baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
rrrh
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 14:09
Откуда: Mgn
Мой котел: baxy luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение rrrh »

Добрый день, всем!
2 года живу, но тут произошло странное (возможно сам где-то "натыкал").

Выносная панель в доме, выставлено на ней скажем 25 градусов, но котел греет до +-26. Выставил на 24, значит будет греть до +-25. То есть примерно на 1 градус выше.

AMBON=1
MODUL=1
YSELF=1
K REG=3
Подключен датчик уличной температуры.
2 года было все нормально, сколько поставишь на панели, только и "держит" (с минимальной разницей).

Что предшествовало: поменял настройку CH SL с 50 до 85, так как заметил что в сильный мороз (-25) котел работает безостановочно.
Почему там стало 50 не помню, возможно летом из за теплых полов что то менял.
Еще выключали свет, но его и раньше выключили, ничего не сбивалось.

Пробовал делать T ADJ = 0, не влияет, разница +1 градус сохраняется.
K REG = пробовал менять на значение 2, не влияет..
Пробовал "перезагружать" (выкл/вкл)
В настройки параметров F я ни разу не лазил, думаю проблема там врятли.
В общем уже несколько дней на смотрю на эту ситуацию, не пойму что случилось и как исправить.

Помогите советом, пожалуйста.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение Starik »

rrrh писал(а): 14 дек 2022, 14:23поменял настройку CH SL с 50 до 85,
Сильно ошибаешься, не это ты поменял.
rrrh писал(а): 14 дек 2022, 14:23Подключен датчик уличной температуры.
Открывай инструкцию раздел № 25 и очень внимательно читай что именно ты устанавливал.
Помещение догревает по инерции.
#2

Автор темы
rrrh
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 14:09
Откуда: Mgn
Мой котел: baxy luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение rrrh »

Дело в том, что датчик также установлен 2 года назад, а проблеме неделя.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение Starik »

Прочти инструкцию и всё поймешь, а если не сможешь понять, то начнешь задавать предметные вопросы.
#4

K0JI9I
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 31 июл 2022, 21:44
Откуда: Киров
Мой котел: Baxi Ampera , Baxi luna 3 comfort
Поблагодарили: 1 раз

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение K0JI9I »

Если сменили CH SL с 50 до 85, то и Кreg надо уменьшать. Что котел сам и сделает со временем.
#5

Автор темы
rrrh
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2022, 14:09
Откуда: Mgn
Мой котел: baxy luna 3 comfort
Благодарил (а): 1 раз

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение rrrh »

Starik писал(а): 14 дек 2022, 18:09 Прочти инструкцию и всё поймешь, а если не сможешь понять, то начнешь задавать предметные вопросы.
Спасибо, но уличный датчик стоит уже 2 года. Именно 25 раздел я читал, когда его устанавливал. В инструкции я почитал все что более-менее близко может быть связано с возникшей проблемой еще до того как обратиться сюда. Сюда написал именно потому что идеи пока кончились. :unknown:

Повторюсь, точнее поясню почему это "не котел греет по инерции". Если бы дело было в инерции то она бы была в обе стороны, сейчас же температура выше выставленной всегда ВЫШЕ на ~1 градус от той, которую я выставляю на панели. Раньше же она была +- 0.1-0.3 от выставленной, а вообще чаще всегда точно соответствовала.
K0JI9I писал(а): 14 дек 2022, 21:48 Если сменили CH SL с 50 до 85, то и Кreg надо уменьшать. Что котел сам и сделает со временем.
Вчера вечером выставил параметр YSELF=0, пока выставлял заметил кто котел уже поменял на Кreg=1.8.
Утром увидел, что котел нагрел помещение на все те же +1 градус. Не в этом проблема. :sorry:
#6

K0JI9I
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 31 июл 2022, 21:44
Откуда: Киров
Мой котел: Baxi Ampera , Baxi luna 3 comfort
Поблагодарили: 1 раз

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение K0JI9I »

rrrh писал(а): 15 дек 2022, 11:17 Утром увидел, что котел нагрел помещение на все те же +1 градус. Не в этом проблема
Оставьте эти параметры AMBON=1 MODUL=1 YSELF=1 на несколько дней. Котел еще скорректирует Kreg.
А почему котел включается, если на термостате уже выше температура? То на этот вопрос никто не может ответить. Есть какой то параметр котла, по которому он просто не может не включиться. Я предполагаю, что это температура теплоносителя. Котел включается и с высоким Kreg идет перегрев.

И еще добавлю, у меня параметр F10 установлен в значении 01!
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

baxi luna 3 comfort греет выше чем на выставлено на термостате

Сообщение Starik »

rrrh писал(а): 15 дек 2022, 11:17точнее поясню почему это "не котел греет по инерции".
Это кого ты, типа, процитировал? :)
rrrh писал(а): 15 дек 2022, 11:17Если бы дело было в инерции то она бы была в обе стороны,
В какие обе стороны? Ты хоть немного понимаешь о чём речь идет? Следуя твоей логике: стоит кастрюля с водой на газовой плите, газ горит, вода закипела, газ выключил, кастрюля и вода в ней должны немедленно остыть. :) Если этого не происходит - виновата газовая плита. :lol:
Казалось бы, элементарные вещи, но что-то всегда идет не так. :) На момент выключения котла у тебя кипяток в СО, куда теплу деваться?!
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    149 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
    Mark_k2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    764 Просмотры
    Последнее сообщение Mark_k2
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3642 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
    mrad81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    479 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя