Сообщение Миша »

С Новым Годом!!!Котел Экофор 24 Атмосферник Уже несколько раз замечаю возникает и тут же уходит е 00 ,Заземление есть ,Потенциал 0 ,Стаб Теплоком 200 Вт Знаю подобная ошибка приводит к замене платы,Хотелось бы отсрочить эту операцию.В эксплуатации 5 год.Что можно предпринять? Спасибо кто отзовется .Удачи в наступившем году!
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Должно быть "зануление"
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 00

Сообщение Миша »

Есть !!Сам в сервисе уже почти десяток лет, :?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Ну значит с этой стороны проблема исключили
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 00

Сообщение Миша »

А что еще может быть причиной? :shock:

Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Помимо заземления я еще и занулил розетку. Линия по улице новая ,через столб земля.Как бы сохранить плату? :facepalm:
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Бывает барахлит какое-то реле...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 00

Сообщение Миша »

что может быть причиной ?Может это брак Бакси?(производителя)? :o :shock: :facepalm:
#7

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение 4min »

Миша писал(а): 01 янв 2019, 13:03 Что можно предпринять? Спасибо кто отзовется .Удачи в наступившем году!
Копить деньги на новую плату..
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Миша писал(а): 01 янв 2019, 17:02 Может это брак Бакси?(производителя)?
Может... И что?

Внимательно проверьте жгут проводов на дантик температуры теплоносителя, аварийный термостат, термостат дымовых газов. При забитом теплообменнике его бывает обжигает котельными газами, происходят замыкания....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 00

Сообщение Миша »

Добрые Вы !!! Спасибо!!! Может кто еще что подскажет? Пока работает ,Но надолго ли?? :P :oops: :)

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Перед сезоном все полностью разбирал и чистил и внутри и с наружи Да и 00 к датчикам нтс как-то .....
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Миша писал(а): 01 янв 2019, 18:17 00 к датчикам нтс как-то
Ну раз вы все и сами знаете, чего ж тут спрашиваете?

Е00 - произошел сбой при первичный тест при перезапуске, причин может быть много...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 00

Сообщение Миша »

вОПРОС КАК ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ.ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ ,НО СИГНАЛ ЕСТЬ ЗНАЧИТ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИЧИНА! ЧТО ЖДАТЬ ХОРОШЕГО СТУКА? пЛАТКИ КУАЮТСЯ!!!
#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Вы каких-то волшебных слов ждете? Некотрые причины названы... проверяйте
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#13

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 00

Сообщение Миша »

Спасибо Ярослав! Беспокоит что причина может быть не в плате а в утечках по узлам. Но куда копать? Не устранив после замены платы Через какое то время ситуация повториться Мы все можем иронизировать пока не касается нас !!!! ;) :facepalm:
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Из сигнальных цепей останутся датчик Холла (осмотреть проводку, временно отключить), и датчик температуры ГВС (осмотреть проводку. подвесить имитатор 5 - 15 кОм.
Про жгут я вам сказал...
Электроснабжение вы пишите, что исключили...
Но скорее всего проблема с платой... Вскрыть реле газового клапана (заменить профилактически)
Производители плат не дают нам никаких ни схем, ни описаний. Подход европейский - сломалось меняй, ведь все остальное у вас в порядке (прям уверенно можно сказать :oops: )
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15

KorbenDallas
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 16:22
Откуда: Россия
Мой котел: Ecofour 24F

Ошибка Е 00

Сообщение KorbenDallas »

Котел BAXI Ecofour 24F
Срок эксплуатации - 5 лет.
Несколько дней назад с утра выдал E00, и постоянная перезагрузка.
Произвел вручную выкл/вкл из розетки - не помогло.
На манометре - давление около 1
Подпитал систему до 1.5 - что то щелкнуло (контакты в реле отлипли),котел заработал.
Радость была не долгой. Через два дня - та-же история. Танцы с бубном не помогли.
Воспользовался планом Б - звонок другу из местного газпрома, который обрадовал меня, сообщив, что Е00 это ошибка платы, и нужно менять реле.
Плату я демонтировал самостоятельно и уже через час сдал ее в частную мастерскую очень толкового специалиста.
Через несколько часов забрал с перепаянным реле и установил на место в котел.
Итог: Перепаяли реле (маркировку не знаю, оно вроде оранжевого цвета на плате), котел работает.

Мастер сказал - что от старости в реле уже подгорели контакты, от образовавшегося нагара повышалось сопротивление в реле со всеми вытекающими. Сказал, что эта проблема не редкость в котлах, но все зависит от условий эксплуатации. Бывает от этой проблемы, если не обратиться вовремя - выгорают платы прямо с текстолитом,и если обратиться не вовремя - то плата может оказаться не ремонтопригодной.

Цена вопроса 3000 руб. Гарантия от мастера НА ВСЮ ПЛАТУ - 6 месяцев.
Продолжаю наблюдение.
Надеюсь, что информация кому то поможет сохранить деньги и нервы.
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI-Ural »

Спасибо!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Ошибка Е 00

Сообщение Миша »

:D :) ;)
#18

Paramm
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 ноя 2018, 22:31
Откуда: Владимир
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Е 00

Сообщение Paramm »

Какая плата была? Тоже штуки три такие лежит bertelle 5702450
#19
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Ошибка Е 00

Сообщение BAXI - Volga »

alfaclub, я понимаю что Вы хотите поделиться полезной (на Ваш взгляд) информацией
но на этот вопрос нужно смотреть объективно...
в данном случае перед нами явно не специалист, который по ходу своего повествования даже в терминах путается. совершенно непонятно каким методами диагностики удалось установить причину? почему однозначно указывается данный элемент платы?
кто будет нести гарантию безопасной работы котла после такого "ремонта"?

Отправлено спустя 23 секунды:
сообщение удалено...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#20

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

Ошибка Е 00

Сообщение Алексей Нико »

BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2019, 20:53 Из сигнальных цепей останутся датчик Холла (осмотреть проводку, временно отключить), и датчик температуры ГВС (осмотреть проводку. подвесить имитатор 5 - 15 кОм.
Но скорее всего проблема с платой... Вскрыть реле газового клапана (заменить профилактически)
Подниму тему. EcoFour 24F. Довольно давно периодически (не каждый день) в момент отключения горелки котла по комнатному термостату отключается вентилятор, насос, дисплей, тут же появляется E00, затем идет опрос и котел переходит в режим ожидания, как будто ничего не произошло. Но ни вентилятор, ни насос алгоритм по выбегу не отработали, что вредно. В мае заменил на плате реле К4 OMRON G5PA-2 24VDC. С мая E00 не замечал, а сейчас все вернулось. Вскрыл старое родное реле - я бы не сказал, что одна из 2 пар контактов сильно подгорела - так чуть есть налет. Другая пара идеальная. Что может давать эту ошибку в эл.схеме котла? Снова менять реле К4 или плату в сборе без определения причины считаю неверным. Вентилятор подкинул заведомо исправный - не он. Что может быть в моем случае? Именно появление E00 в момент отключения термостата. Нет ли какой новой информации? Реле газового клапана - это которое? К4?
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка Е 00

Сообщение Starik »

Землю на корпусе котла (проводок на саморезе) зачистить, смазать.
#22

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

Ошибка Е 00

Сообщение Алексей Нико »

Starik писал(а): 21 дек 2022, 17:39 Землю на корпусе котла (проводок на саморезе) зачистить, смазать.
Не повезло... Земляной желто-зеленый провод соединен с корпусом клеммой папа/мама. Сидит крепко, обжата хорошо. Передернул на всякий случай. Еще варианты?
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка Е 00

Сообщение Starik »

Все разъемы (вообще все и на плате тоже) передернуть, провода в котловой колодке протянуть.
Начать собирать/экономить деньги на новую плату. :)
#24

Алексей Нико
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 22 июн 2013, 11:49
Откуда: Муром
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 2 раза
Возраст: 68

Ошибка Е 00

Сообщение Алексей Нико »

Starik писал(а): 21 дек 2022, 19:38 Все разъемы (вообще все и на плате тоже) передернуть, провода в котловой колодке протянуть.
Начать собирать/экономить деньги на новую плату. :)
Все провода в разъемах протянул и передернул - все штатно, нигде окислов не увидел. Результата нет. Прежде, чем менять плату, просмотрю пайки платы с большим увеличением - вдруг повезет непропай увидеть. У очень похоже... У платы Bertelli, кстати, заводские установки аналогичные Honeywell?
#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка Е 00

Сообщение Starik »

Периодически вот так проверяю запчасти https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... /eco-four/
Вероятность ошибиться не велика.
Для модели котла настройки всегда свои и не зависят от производителя платы.
#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
    Дмитрий Кенора » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1799 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim ошибка 30
    Alexshab » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2426 Просмотры
    Последнее сообщение Alexshab
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1712 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E215
    AndreyFab » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1696 Просмотры
    Последнее сообщение DenisO

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 7 гостей