Доброго времени суток. Обнаружена неисправность в работе котла. При выключении ГВС котел не переключается на отопление. Работает в режиме "Зима". При этом насос работает, при закрывании крана горелка не гаснет, греет воду но 85-87 градусов, только после этого отключается. Дал котлу остыть, включил. Даже при закрытом кране воду включился режим ГВС и нагрв до 85. Температура ГВС выставлена на 40"C. Если сразу воду включить сначала идет горячая(85), далее как 40 и на мониторе и по факту в кране. Датчик температуры менялся год назад. Измерил сопротивление датчика после нагрева воды ~3кОм, открыл воду сопротивление выросло вроде до 18кОм температура на мониторе 14 градусов. Снял привод 3х ходового клапана, при запуске котла включении и выключении воды ни каких звуков от привода 3х ходового не слышно. Прозвонил контакты 3хх 1 и 2 6,27кОм, 1-3 и 2-3 обрыв. Шток 3хх пальцем продавливается в низ.
Просьба подсказать возможные неисправности в данной ситуации и способы их устранения. И если необходимо то какие еще действия необходимо произвести для локализации проблемы.
ECO3 COMPACT 24 FI не переключается с ГВС на отопление
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO3 COMPACT 24 FI не переключается с ГВС на отопление
Если без разбора воды котел работает на ГВС, то я бы начал с датчика протока ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 июн 2018, 16:39
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: ECO3 COMPACT 240 Fi
ECO3 COMPACT 24 FI не переключается с ГВС на отопление
После обращения на форум, котел стоял ночь отключенным. На следующий день начал работать. На данный момент с ГВС на отопление переключается. При включении ГВС сначала отображается t-воды через несколько секунд появляется сообщение А0 1, так же это сообщение есть когда ГВС не включен. Пока наблюдаю.
ECO3 COMPACT 24 FI не переключается с ГВС на отопление
У меня такая же проблема была, жена открыла кран на горячую воду, а когда закончила мыть посуду и закрыла кран, котел не отключился. Долго разбирался, потом постучал по датчику приоритета (протока), и все заработало. Что то попало там где магнит стоит и датчик застрял, видимо. Так, что в таком случае, надо смотреть датчик, если не получается встряской то надо снимать и чистить. И мне кажется что это недоработка производителя, никаких подсказок и ошибок котел не выдал, а продолжал работать, так и перегреться мог.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO3 COMPACT 24 FI не переключается с ГВС на отопление
Тогда бы сработал аварийный термостат перегрева с соответствующей ошибкой. Причину можно было бы понять по индикации (разбора ГВС нет, а краник мигает).
Достаньте картридж датчика протока, даже отопление отключать-сливать не нужно. Только ХВС и ГВС под котлом перекрыть. Отмойте потроха с мылом, должно помочь.
Достаньте картридж датчика протока, даже отопление отключать-сливать не нужно. Только ХВС и ГВС под котлом перекрыть. Отмойте потроха с мылом, должно помочь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 168 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 608 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 3 Ответы
- 346 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 353 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 13 Ответы
- 601 Просмотры
-
Последнее сообщение Sanno7321
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей