Добрый день!
Понятно, что все должно работать в идеальных условиях, когда все соответствует нормам, стандартам. И газовое оборудование разрабатывалась для этого...
Но что есть то есть (просьба это не обсуждать).

Имеем давление газа в целом хорошее, но в моменты сильных холодов сильно падает (соответственно вываливаются ошибки).
Так вот, вопрос, настройка газового клапана должна проводится для какого давления, если оно не постоянно в системе газоснабжения? Тогда когда оно минимально, или тогда когда оно нормальное? Решит ли вопрос, настройка в принципе, в периоды подачи пониженного давления газа?


Котел Eco-compact 24F
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Настройка газового клапана

Сообщение Starik »

traps писал(а): 12 дек 2022, 13:32давление газа ... в моменты сильных холодов сильно падает (соответственно вываливаются ошибки).
Решит ли вопрос, настройка ... в периоды подачи пониженного давления газа?
Решит. Сначала надо бы минимальное динамическое давление замерить (и записать), после того, как повысится, замер надо повторить (и тоже записать). Или наоборот, сначала макс., потом мин. Если между значениями разница не сильно большая, то регулировки при минимуме будет достаточно. При нормальном давлении газа высота пламени будет немного выше, летом - ГВС с перегревом (не факт).
#2

Автор темы
traps
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Настройка газового клапана

Сообщение traps »

Starik писал(а): 12 дек 2022, 14:21
traps писал(а): 12 дек 2022, 13:32давление газа ... в моменты сильных холодов сильно падает (соответственно вываливаются ошибки).
Решит ли вопрос, настройка ... в периоды подачи пониженного давления газа?
Решит. Сначала надо бы минимальное динамическое давление замерить (и записать), после того, как повысится, замер надо повторить (и тоже записать). Или наоборот, сначала макс., потом мин. Если между значениями разница не сильно большая, то регулировки при минимуме будет достаточно. При нормальном давлении газа высота пламени будет немного выше, летом - ГВС с перегревом (не факт).
Спасибо. Котел используется только для отопления.
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Периодичнй шум газового котла
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Насос вместо клапана ГВС
    1 Ответы
    1721 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    423 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей