Вертикальный дымоход

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
MaksimTrunevki
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 07:04
Откуда: Москва

Вертикальный дымоход

Сообщение MaksimTrunevki »

Монтируем вертикальный дымоход к BAXI Compact

Вопрос, можно ли не устанавливать удлинитель 4 ?
Можете поделится опытом, последовательностью, сначала котел вешается, или наоборот сначала труба продевается, затем котел, чтобы стыковались все трубы и заходили друг в друга на нужную глубину ?
Вложения
коаксиальный дымоход.png
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Вертикальный дымоход

Сообщение Bahus »

4 если не нужен - можно не ставить.
Сначала котел, потом все коммуникации
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
MaksimTrunevki
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 07:04
Откуда: Москва

Вертикальный дымоход

Сообщение MaksimTrunevki »

Укорачивать эти удлинители можно ?
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Вертикальный дымоход

Сообщение Bahus »

Можно. Достаточно ножовки по металлу и напильника, чтобы фаску потом снять на отрезе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Onlyou13
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2022, 21:42
Откуда: Voronezh

Вертикальный дымоход

Сообщение Onlyou13 »

Мы делали сначала дымоход, потом ставили котёл, пришлось двумя углами 45 присоеденять, что встал см в см по стене как задумывались изначально. А так ничего там сложного нет, просто вешать его придётся втроём, двое держут и один направляет дымоход
#5

Paney
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 24 мар 2018, 20:23
Откуда: Россия
Мой котел: baxi eco four 24 f
Поблагодарили: 1 раз

Вертикальный дымоход

Сообщение Paney »

Подскажите пожалуйста, можно ли при вертикальном коаксиальном дымоходе через крышу, сделать отвод 90 градусов для дымоудаления, чтоб дул выхлоп в сторону. А то при сильных морозах замерзает тяга притока воздуха ( зонт короче весь обмерзает от пара) и котел встаёт в ошибку. На схеме я примитивно нарисовал.
Вложения
IMG_20230107_165107.jpg
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    2567 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова
  • Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
    alex_ob » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    1154 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вертикальный оконечник во льду: что делать?
    MiklG » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    765 Просмотры
    Последнее сообщение MiklG
  • Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
    3 Ответы
    836 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий С
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы