Luna Duo tec e и Zont Connect+ (теплые полы) по T в помещении с ПИД - тактование (?) при ТН тиже 33

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
maxim_e
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 16:57
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA Duo-tec E и COMBI 1.24

Luna Duo tec e и Zont Connect+ (теплые полы) по T в помещении с ПИД - тактование (?) при ТН тиже 33

Сообщение maxim_e »

Добрый день.
Котел прекрасно рулится на ТН выше 33 с расчетной температурой около 35 и модуляцией около 10%. Когда расчетная температура падает ниже, то горелка выключается - см. график. Но потом, когда расчетная доходит вниз до 25 и затем идет снова вверх, то горелка вместо того, чтобы включится на модуляцию 10%, быстро переключается между 0 и 50%. Когда расчетная температура снова доходит до примерно 34-35, то все опять становится красиво с модуляцией 10%.
Вопрос: как объяснить котлу или zont'у, что не нужно так делать, а после выключения (в модуляцию 0%) нужно опять включить горелку на модуляцию около 10%? Или, как альтернатива, как объяснить zont'у, что не надо ставить такую низкую расчетную температуру? (Это если котел вообще не умеет в этом диапазоне по-другому).
Коэффициенты ПИД подкрутить? Есть инструкция что и в какую сторону?
Условия: Luna Duo tec e, теплые полы, диапазон ТН - 25-45, управление по воздуху в помещении (датчик Zont) с ПИД без ПЗА, на улице -5, фактическая температура на датчике в помещении держится на 20 плюс/минуc 0.1. Нижний график - модуляция.
Вложения
Luna Connect 2.png
Luna Connect 1.png
#1
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Насоса котла хватит на теплые полы?
    24 Ответы
    913 Просмотры
    Последнее сообщение NTKU
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3141 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Погодозависимая автоматика и изменение температуры в помещении
    28 Ответы
    585 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+
    MaxFlavius » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    0 Ответы
    1159 Просмотры
    Последнее сообщение MaxFlavius
  • Baxi микро Лайн ZONT CONNECT+ датчики темп
    2 Ответы
    1736 Просмотры
    Последнее сообщение uliiiaaa

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей