долгими интервалами - ошибка 100%. При включении ГВС - ошибка 100%.

Пожалуйста посоветуйте в какую сторону копать?
Вложения
IMG_20221114_111928_146.jpg
IMG_20221114_110109_241.jpg
IMG_20221114_110054_365.jpg
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение Starik »

andq писал(а): 14 ноя 2022, 11:23... видимо срабатывает датчик тяги.
Ход мысли правильный, там в расшифровке Е82 есть пункт: 3. Трехкратная блокировка по тяге (Е05). Полагаю, что это в случае, когда тяга пропадает кратковременно (менее 30 секунд, когда более, то будет Е05, из инструкции) сигналы суммируются, итоговая ошибка Е82 по пункту 3.
Что тут посоветовать... ветрозащитный колпачок, наподобие конуса, который делают над трубой на крыше от осадков, установить на торец выхлопа. Закрепить на трубе, используя полоски метала как удлинители, отодвинув подальше, сантиметров на 25 (от среза до среза). Должно выглядеть так, словно трубу с крыши положили горизонтально, конус должен работать как ветроотражатель (в трубу воздух загонять не будет). Либо купить готовый наконечник в котором выхлоп боковой.
И уклон трубы на фото выглядит так, словно он не наружу, а в сторону котла сделан.
#2

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение log-win »

andq писал(а): 14 ноя 2022, 11:23 Пожалуйста посоветуйте в какую сторону копать?
А вы диафрагму в воздуховод или дымоход не ставили ??
#3

Автор темы
andq
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 10:39
Откуда: Павлово
Мой котел: ECO Nova 31F
Благодарил (а): 2 раза

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение andq »

Спасибо за ответы! Покупных дефлекторов найти не могу, буду думать.
По поводу диафрагмы - к своему стыду услышал о них в первые :oops:
Трубу и удлинитель покупал простейшие, не оригинальные, в комплекте не было диафрагмы. Оказывается при таком коротком отводе она вообще обязательна и нужна не только для аналогичных моей ситуаций, а для увеличения сопротивления потока и даже сокращения расхода и оказывается цена вопроса - 32 р. :)
#4

log-win
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 18 раз

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение log-win »

У мегя диафрагмы шли с котлом. В инструции от котла табличка, какие диафрагмы стааить в зависимости от дымохода.
#5

Автор темы
andq
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 10:39
Откуда: Павлово
Мой котел: ECO Nova 31F
Благодарил (а): 2 раза

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение andq »

Да, спасибо, буду искать и пробовать! Очень переживал что дело в электронике, но вот погода поменялась и со вчерашнего дня ошибок нет :)
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение Starik »

Значит решение откладывается до следующих ветров... :lol:
#7

Автор темы
andq
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 10:39
Откуда: Павлово
Мой котел: ECO Nova 31F
Благодарил (а): 2 раза

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение andq »

Как обычно :-)
Попробую приколхозить вот такую штуку:
Изображение
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение Starik »

Куда уклон трубы (выше спрашивал же)?
Этот колпак надо делать быстросъёмным. У меня есть опасения, что в сильные морозы он может обильно обмерзнуть. Котел снова встанет с той же ошибкой, но уже без ветра. Тогда этот колпак понадобится доработать, т.е. снимать и ставить, а в морозы желательно делать это побыстрее. :)
#9

Автор темы
andq
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 10:39
Откуда: Павлово
Мой котел: ECO Nova 31F
Благодарил (а): 2 раза

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение andq »

Уклон обязательно сделалаю, на пару сантиметров подниму сос тороны котла. На фото труба расположена абсолютно горизонтально.
Дорабатывать в плане отвода конденсата?
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение Starik »

andq писал(а): 15 ноя 2022, 23:47Дорабатывать в плане отвода конденсата?
Нет, мысль была о том, что в выхлопе много пара, котел включается циклично, пар конденсируется на металле, замерзает.
Чем дальше холодный металл, тем меньше на нём будет намерзать. При этом, загораживать (так правильнее сказать) торец трубы от ветра этот конус сможет.
#11

Petrov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 09:07
Откуда: Уфа
Мой котел: Luna3 1.310 fi

Ошибка E82 при сильном ветре

Сообщение Petrov »

У меня решилась такая проблема только после того как поиоткрыл лючок сверху котла. Роза ветров как раз в в трубу, отвод тоже поставтавил.
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    805 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
    fast » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей