Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Доброго всем дня!

Сегодня дособирал себе котельную и столкнулся с проблемой, при запуске котла появляется ошибка Е03 и он гаснет. Потом опять пробует запуститься, иногда это получается, но на необходимую мощность не выходит, опять выскакиевает Е03...
При этом приснятой герметичной крышке камеры сгорания он работает идеально! Все как в аптеке.
Ошибка говорит о датчике тяги.
Котел не новый, брал у человека бу в конце зимы.
Дымоход коаксиальный, сразу за стену выведен, с шайбой на входе в котел.
В чем может быть причина такого поведения котла?
Спасибо.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#31
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Наверно я неправильно выразился... Я держу двигатель в руках и вижу что это кольцо (их два) визуально целое и при этом сделано из жилы нормального сечения. Поэтому я и спрашиваю, гипотетически, как ее можно порвать?
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#32
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Разобрали, посмотрели пощупали... Витки как витки... Как они могут быть оборваны? Чтото я совсем не понимаю... Выкидывать 7000 рублей а потом понять что дело было не в бобине как то не хочется...
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Bahus »

А причем тут двигло? Падение скорости на вентиляторах наблюдается, когда закисает/забивается грязью верхняя направляющая вала, соответственно ротор с крыльчаткой начинает подклинивать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#34
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Да, но Бакси-урал сделал предположение и обрыве короткозамкнутого витка... Это вызывает вопросы, которые он игнорирует... А с вращением вроде как все норм. Легкое и продолжительное...
Вложения
image.jpg
image.jpg
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#35
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение BAXI-Ural »

Витки короткозамкнутые, ток через них может быть большой, нагрев приличный, может быть трещина... Вот я и предположил.
Что еще?... Вот вроде бы все проверили, но проверяли, смотрели все вашими глазами с ваших слов, а здесь возможны ошибки интерпретации...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#36
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Идет большой ток... Это натолкнуло меня на мысль о проверке. Логика такова, коль идет большой ток, значит витки должны гретья ( их два по два, всего четыре). И греются.
Заодно посмотрел на обмотку основную, вроде локальных перегревов нет.
Пока мыслю, что возможной причиной этой ошибки является стечение обстоятельств, а именно неточная работа датчика разряжения в неблагоприятную сторону, 20% погрешность. И .. Тот факт что котел расчитан на напряжение 230В, а выход стабилизатора ШТИЛЬ имеет 220В. 5% погрешность.
Сегодня или на днях померию разряжение после вентури, надеюсь это даст ответ на мои вопросы.
Вложения
image.jpg
image.jpg
image.jpg
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение BAXI-Ural »

Вах! А откуда у вас за девайс такой?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#38
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Самый простой тепловизор. Часто спасает, особенно когда надо чтото прикрутить к стяжке с теплым полом :) или когда посмотреть куда и где тепло из дома уходит.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#39
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Bahus »

И анемометр имеется?
Potemkin писал(а): Сегодня или на днях померию разряжение после вентури
Или всёж-таки манометром разряжение?
Короче, к ядерной войне готов. 8-)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#40
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Неа, его еще нет...
А предателя я нашел ;)

Отправлено спустя 26 минут 14 секунд:
Решение оказалось до боли простым. Но обо всем по порядку: были замерены - разряжение после устройства Вентури - -150 - -190Па на разных режимах (здесь и далее значение давления относительно атмосферного а не диф), разряжение в камере поступающего воздуха -30 - -60Па (зона свободно открытого патрубка датчика разряжения), итого имеем разницу которая явно укладывается в диапозон работы датчика... Далее был проверен еще раз сам датчик, сегодня он оказался молодцом и точно отработал написанные на своем теле цифры! Все измерения я проводил двумя приборами для чистоты эксперимента. И опять ситуация когда все как бы исправно, а на выходе Е03... Заодно была еще раз проверена проводка до датчика, но уже сигнально... и она оказалась рабочей... Думал думал я и решил поменять пластиковую черную фигню на концовке дымохода... Так случилось что приданием мне достался новый дымоход фирмы STOUT (ох... Это далеко не реклама), который и был инсталирован. Также был у меня старый кусок бакси-трубы с черным оголовком, который я и махнул не глядя сегодня с оголовком от STOUT. И все заработало... Вопрос (скорее риторический) инженерам фирм выпускающих как бы подходящие детали для котлов именитых брендов, как так??? А как же аэродинамический расчет?? Надеюсь на этом все!
Спасибо всем кто помог словом, советом! Этот форум действительно имеет эффективеую помощь, хотя пару лет назад я и был другого мнения, но видимо надо было самому подрости :D
Вложения
image.jpg
image.jpg
image.jpg
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#41
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение BAXI-Ural »

М-мм... а так то не видно... :?
Еще вспомнил. Возрастание переходного сопротивления на контактах пневмореле. Известный эффект в автоматике: при малых токах на поверхности контактов образуется резистивный слой. Чтоб его "счистить" искрой при размыкании, ввели последовательно небольшую индуктивность. Хотя симптоматика на вашу не похожа...
Еще бы померить разряжение при разных оголовках...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#42
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Bahus »

Евпатий-коловратий.
Вот я блин удивляюсь, насколько разные люди бывают.
Взять эту тему и, например, эту из последних.
Potemkin, Вы молодец. Вам на пару семинаров сходить и "отходной маневр на случай...." готов.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Что же до концевика. Мне казалось, что уж у Бакси комплекта - совсем лояльный по аэросопротивлению.
А. Я не понял. Бакси сняли Стаут поставили? Или наоборот?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#43
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение GAZCONEC »

Сняли стаут скорее, было дело что с не родными трубами установка колец по паспорту давало такой косяк.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#44
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

да, стаут снял, поставил оконцовку бакси.
ярослав, была мысль промерить показания уже и с этим оголовком, но честное слово, уже за...мучался туда сюда крышку крутить и разбирать собирать все.
даю обещание, что если возникнет реальная потребность этих показаний, сделаю! мой телефон есть в подписи, вайберы вотсапы и все остальное подключено.
Но чтото мне подсказывает, что показания будут не сильно иными...нехватало то для устойчивой работы датчика совсем немного.
Илья, вы меня прям засмущали :) я на самом деле сейчас безработный, та и вообще не из этой сферы. Но тема мне интересная, и на семинары я походилбы с привеликим удовольствием :)
Вот что у меня в итоге получилось в котельно, на фото.

ПС: по поводу брикапервого и его темы, я на форум пришелнесколько лет назад с похожей проблемой, слим и косвенник не хотели дружить, вылетала ошибка. Проблема была тоже схожей с темой брика, недостаточно глубоко был опущен датчик. Не первый раз слышу, что для нормальной работы дотчик должен быть там до конца вставлен, но при этом два датчика (второй от штатного регулятора-термостата на тэн бойлера) там оптимально уместиться не могут и приходиться чемто жертвовать. Я деинсталировал у себя штатную систему бойлера по нагреву воду (остался только тэн) и все стало нормально. В той теме и писать не стал, так как настроение украинского журналиста было уже понятно...
Вложения
image.jpg
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#45
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение GAZCONEC »

Симпатичная фоточка. Всё в топе , луна , штиль, медь , кромшрёдер, даже грундфос есть :hi:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#46
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Bahus »

Potemkin писал(а): Вот что у меня в итоге получилось в котельно, на фото.
Красивенько. Хороший пример хорошей теплогенераторной. Только панелька Луновская не по теме там висит. Если не используется датчик комнатной температуры, тогда нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#47
Аватара пользователя

Автор темы
Potemkin
Завсегдатай
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Potemkin »

Там правит балом Кромшредер, для удобства настройки вынес туда же и панель от Луны.
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
#48

JMnemonick
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 13:55
Откуда: Санкт-Петербург

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение JMnemonick »

А между прочим, господа, добавлю и от себя 5 копеек.

Столкнулся с такой же проблемой на своём, относительно новом Luna 3 Comfort 310 Fi.
Жена стала жаловаться на то, что периодически начинает идти холодная вода, когда она в душе.
Стал мониторить и вот что выяснил...

Отопление работает ровно. Каких либо отключений котла по ошибке нет. (жалко что нет нормального описания OpenTerm протокола, так бы ловил бы все на ардуинку) При разборе на ГВС возникает ошибка только если горелка работает на всю. При низкой мощности - такого нет.
Проверили плату, пневмореле, все что можно дополнительно. В итоге - также - приоткрыл крышечку и проблема ушла. Но... это ж не штатный режим работы все же.

Ошибка проявлялась так - 3 минуты идет ГВС нормально, потом 03Е, 25 секунд и снова запуск как ни в чем не бывало.
Иногда проскакивала после 03Е ошибка 00Е...

В итоге - снял рассекатель с дымохода - тот же Стаут.
Проблема ушла.

Сегодня буду ставить другой дымоход с антиобледенением - буду наблюдать.
#49

Dima76
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 авг 2019, 09:00
Откуда: Moscow
Мой котел: Luna-3 1.310Fi

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Dima76 »

ДД!
Покупал отечественный вариант коаксиального дымохода к бакси луна 3 1.31fi
https://lunda.ru/catalog/category/c1342 ... 19549.html
тоже выскочила год назад ошибка E03 оказалось краска залупилась внутри дымохода на выходе и мешала отводу газов. Почистил, ошибка ушла.

Но два дня назад стала появляться ошибка E03 в одно и тоже время раз в сутки и через 3-5 минут котел снова работает. Сейчас меня нет там. инфу получаю по зонту. Вот думаю что может быть и почему "авария" сама устраняется и почему в одно и тоже время. Мистика....
#50

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi luna3 31кВт ошибка E03

Сообщение Starik »

Dima76 писал(а): 15 дек 2022, 16:56и почему в одно и тоже время.
А ни в это ли время суток котел впервые был включен в розетку?
#51
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка e03
    Mikhail@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    854 Просмотры
    Последнее сообщение Баксут
  • Baxi Luna3 280Fi переодическая ошибка E25
    Andreskhv » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение Andreskhv
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3642 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Е35 на LUNA3
    boa2011 » » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    1456 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей