Здравствуйте!
Квартира 65м2, отопление только теплый пол.
На котле ставлю 60, греет до 65 и отключается. При этом до коллектора не доходит эти 60 градусов там от сили до 50 доходить (есть термометр). Но после отключение в течении 3-4 минут снижается до 40. Можете объяснить в чем проблема? :evil:
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение RADAR »

olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31 На котле ставлю 60, греет до 65 и отключается.
так и должно быть
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31 При этом до коллектора не доходит эти 60 градусов там от сили до 50 доходить (есть термометр)
может термометр врет :? :?:
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31 Но после отключение в течении 3-4 минут снижается до 40
где? - в двух местах термометры по описанию...
olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31 Можете объяснить в чем проблема?
а Вы можете объяснить - в чем Ваша проблема? дома холодно или нет горячей воды :?: :?
#2

Автор темы
olimoff
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2022, 09:08
Откуда: Tashkent
Благодарил (а): 3 раза

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение olimoff »

RADAR писал(а): 05 янв 2023, 23:55 может термометр врет
А как это проверить?
RADAR писал(а): 05 янв 2023, 23:55 где? - в двух местах термометры по описанию...
В котле
RADAR писал(а): 05 янв 2023, 23:55 а Вы можете объяснить - в чем Ваша проблема? дома холодно или нет горячей воды
Проблема... не пойму все ли правильно работает у меня. Меня беспокоит то что после отключение котла так сразу снижается температура в коллекторе. У друга тоже такой же котел у него снижается до 54-56, у меня до 40 у обоих установленная температура 65.

Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Есть еще не большая проблема, у меня неправильно установлен коллектор т.е обратка и подача. Красный это обратка синий подача :oops:
Вложения
IMG_7668 1 1.png
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение Starik »

olimoff писал(а): 06 янв 2023, 01:27У друга тоже такой же котел...
Ага, точно так же система отопления (СО) сделана ... Если и есть проблема, то она в системе отопления, имхо. Почисть фильтра в СО, для начала, даже если всё новое и "только вчера подключили".
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение RADAR »

olimoff писал(а): 06 янв 2023, 01:27 Есть еще не большая проблема, у меня неправильно установлен коллектор т.е обратка и подача. Красный это обратка синий подача
у друга тоже перепутано?
#5

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение kdme56 »

olimoff писал(а): 05 янв 2023, 23:31 Здравствуйте!
Квартира 65м2, отопление только теплый пол.
На котле ставлю 60, греет до 65 и отключается. При этом до коллектора не доходит эти 60 градусов там от сили до 50 доходить (есть термометр). Но после отключение в течении 3-4 минут снижается до 40. Можете объяснить в чем проблема? :evil:
Я уже где то описывал такое же. Установка 70, выкл. на 75, На гидрострелке 62, обратка 54. Пауза 6 мин. Мин мощ.50. Но стоят насосы на все 4 кольца. Одно на тёплый пол, но с регулятором . Хотя у тебя 10, у меня 8 почти тоже самое. По первости грязи много бывает, через пару недель надо просматривать. Но тёплый пол сильно не греют.
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение RADAR »

kdme56 писал(а): 06 янв 2023, 14:03 Хотя у тебя 10, у меня 8 почти тоже самое.
у него стрелки нет, не тоже самое...
#7

Автор темы
olimoff
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 июл 2022, 09:08
Откуда: Tashkent
Благодарил (а): 3 раза

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение olimoff »

RADAR писал(а): 06 янв 2023, 11:04
olimoff писал(а): 06 янв 2023, 01:27 Есть еще не большая проблема, у меня неправильно установлен коллектор т.е обратка и подача. Красный это обратка синий подача
у друга тоже перепутано?
Нет)
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Проблема с температурой eco home 24f

Сообщение RADAR »

olimoff писал(а): 06 янв 2023, 14:30Нет)
тогда все сравнения с другом - некорректны...
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры.
    3 Ответы
    1072 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Большая разница между температурой 1 и последней батареей
    ivanov530 » » в форуме Другие вопросы
    69 Ответы
    3000 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1020 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3773 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco nova и zont connect+,проблема с ошибками.
    ats41 » » в форуме Поломалось - чинимся
    34 Ответы
    1749 Просмотры
    Последнее сообщение ats41

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей