Сообщение proj_rus »

Здравствуйте. Котлу 6 лет. Вышла из строя ВЕНТУРЕ, охрупчилось, согнулась, встало поперек трубы. К сожалению в пятницу. Подскажите, как дотянуть до понедельника.
#1

Автор темы
proj_rus
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 17:59
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение proj_rus »

Отвечаю сам. Кое-как выкручиваюсь. С отоплением вообще нет проблем. Все трудности с переключением на подогрев ГВС. Поэтому, переходим на режим только "отопление". После запуска вытяжного вентилятора перемыкаю клеммы датчика тяги, поджигается газ и котел пошел. Работает без проблем (если только вентилятор не крякнется в этот период). Котел работает спокойно, но нет подготовки горячей воды. Когда закончилась горячая и домашние заныли, пришлось в ручном режиме заменяя работу датчика размыкать и соединять клеммы датчика. Переходим в режим "отопление+ГВС". Чтобы не снимать переднюю панель, я через лючок сверху котла вывернул 2 самореза, просунул 2 провода через дырочки, подсоединился к контактам датчика, а на верху поставил выключатель. Весь процесс нагревания бойлера составил минут 20-30. Поскольку в процессе подготовки ГВС пламя многократно гаснет и поджигается, то в это время приходится поработать за датчик. Вентилятор встал- размыкаем, вентилятор запустился- замыкаем. По-дурацки все это, но выкручиваюсь. Пламя отключается на 90 градусов и новый запуск на 77 градусах. Когда бойлер готов, на индикаторе видим переключение котла на "отопление". Опять перевожу котел в режим только "отопление" и можно отдохнуть до следующих криков домашних. А завтра понедельник, у меня уже в 2-х местах эти хреновинки заказаны. Буду надеяться, что все сладится.
#2

Автор темы
proj_rus
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 17:59
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение proj_rus »

Продолжение. Ура, деталь заменил и все пошло. Резюме: по всей видимости причиной аварии стала протечка в контуре отопления. Но почему-то не произошло отключение котла по давлению, возможно насос захлебнулся пузырем. Произошел перегрев, выскочила ошибка E02, котел встал. После устранения течи, накачки давления и сброса ошибки E02 (нажатие R более 2 сек) сразу выскочила ошибка E03. Наверное надо предполагать, что во время перегрева произошло разрушение датчика тяги (вентуре).
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

proj_rus писал(а): 02 мар 2021, 12:59возможно насос захлебнулся пузырем.
Воздухоотводчик не работает? :)
#4

Автор темы
proj_rus
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 17:59
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение proj_rus »

E03. Не прошло года. 05.12.2021. На улице -24. К утру проснулся. В доме холодает. Котел встал. Сначала подумал о вентуре. Думал проблема повторилась. Днем отыскал запчасть, заказал. Имея заказ решил покопаться в агрегате. Проверил разряжение от устройства вентуре. Есть! Попробовал работу датчика тяги (всасываешь воздух из трубочки, слышны щелчки замыкания в датчике). Работает! Ура! Даже котел запустился. Хотел отказаться от заказа, но жена сказала, что если купил запчасть впрок, она никогда не пригодиться. Таким образом решили закрыть проблему с вентури. Все же к вечеру котел встал. Может кому-то пригодится. Все штатные выпускные дымоходы оканчиваются пластиковым набалдашником. Он предохраняет коаксиал от нежелательных элементов. В морозы на нем появляется сосулька с виду безобидная. Залез на стену, заглянул внутрь. Мать-перемать! Там почти весь зазор льдом закрыт. Возле горячей внутренней трубы зазорчик, а кнаружи лед! Пошел к мастеру Гуглу. На этюбе нашел ответ. Разрезал этот пластиковый набалдашник на 2 части: одну на внутреннюю трубу, оставшаяся часть на внешней трубе. Там ей и место. У меня оставался кусок порядка 30 см внутренней трубы. При помощи банки из под Кока-Колы нарастил. Работает безупречно. Получается, что всасывающий патрубок захватывает выхлопные газы. В них полно водяного пара. Проходя во всасывающую часть, он смешиваясь с морозным воздухом, благополучно замерзал и перекрывал вход! По
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

proj_rus писал(а): 09 дек 2021, 21:06Все штатные выпускные дымоходы оканчиваются пластиковым набалдашником.
Есть то же самое, только антиобледенительного исполнения.
#6

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение AntonVologda »

Starik писал(а): 10 дек 2021, 06:07
proj_rus писал(а): 09 дек 2021, 21:06Все штатные выпускные дымоходы оканчиваются пластиковым набалдашником.
Есть то же самое, только антиобледенительного исполнения.
Насколько я знаю, сейчас только их и выпускают
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#7

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Подниму тему.
Luna 3 1.310 FI. Под управлением ZONT.
Котел 2 года в эксплуатации. Регулярно проводится ТО. Однако в этом году в конце октября стал вставать в ошибку Е03, но в определенное время, с 17 до 19 часов. Ночью, днём , вечером все в порядке. Иногда сам запускался. Как только температура на улице опустилась ниже 0 ошибка выскакивает при каждом запуске.
Проверил все: трубку вентури ( она чистая), вентилятор еще раз почистил ( хотя он итак был чистый), проверил трубу дымохода. Осталось поменять датчик тяги. Поменял. Котел все равно встаёт в ошибку. С приоткрытой панелью передней работает исправно. Уже не знаю где искать неисправность. Прошу совета/помощи.
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Bahus »

Если с открытой крышкой работает - значит проблема с тягой имеется. Попробуйте с диафрагмами поиграться. Стоят - убираем. Не стоят - поставить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Bahus, благодарю за ответ. Однако все это время он работал без диафрагмы. Можете немного подробнее, зачем ее ставить? В инструкции тоже указано, что не нужно. Если я поставлю диафрагму, заужу приток? Мне для понимания процесса. Спасибо
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Подсос выхлопа (перекос внутренней трубы коаксиала, подхват на улице...)?
#11

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Starik, проверял. Трубы штатно стоят. Как и стояли при монтаже котла, 2 года назад
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Komrad78 писал(а): 21 ноя 2022, 22:30Осталось поменять датчик тяги. Поменял.
Трубку с "грушей" поставил? Вентури должно быть не только чистым, но и не оплавленным (ещё и продуваться свободно через трубку).
После снятия вентилятора, мог неудачно его установить (сместить/замять/перекосить прокладку в трубе).
#13

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Starik писал(а): 22 ноя 2022, 17:25
Komrad78 писал(а): 21 ноя 2022, 22:30Осталось поменять датчик тяги. Поменял.
Трубку с "грушей" поставил? Вентури должно быть не только чистым, но и не оплавленным (ещё и продуваться свободно через трубку).
После снятия вентилятора, мог неудачно его установить (сместить/замять/перекосить прокладку в трубе).
Груша на месте. Кстати, на сколько плотно она должна садиться на пневмореле? У меня очень легко . Хотя с другой стороны на трубку вентури очень плотно налазит. Вентилятор завтра еще раз проверю на предмет перекосов. Еще такой факт вспомнил, что при выключении котла в промежутке с 17 до 19 ( писал что раньше он выключался раз в сутки в это время) слышится какой то шорох в трубе. Хотя ни мусора ни каких то деталей в ней нет.
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Komrad78 писал(а): 22 ноя 2022, 19:57Кстати, на сколько плотно она должна садиться на пневмореле? У меня очень легко.
Подсоса воздуха не должно быть, попробуй изолентой сверху трубки поджать (или ещё как-то).
Komrad78 писал(а): 22 ноя 2022, 19:57... слышится какой то шорох в трубе.
Если коаксиал (прямого указания на коаксиал от тебя не вижу), проверяй всасывающую полость, может листья, пыль в грязь превратилась, живность поселилась. Требуется провести ревизию, пока морозы не влупили.
#15

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Bahus писал(а): 22 ноя 2022, 10:47 Если с открытой крышкой работает - значит проблема с тягой имеется. Попробуйте с диафрагмами поиграться. Стоят - убираем. Не стоят - поставить.
Поставил одну диафрагму на приток. Эффект есть, котел стал работать закрытой крышкой. Запускается, работает 2 минуты и ошибка Е03. Открутил нижний саморез один на 1 оборот, сразу запустился и работает стабильно, но свистит немного из за проходящего через панель воздуха. Ставить диафрагму на вытяжку? Я спрашиваю потому, что у меня труба метр. И по инструкции написано что до метра ставить на вытяжку, от метра до двух - на приток.
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Что-то не логично как-то.
Komrad78 писал(а): 23 ноя 2022, 16:44Поставил одну диафрагму на приток.
Ошибка же по притоку. Сам тут же пишешь, что:
Komrad78 писал(а): 23 ноя 2022, 16:44И по инструкции написано что до метра ставить на вытяжку, от метра до двух - на приток.
Наоборот, надо бы на вытяжку поставить, а приток открыть полностью, кмк.
#17

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Ошибка Е03 , как я понял, и из за сильного притока может быть и из за вытяжки. Особенно в пограничной длине дымохода. В таком случае нужно и то и то… самый главный вопрос, почему котел два года исправно без диафрагм Работал?
#18

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Starik писал(а): 23 ноя 2022, 18:15 Что-то не логично как-то.
Komrad78 писал(а): 23 ноя 2022, 16:44Поставил одну диафрагму на приток.
Ошибка же по притоку. Сам тут же пишешь, что:
Komrad78 писал(а): 23 ноя 2022, 16:44И по инструкции написано что до метра ставить на вытяжку, от метра до двух - на приток.
Наоборот, надо бы на вытяжку поставить, а приток открыть полностью, кмк.
В инструкции сказано так. Я так и сделал

Отправлено спустя 2 часа 15 минут 11 секунд:
Можно ли эксплуатировать котел без «груши»? Напрямую соединив датчик и вентури.
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Komrad78 писал(а): 24 ноя 2022, 18:03Можно ли эксплуатировать котел без «груши»? Напрямую соединив датчик и вентури.
Да, груша была добавлена для того, чтобы конденсат в трубке собирать (можно капельницу приспособить).
#20

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Starik, благодарю…
#21

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Добрый день! Сегодня очередные выкрутасы котла.
Постоянно включается и выключается. Вот такой график сейчас.
Может это быть связано с сильным порывистым ветром направлением прямо в трубу? При выключенном котле турбину вентилятора крутит ветром в обратную сторону
Вложения
Так работал до этого
Так работал до этого
Так работает котел сегодня
Так работает котел сегодня
C608FDE3-2447-4A60-B10E-8336BB053809.png
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Komrad78 писал(а): 12 дек 2022, 16:00При выключенном котле турбину вентилятора крутит ветром в обратную сторону
Ну ё моё, что ж ты голову морочишь, ставь ветрозащитный наконечник на выхлоп (ещё и в антиобледенительном исполнении для верности).
#23

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Starik писал(а): 12 дек 2022, 16:27
Komrad78 писал(а): 12 дек 2022, 16:00При выключенном котле турбину вентилятора крутит ветром в обратную сторону
Ну ё моё, что ж ты голову морочишь, ставь ветрозащитный наконечник на выхлоп (ещё и в антиобледенительном исполнении для верности).
У меня итак в антиобледенительном исполнении. За два года каких только ветров не было, все стабильно работало. Не могу найти наконечник на выхлоп. Пока попадаются только для раздельных труб.
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Найдешь, особенно если в антиобледенительном исполнении, там внутренняя на "километр" торчит из наружной, чем ни раздельное исполнение? :)
#25

Komrad78
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 22:21
Откуда: СПб
Мой котел: Luna 3 1.310 fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Komrad78 »

Starik писал(а): 12 дек 2022, 22:52 Найдешь, особенно если в антиобледенительном исполнении, там внутренняя на "километр" торчит из наружной, чем ни раздельное исполнение? :)
Искал неделю такой оголовок/насадку. На 60 мм трубу не продают. Только в комплекте с трубой. Легко найти на 80 мм, это на раздельный дымоход. Получается только колхозить? Или подскажите, если знаете, где купить?
#26

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Luna-3 1.310. Ошибка E03

Сообщение Starik »

Komrad78 писал(а): 19 дек 2022, 13:53Получается только колхозить?
А почему нет? Наверное в любом городе можно жестянщика найти, с ним обсудить, дать размеры, если - нет, то переделать из 80-ки.
#27
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка e03
    Mikhail@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    854 Просмотры
    Последнее сообщение Баксут
  • Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик
    Justo » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    515 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    4 Ответы
    698 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3329 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Гул котла Baxi Luna 3 1.310 Fi
    13 Ответы
    1797 Просмотры
    Последнее сообщение МихаилМ

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей