ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
Xyclon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
Откуда: Санкт-Петребург
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
Благодарил (а): 1 раз

ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00

Сообщение Xyclon »

Коллеги, посоветуйте)
Стоят 2 котла Baxi Eco5 Compact 1.14 и 24.
Оба подключены к Зонт Climatic к универсальным цифровым платам, которые должны обеспечить управление с модуляцией горелки.
В итоге, как не подключай, что не делай- имеем ошибку Е00 (котлы при этом работают и управляются кнопками)
Если отключить цифровую шину и подключить по релейке- всё нормально, котлы работают.
Параметры F-04 и 05 котлов менял, но ничего не поменялось...
Вложения
IMG_20221125_115724.jpg
Screenshot_2022-11-20-15-00-52-683_com.microline.zont.png
Схема отопления и ГВС.jpg
Последний раз редактировалось Xyclon 26 ноя 2022, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
#1

Автор темы
Xyclon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
Откуда: Санкт-Петребург
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
Благодарил (а): 1 раз

ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00

Сообщение Xyclon »

Подключение...
Тех поддержка обновила платы и климатик до последней версии, но изменений нет, только, что теперь часы работают не верно :D
Вложения
IMG_20221125_115849.jpg
IMG_20221125_115814.jpg
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00

Сообщение Starik »

Котлы не виноваты, это своеобразная фишка Зонта, к ним обращайся. Ты не единственный у кого этот девайс "живет своей жизнью" - цитата из недавней темы про зонт (если физически отключишь шину - сам сможешь убедиться). :)
#3

Автор темы
Xyclon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
Откуда: Санкт-Петребург
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
Благодарил (а): 1 раз

ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00

Сообщение Xyclon »

Я долбаю поддержку зонта и бакси))
Первые обновляли все по несколько раз и удаленно подключались програмисты- результат нулевой :evil:
Уже недели 3 развлекаются так :gattled:
Бакси говорят, что 2 шины Opentherm на двух разных котлах не могут выйти из строя одновременно - долбайте Зонт)
Есть мысли, чем можно проверить саму шину, чтобы исключить проблему с ней?

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Starik писал(а): 26 ноя 2022, 10:05 если физически отключишь шину - сам сможешь убедиться). :)
Не совсем понял мысль...
У меня что подключить, что отключить шину- результат один- котлы работают по климатическим кривым и не обращают внимание ни на что :so_happy:
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00

Сообщение Starik »

Xyclon писал(а): 26 ноя 2022, 12:09Не совсем понял мысль...
Вот похожие трудности в теме
viewtopic.php?p=76635#p76635
#5

Автор темы
Xyclon
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 ноя 2022, 02:24
Откуда: Санкт-Петребург
Мой котел: Baxi Eco5 Compact 1.14F и 24F
Благодарил (а): 1 раз

ZONT Climatic+ цифра+ Baxi Eco5= E00

Сообщение Xyclon »

Starik писал(а): 26 ноя 2022, 12:45
Xyclon писал(а): 26 ноя 2022, 12:09Не совсем понял мысль...
Вот похожие трудности в теме
viewtopic.php?p=76635#p76635
Спасибо :good:
Прочитал, пока мыслей нет с чем может быть связано...
Провода менял, с заземлением порядок...
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40
    Кирилл102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    202 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл102
  • Eco5 Compact 24F - пора менять
    defan » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8 Ответы
    1800 Просмотры
    Последнее сообщение defan
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Baxi ecohome 24f + zont h1 - летняя эксплуатация
    cyrill » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2518 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2329 Просмотры
    Последнее сообщение iar78

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»