Котёл baxi eco4s сбрасывает температуру
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 дек 2022, 18:40
- Откуда: Krasnodar
- Мой котел: Baxi eco4s
Котёл baxi eco4s сбрасывает температуру
Пытаюсь найти информацию в интернете но ни с одной не совпадает, новый котёл baxi eco4s, ГВС нагревается путём переключения котлом нагрева отопления на нагрев ГВС, ставлю температуру 40 50 или 60 градусов(60 максимум, если это не норма и в настройках что-то недостроили то сообщите об этом пожалуйста), как только горячая вода запускается котёл сразу поднимает воду до заданной температуры, и данная температура ощущается на выходе крана, но после 2-3 секунд после того как кран включился котёл начинает медленно сбрасывать температуру ровно до 30 градусов, при повторном выключении воды и включении снова температура поднимается до 60 и с таким де промежутком отпускается до 30, в любом параметре температуры котел отпускается до 30 градусов, котёл не выключается всё время сеанса запущенной воды, он греет 30 градусов воды огнём, в чем может быть проблема
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 дек 2022, 18:40
- Откуда: Krasnodar
- Мой котел: Baxi eco4s
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Котёл baxi eco4s сбрасывает температуру
Всё время забываю про турбинку.
Что показывает информационный параметр А08 (стр. 19 инструкции)?
Надо сравнить с реальным расходом (10л ведро либо 3л банка + секундомер, открыть кран подставить емкость, вкл. секундомер...).
Если реальность больше - турбинка засорилась, надо разбирать, вынимать, чистить. Это значит, что случай не гарантийный, гряз из ХВО.
Что показывает информационный параметр А08 (стр. 19 инструкции)?
Надо сравнить с реальным расходом (10л ведро либо 3л банка + секундомер, открыть кран подставить емкость, вкл. секундомер...).
Если реальность больше - турбинка засорилась, надо разбирать, вынимать, чистить. Это значит, что случай не гарантийный, гряз из ХВО.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 дек 2022, 18:40
- Откуда: Krasnodar
- Мой котел: Baxi eco4s
Котёл baxi eco4s сбрасывает температуру
Starik, странно, только только установили, но ладно, спасибо, проверим
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котёл baxi eco4s сбрасывает температуру
Запускали сами? Или есть акт о вводе? На худой конец отметка о запуске в гарантийном талоне?
1. Включите горячую воду, обеспечьте расход не менее 5 литров в минуту. По совету выше замерьте реальный расход с секундомером и ёмкостью. Не меняя расхода сверьте полученное значение с информационным параметром котла А08 (это расход ГВС с точки зрения котла. он показывается в л/мин х10). Результаты сюда, видимо.
2. Заодно в то же время снимите показания А00, А02, А03, А05, А06 и А07. Они могут гулять на временной шкале, так что неплохо 2-3 раза снять каждый. Ну и значения тоже сюда. Что показывает каждый из этих параметров - в инструкции есть.
3. Проверьте установленные значения F-параметров настроек котла. Сравните их с заводскими значениями из инструкции. Особенно важно F03, F07, F08, F09, F14, F17. Ну и нам на них полюбоваться неплохо бы.
4. Неплохо бы давление газа проверить. Можно по инструкции, но нужен манометр. Или вызвать сервисника, чтобы он это проверил и при необходимости скорректировал. Собственно, первый мой вопрос на эту тему и был. Впрочем, гарантия тут сбоку. За такие вещи в любом случае заплатить придется, скорее всего.
Пока вот так.
Отправлено спустя 54 секунды:
1. Включите горячую воду, обеспечьте расход не менее 5 литров в минуту. По совету выше замерьте реальный расход с секундомером и ёмкостью. Не меняя расхода сверьте полученное значение с информационным параметром котла А08 (это расход ГВС с точки зрения котла. он показывается в л/мин х10). Результаты сюда, видимо.
2. Заодно в то же время снимите показания А00, А02, А03, А05, А06 и А07. Они могут гулять на временной шкале, так что неплохо 2-3 раза снять каждый. Ну и значения тоже сюда. Что показывает каждый из этих параметров - в инструкции есть.
3. Проверьте установленные значения F-параметров настроек котла. Сравните их с заводскими значениями из инструкции. Особенно важно F03, F07, F08, F09, F14, F17. Ну и нам на них полюбоваться неплохо бы.
4. Неплохо бы давление газа проверить. Можно по инструкции, но нужен манометр. Или вызвать сервисника, чтобы он это проверил и при необходимости скорректировал. Собственно, первый мой вопрос на эту тему и был. Впрочем, гарантия тут сбоку. За такие вещи в любом случае заплатить придется, скорее всего.
Пока вот так.
Отправлено спустя 54 секунды:
Обычно сразу после запуска косяки и прилетают. И, как правило, это косяки НЕ котла.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1995 Просмотры
-
Последнее сообщение Bureaucrat
-
- 0 Ответы
- 416 Просмотры
-
Последнее сообщение Xrust
-
- 6 Ответы
- 402 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 22 Ответы
- 1307 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 1821 Просмотры
-
Последнее сообщение Igor-dok
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей