Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

Панель управления выдает "управление заблокировано".Котел работает только через ручной режим из меню со спец. функциями.
Сброс через зажатие на 10 кнопки под панелью приводит к ошибкам на панели е154 и справа 622.Короткий ресет сбрасывает это.
Пункт 6205 где тоже про заводские настройки указано , тоже без эффекта.
Как откатить все до завода? Прям с первым запуском и т.д?
Эта вся фигня произошла после подключения зонта по цифре через адаптер.В итоге зонт цифру видит(текущие температуры все доступные, давление хоть и криво не много,состояние горелки и по. ), но запустить котел не может, запрос на тепло идёт ,а котлу пофиг.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Bahus »

Да как вы умудряетесь Зонты вкорячивать на интерфейс Сименса? Разные у них протоколы. Не умеет нынче Сименс в ОпенТерм. У них свой протокол. Отключайте Зонт нафиг.

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Saimon47sa писал(а): 30 окт 2022, 09:53 Панель управления выдает "управление заблокировано"
Правильно выдаёт. При подключении цифры штатное управление не работает. Всё управление передаётся мастеру. В вашем случае Зонту. Чего с этим делать - написал выше
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

Да не опентерм там.Универсальный зонтовый шинный адаптер использует в том числе BsB шину.
При отключении зонта управление не возвращается......на протерме я делал сброс до завода и все.
Как здесь все сбросить?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Bahus »

А на Платине и не BsB вроде...
Так или иначе курить мануал на QAA75. Должна быть функция
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

Зонт утверждает что платиной через адаптер рулить, но это потом, Я реально перелопатил всю инженерку как через панель в живую так и бумажно.я не смог сбросить в завод.6205 сбрасывает видимо свой отдел только, после ресета кнопкой настройки все на месте.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Starik »

Saimon47sa писал(а): 30 окт 2022, 18:14При отключении зонта управление не возвращается...
Про: обесточить котел, уже говорили?
#6

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

Да ,пробовали ,через ресет за панелью 10 сек, панель вкл выкл, из розетки просто выкл, что-то сбросить через пункт 6205 .все это делалось как с так и без зонта....сбросится не могу..На протерме также примерно, панель не Але пока не отключить зонт от него, потом сброс потом ресет. И панель работает снова.....
#7

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

Никто не знает как платину до завода сбросить? :shock:
#8

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

Что за тайна а семью печатями? Возврат на завод? Все что можно было сбросить уже сбросилось , возврат управления на панель,не произошел.Есть очень большие сомнения что при покупке веб сервера от Сименс система заработает.Какой шанс что в ОЕМ разделе это можно будет сделать сброс?Пароль от ОЕм за семью печатями?
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Starik »

Про сброс параметров попадалась такая информация.

6205 Reset to default parameters No Yes
Все сбрасываемые параметры могут быть сброшены на значения по умолчанию.
Исключение составляют следующие рабочие страницы:
 Время суток и дата
 Раздел оператора
 Программы беспроводной связи и все время
 Уставка – ручное управление

Примечание!
В LMS14... область памяти с заводскими настройками перезаписывается только
 функция сохранения параметров (6204),
 программное обеспечение для ПК ACS435 вместе с интерфейсом OCI431,
 джойстик параметров AGU2.56....

Когда LMS14... параметрируется с помощью ACS420 или ACS700/ACS790, перезаписывается только рабочая область хранилища параметров, а не область с заводскими настройками.
Если в этом случае используется функция Сброс к параметрам по умолчанию (6205), заводские настройки, сделанные Siemens, перезагружаются.
Если после сохранения параметров с помощью ACS420 и OCI430 параметры должны использоваться в качестве заводских настроек, используйте функцию «Сохранить параметры» (6204).
#10

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

Круто, идею со сбросом потом с записью , сейчас проверю, но у меня lms 15

Отправлено спустя 26 минут 56 секунд:
Не сработало, нашел док на lms15, но что делать с этим пока хз

Отправлено спустя 3 часа 29 минут 52 секунды:
Да, кстати, инструкция от 12 года на программирование панели, явно не полная, есть много не совпадений.

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Главный вопрос , поскольку с зонтом разбираться особо не горю желанием, интерфейс мне на понравился логика тоже, а что делать если Сименс родной не заведется? Менять рабочую плату, потому чтобы сбросить ее надо быть просвещенным в ОЕм секту?или покупать сервис интерфейс Сименса за 500евро ,где-то за бугром... :D
#11

gvs13
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 18:34
Откуда: Вологда
Мой котел: Luna platinum 1.32

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение gvs13 »

Нашли решение проблемы? Такая же ситуация после подключения platinum к zont по цифре…
#12

Автор темы
Saimon47sa
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Saimon47sa »

И так Парам-Парам пам.
спасибо тов.Starik, он дал верное направление.Есть мануал сименса на плату lms14-15 со всем и даже больше.
Простого полного сброса на котел по факту нет..6205 это половина)))
Для полного сброса нужен софт и адаптер.Сименс говорит про флешку, но на плате юзб нет, хотя сименс его рисует.Видимо это локализация оем.
Мною был куплен вебсервер сименс.Но не помогло.Не могу добавить устройство((Адреса менял, сигменты тоже, эффекта ноль.Шина сименсом видится, при запросе на добавление несколько раз лампа коммуникации моргает и все.

Но это еще не вечер, мне сервер достался на прошивке V6, актуальная V12.
Нужен сименсовский софт разный и полезный asc790, апдейтики и прочее.Он даже free.НО весь этот прекрасный софт "export-restricted software" с чего бы **лть......Нужно делать соответсвующий праведный демократический аккаунт и ждать , 2 уже не прокатило, там было прямо влоб.3 аккаунт на проверке(почта корп. заграничная).4 аккаунт на гугл.де с подтверждением по демократическому немецкому номеру телефона....

Но морально готовлюсь к новой плате....
П.С. поддержка бакси, пока общаемся.
П.С.С.Поддержка зонта ответили через неделю наверно....мы работаем над этим...Насчет блокировки обращайтесь к бакси))))
#13

~Yuri~
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 15:11
Откуда: Москва
Мой котел: Луна Платинум +
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение ~Yuri~ »

Вот в этом наше фсё!
Сначала на*реновертим, а потом героически пытаемся найти выход...
А надо было то всего ничего - поставить майхит смарт и радоваться жизни.
Как я в свое время и сделал.
Обязательно отпишитесь, как все таки вышли из положения.
ZONT кал, никому не советую с ним связываться.
#14

CnJIuH
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 22:17
Откуда: Саранск
Мой котел: baxi platinum+ 1.32GA

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение CnJIuH »

Saimon47sa писал(а): 12 ноя 2022, 23:18 И так Парам-Парам пам.
спасибо тов.Starik, он дал верное направление.Есть мануал сименса на плату lms14-15 со всем и даже больше.
Простого полного сброса на котел по факту нет..6205 это половина)))
Для полного сброса нужен софт и адаптер.Сименс говорит про флешку, но на плате юзб нет, хотя сименс его рисует.Видимо это локализация оем.
Мною был куплен вебсервер сименс.Но не помогло.Не могу добавить устройство((Адреса менял, сигменты тоже, эффекта ноль.Шина сименсом видится, при запросе на добавление несколько раз лампа коммуникации моргает и все.

Но это еще не вечер, мне сервер достался на прошивке V6, актуальная V12.
Нужен сименсовский софт разный и полезный asc790, апдейтики и прочее.Он даже free.НО весь этот прекрасный софт "export-restricted software" с чего бы **лть......Нужно делать соответсвующий праведный демократический аккаунт и ждать , 2 уже не прокатило, там было прямо влоб.3 аккаунт на проверке(почта корп. заграничная).4 аккаунт на гугл.де с подтверждением по демократическому немецкому номеру телефона....

Но морально готовлюсь к новой плате....
П.С. поддержка бакси, пока общаемся.
П.С.С.Поддержка зонта ответили через неделю наверно....мы работаем над этим...Насчет блокировки обращайтесь к бакси))))
Удалось разблокировать управление?
#15

baxi_enjoyer
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 15:11
Откуда: Москва

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение baxi_enjoyer »

Присоединяюсь к вопросу, такая же проблема с котлом, получилось что-то сделать?
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi platinum +1.24 блокировка управления

Сообщение Bahus »

Наберите техподдержку 8-800-555-17-18
Проблема не единая, сходу скажут чего сделать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая