Доброго вечера Господа. Прошу совета у понимающих людей. Доделываю ремонт в новостройке, по сему думаю превентивно, если это возможно, увеличить мощность, количество приготовления ГВС на котле BAXI eco classic 14f.
Т.к могут в квартире открыться сразу 3 крана, понимаю, что может не хватить мощности нагрева ГВС. Идея первая была ( самая простая ) поменять вторичный теплообменник с 10 пластин на 20.
Вот вопрос поможет ли это? И возможно ли вообще сделать апгрейд сего котла по ГВС?
Всем заранее благодарен.
С уважением, Дмитрий.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Увеличение мощности приготовления ГВС

Сообщение Bahus »

Ха. Ну поменяете вы вторичный теплообменник. Первичный от этого мощнее не станет. Физика злая штука, фиг её обманешь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Дмитрий37
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 ноя 2022, 21:31
Откуда: Иваново
Мой котел: BAXI eco classic 14f

Увеличение мощности приготовления ГВС

Сообщение Дмитрий37 »

Спасибо большое за ответ. Вот и интересуюсь, реально ли с ним что то сделать? Может кто то заморачивался с этим вопросом как я)). Тут читал на форуме, что в 14f стоит первичный теплообменник как и на 24. Вот и подумал, что есть, так сказать, запас мощности.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Увеличение мощности приготовления ГВС

Сообщение Bahus »

В данном случае 14F и 24F это действительно один и тот же котёл, мощностью 24кВт. И теплообменники 24 кВт стоят. А на 14 кВт он настроен на заводе только на отопление. На ГВС он и будет по максимуму давать. ГВС на заводе не душат.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1675 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1536 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Необходимость уменьшения полезной мощности котла
    1 Ответы
    1100 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    456 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Понижение мощности котла на отоплении
    6 Ответы
    750 Просмотры
    Последнее сообщение karshv

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей