Теплообменник или датчик
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2021, 18:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: baxi main 24i
- Благодарил (а): 1 раз
Теплообменник или датчик
Baxi main 24i,пару недель назад поменяли плату управления после скачка напряжения в сети.сегодня начал самопроизвольно скидывать температуру и снова разжигаться.выключил котёл,и замигала ошибка датчика температуры ГВС.позвонил мастеру,который обслуживает котел.сказал,что либо датчик умер,либо теплообменник забит.
Подъехать мастер не смог сегодня,но я взял датчик и поменял его.котел работает исправно на отопление и гвс,но при выключении снова мигает несколько раз ошибка датчика температуры гвс и вместе с ней мигает подача гвс(зелёный индикатор).если включать режим зима/лето,то все работает.мастер говорит,что скорее всего теплообменник.
Не нашел нигде,что означает одновременная индикация подачи гвс и ошибка датчика температуры гвс,может кто-то сталкивался?
Спасибо
Подъехать мастер не смог сегодня,но я взял датчик и поменял его.котел работает исправно на отопление и гвс,но при выключении снова мигает несколько раз ошибка датчика температуры гвс и вместе с ней мигает подача гвс(зелёный индикатор).если включать режим зима/лето,то все работает.мастер говорит,что скорее всего теплообменник.
Не нашел нигде,что означает одновременная индикация подачи гвс и ошибка датчика температуры гвс,может кто-то сталкивался?
Спасибо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Теплообменник или датчик
Датчик протока ГВС барахлит, котел включает горелку, а протока-то нет, сразу перегрев и ошибка, как-то так понимаю. Если нужны подробности скачай с этого форума семинарскую тетрадь, она под кнопкой "Аптечка" или вот ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf. Там много полезной информации.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2021, 18:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: baxi main 24i
- Благодарил (а): 1 раз
Теплообменник или датчик
Мигает только если перевести котел в выключенное состояние.если включаю режим зима/лето,котел начинает работать и ничего не мигаетStarik писал(а): ↑12 ноя 2022, 21:26Датчик протока ГВС барахлит, котел включает горелку, а протока-то нет, сразу перегрев и ошибка, как-то так понимаю. Если нужны подробности скачай с этого форума семинарскую тетрадь, она под кнопкой "Аптечка" или вот ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf. Там много полезной информации.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2021, 18:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: baxi main 24i
- Благодарил (а): 1 раз
Теплообменник или датчик
Заметил,что после того,как дома вышел из строя стабилизатор напряжения,котел стал себя вести неадекватно.когда скачет напряжение входящие(мигает освещение).котел начинает отключаться.после этого нужно ждать,пока напряжение стабилизируется.если включить режим зиму,то котел будет пытаться включиться,но горелка не включается,а просто мигает зеленый индикатор отопления,если выключить котле,то начинает несколько раз мигать и гаснуть одновременная индикация ошибки 70 и гвс
Может быть это последствие не рабочего датчика протока гвс,либо это плата управления шалит из-за низкого напряжения в сети?-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Теплообменник или датчик
Так при чем же тут датчик, если с электроснабжением беда? Сначала необходимо обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение котла!
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2021, 18:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: baxi main 24i
- Благодарил (а): 1 раз
Теплообменник или датчик
Я не против.я лишь спрашиваю,могут ли быть такие симптомы при неисправном датчике протока.и в целом,что может означать такая индикация на отключенном котле
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Теплообменник или датчик
Это может означать всё что угодно, при таком эл. снабжении, вплоть до выхода из строя очередной платы.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2021, 18:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: baxi main 24i
- Благодарил (а): 1 раз
Теплообменник или датчик
Вернул стабилизатор на место.Котел перестал выключаться,как было при просадках напряжения.но проблема с индикацией на выключенном котле осталась.плюс в режиме зима не греет отопление больше 50 градусов.котел не выключается.Просто все время работает горелка,хотя температура выставлена на максимум
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2021, 18:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: baxi main 24i
- Благодарил (а): 1 раз
Теплообменник или датчик
Я с ним давно работаю)Просто мы думали,что дело в плавающем напряжении,а оказалось что нет.ночью еще пробовал датчик новый на фишку температуры гвс цеплять,а потом и на фишку температуры СО.ничего не меняется,такое предчувствие,или плата шалит,или что-то с газовым клапаном.Хотя после замены теплообменника клапан не трогали.у меня позавчера была ситуация,что включили гвс в режиме зима и температура на несколько секунд по индикации поднялась до 70,а потом вернулась к 50
Отправлено спустя 3 часа 6 минут 48 секунд:
Поставили предыдущую плату,которая была изначально.При включении появилась ошибка 40,после сброса и запуска ошибка 50.Поставили другой датчик тяги,ничего не меняется
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Теплообменник или датчик
А что мешает специалисту выполнить замер динамического давления газа? После чего выполнить настройку клапана (мин., макс. давление на горелке).
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 мар 2021, 18:37
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: baxi main 24i
- Благодарил (а): 1 раз
Теплообменник или датчик
С давлением газа все ок.Оказалось,что мы когда плату поменяли,забыли потенциометр максимальной мощности отопления(P1) на плате перевести в крайнее положение.Теперь все ок.но также при повороте потенциометра выбора режим в положение «выкл» несколько раз мигает одновременно 70 и подача ГВС
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 2328 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 59 Ответы
- 3020 Просмотры
-
Последнее сообщение ivanov530
-
- 6 Ответы
- 777 Просмотры
-
Последнее сообщение Kuler
-
- 1 Ответы
- 1387 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 448 Просмотры
-
Последнее сообщение nebuchadnezzar.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей