Перестал отключаться насос

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
dayamaya
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 дек 2022, 11:36
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Ampera 6

Перестал отключаться насос

Сообщение dayamaya »

Добрые люди, помогите разобраться с BAXI Ampera 6

С 1 декабря перестал отключаться насос котла BAXI Ampera. (Котел запущен с октября этого года). То есть насос вдруг стал работать постоянно, без отключений, как раньше.
В настройках котла задержка отключения насоса стоит 5 минут.
Но не отключается.
Подключен через ZONT CONNECT.
Включена погодозависимая логика.
Техническая поддержка ZONT сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
Может, там в котле какая-то хитрая логика, связанная с календарем?

И еще: не могу обновить прошивку котла.
Выключаю тумблер в котле, выключаю общее питание, вставляю карточку с прошивкой, включаю общее питание, включаю тумблер в котле.
Прошивку на карточке иногда видит, а потом быстро пишет, что ошибка чтения, и всё.
Что я не так делаю?
Последний раз редактировалось dayamaya 07 дек 2022, 05:44, всего редактировалось 2 раза.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Перестал отключаться насос

Сообщение Starik »

dayamaya писал(а): 05 дек 2022, 12:00Прошивку на карточке иногда видит, а потом быстро пишет, что ошибка чтения, и всё.
Поменяй "карточку" или перезалей прошивку на эту.
#2

Автор темы
dayamaya
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 дек 2022, 11:36
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Ampera 6

Перестал отключаться насос

Сообщение dayamaya »

Прошивку обновил

Отправлено спустя 2 часа 57 минут 39 секунд:
В меню котла выбрал "Сброс настроек". Помогло. Насос стал, как и положено, отключаться через 5 минут после остановки горелки.
Налицо глюк. Может возникнуть после отключения питания.
Сотрудник сервиса BAXI не помог, втирал всякую ерунду про гистерезисы.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Перестал отключаться насос

Сообщение Bahus »

Чего-то в последнее время с прошивками на всём подряд проблемы разные. Тенденция, однако.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

WormJiM
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 12:10
Откуда: СПб
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 40

Перестал отключаться насос

Сообщение WormJiM »

dayamaya, Словил такой же глюк, но и после перепрошивки он проявляется, у Вас окончательно он исчез?
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел перестал держать выставленную температуру.
    Sanya_ZKV » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    291 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    2269 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    3 Ответы
    2210 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
    Andy7065 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    826 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей