Работа платы зонального регулирования

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
FragMaster
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:09
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi duo tech 1.24

Работа платы зонального регулирования

Сообщение FragMaster »

Привет.

Есть:
- в системе 2 котла ГК(baxi duo tech 1.24) и ЭК(у каждого по насосу)
- контур теплого пола(ТП) со стоим отдельным насосом
- основной котел предполагается ГК
- ГК еще греет и БКН

Хочется сделать такой кейс работы:
при включении любого из котлов должен запуститься насос ТП

Можно ли:
- взять KHG71410651 и контакт p04 запрограммировать на программу 07, а p05 на программу 10
- по идее получится на p04 будет 1 при запросе тепла, а на p05 будет 1 при работе на БКН
- по идее у реле есть НЗ и НР контакты - объединив оба реле можно получить сигнал: газ котел работает НЕ на нагрев БКН

Правильно ли я понимаю логику работы выходов p04 и p05?

Сработает эта идея? Или можно как-то проще?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Работа платы зонального регулирования

Сообщение Bahus »

FragMaster писал(а): 18 ноя 2022, 13:18 при включении любого из котлов должен запуститься насос ТП
Объясните сначала, что вы подразумеваете под "включением котла"?
И не очень понятна идея включения-выключения насоса ТП в принципе. Он постоянно молотить должен иначе не полы будут, а хрень полная. Но это уж я так... Дело не моё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
FragMaster
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:09
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi duo tech 1.24

Работа платы зонального регулирования

Сообщение FragMaster »

Если любой из котлов начинает генерировать тепло в систему отопления, нужно включить насос ТП

Насчет зачем:
Причины 2:
-не живу зимой постоянно - температуру держу +7 в доме в момент отсутствия, температура может падать с 8 до 7 градусов длительное время(котел будет стоять, а насос ТП будет молотить)
- в системе есть электрический котел (работает в случае отказа газового), включенный параллельно - при его работе тоже нужно включить насос ТП, поэтому все равно городить схему управления насосом ТП от обоих котлов - нужны сигналы работы.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Работа платы зонального регулирования

Сообщение Bahus »

Хм. с наскока что-то ничего не выдумалось. Но мне кажется режим 07 это не совсем то, что нужно.
А как вот это реализовано?
FragMaster писал(а): 18 ноя 2022, 16:56 в системе есть электрический котел (работает в случае отказа газового)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
FragMaster
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:09
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi duo tech 1.24

Работа платы зонального регулирования

Сообщение FragMaster »

Все просто:
- котлы подключены параллельно, у каждого свой насос
- контур ТП подключен после всех котлов, со своим насосом
- ЭК настроен на поддержание температуры не ниже 5 град
- ГК настроен на поддержание 7 град
- и ЭК и ГК управляются через отдельные комнатные датчики + MegaD2561+iobroker - можно настройки включения устанавливать через интернет

Соответственно при отказе ГК температура падает и включается ЭК
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Работа платы зонального регулирования

Сообщение Bahus »

Такое вот решение родилось.
1. У электрокотла взять фазу от ТЭНов. Пошло напряжение на ТЭНы, включился насос.
2. У газового котла можно попробовать взять фазу с родного насоса. Коли стоит термостат - насос включается только на время работы горелки (ну плюс небольшой выбег после выключения горелки). Вот только во время работы на ГВС он тоже включаться будет. Но я так понял ГВС вы пока не используете?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
FragMaster
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 13:09
Откуда: Тольятти
Мой котел: Baxi duo tech 1.24

Работа платы зонального регулирования

Сообщение FragMaster »

Да, БКН есть и это осложняет... Насоса в системе 3: по одному в каждом котле и один на ТП. С включением насосов ТП от ЭК проблем нет - там все как вы описываете - включился котел, включился и насос ТП
Пока варианта 3:
1) Вариант описанный выше с платой зонального регулирования
2) Вариант поставить 2 реле типа Реле РЭК-78/4 3А 220В АС IEK: 1 на насос, 1 на нужный канал трехходового, благо они все 220В. Объединить оба реле и получим контакт для сигнала "насос работает и трехходовой открыт в отопление"
3) За сигнал "насос работает и трехходовой открыт в отопление" брать сигнал от комнатного термостата. Для условия зимы это сработает, для лета необходимо вручную отключить насосы ТП. При работе по температуре теплоносителя эта схема не подходит.

Я бы выбрал вариант 2, но тогда получается слетает гарантия. Мне же придется разрезать провода насоса и трехходового. Ведь так?
Вариант 1 - тот же 2-й, но без внесения изменений в проводку котла
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    1853 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1 Ответы
    1057 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    956 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей