Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 янв 2023, 18:57
- Откуда: Пятигорск
- Мой котел: Baxi Slim EF 1.22
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 35
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Добрый вечер!
Baxi Slim EF 1.22
Давление на вводе - 20 миллибар.
Давление горелок при работе - 7,5 миллибар.
Работает на площади 110 кв. метров.
Батареи - семи секционный чугун, трубы в доме - от 25 диаметра до 40. (я этим хочу сказать, что объем воды в системе достаточно большой)
Система открытого типа, то есть со старым добрым расширительным баком и циркуляционным насосом Wilo, так что давления в системе можно сказать нет.
Вопрос - нормальна ли работа автоматики, когда минуту он набирает температуру, затем две минуты стоит, потом снова запускается. Можно ли это назвать тактованием? Если да, то дозволено ли чугунному котлу занижать мощность? Я уменьшил мощность с 9.4 бар (заводских) до 7.5, дальше боюсь. Гофра, ведущая в дымоход стала горячее в два раза. В руководстве к котлу написано, что температура выхлопа 119С. А на форумах пишут, что если к трубе нельзя прикоснуться рукой, значит КПД котла мизерный и деньги за газ просто улетают в трубу...Кому верить?
Baxi Slim EF 1.22
Давление на вводе - 20 миллибар.
Давление горелок при работе - 7,5 миллибар.
Работает на площади 110 кв. метров.
Батареи - семи секционный чугун, трубы в доме - от 25 диаметра до 40. (я этим хочу сказать, что объем воды в системе достаточно большой)
Система открытого типа, то есть со старым добрым расширительным баком и циркуляционным насосом Wilo, так что давления в системе можно сказать нет.
Вопрос - нормальна ли работа автоматики, когда минуту он набирает температуру, затем две минуты стоит, потом снова запускается. Можно ли это назвать тактованием? Если да, то дозволено ли чугунному котлу занижать мощность? Я уменьшил мощность с 9.4 бар (заводских) до 7.5, дальше боюсь. Гофра, ведущая в дымоход стала горячее в два раза. В руководстве к котлу написано, что температура выхлопа 119С. А на форумах пишут, что если к трубе нельзя прикоснуться рукой, значит КПД котла мизерный и деньги за газ просто улетают в трубу...Кому верить?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 янв 2023, 18:57
- Откуда: Пятигорск
- Мой котел: Baxi Slim EF 1.22
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 35
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
RADAR, Батареи кипяток. В данный момент 60 градусов. Причем, когда температуру выставлял 48-50 градусов, интервал между пусками был почти 3 минуты, а сейчас две. Возможно это просто совпадение, не знаю. Слишком много вопросов так как с чугуном столкнулся впервые. Слишком высокое пламя не дожигает газ, в итоге продукты сгорания летят под котел прям кусками (так было настроено с завода). Если поставить пламя 2-3 см, тогда есть риск повредить чугунный теплообменник (и возможно сами горелки), потому что слышал, что чугун такое не терпит. В итоге у меня образовывается дилемма насчет тактования и уменьшением мощности без нанесения ущерба котлу...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
а если измерить?donnieangello писал(а): ↑10 янв 2023, 19:25 В руководстве к котлу написано, что температура выхлопа 119С
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
да можно...
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
странно это...надо по месту наверно мастера...
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 янв 2023, 18:57
- Откуда: Пятигорск
- Мой котел: Baxi Slim EF 1.22
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 35
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Хорошо, завтра вечером займусь.
Тогда можете подсказать, какой высоты пламя будет считаться нормальным? С завода пламя практически касалось верхней части теплообменника. Я уменьшил, продукты сгорания практически полностью исчезли, но пламя все равно сантиметров 12-15, как минимум. Нигде даже не написано, какая минимальная полезная мощность у этих котлов. На стальных и настенных это как правило около 8кВт, даже искать не нужно. Но чугун это просто нечто))) Никакой толком информации в общем доступе.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
да хз, главное чтобы газ соответствовал соплам, горелки были чистые, давление газа на горелках было номинальное, чистый теплообменник по дыму, хватало воздуха и тогда пламя будет какое задумано...donnieangello писал(а): ↑10 янв 2023, 23:46 Тогда можете подсказать, какой высоты пламя будет считаться нормальным?
Отправлено спустя 50 секунд:
модуляции там вроде нет...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Посчитайте ещё общую тепловую мощность ваших отопительных приборов. Возможно она много меньше того, что выдаёт котёл.
Что ещё. Мощность котла 22 кВт, судя по площади нужно не больше 11 кВт (какие факт. теплопотери я не знаю). А чугунку, обычно, впритык подбирают. Ну максимум +5% Можно попробовать комнатный термостат подключить. Скорее всего будет лучше, если теплопотери невелики.
Ну и последнее (это в качестве оффтопа). Зачем покупать энергонезависимый котел с делать принудительную систему с циркуляционным насосом? Вопрос риторический, отвечать на него не нужно.
Что ещё. Мощность котла 22 кВт, судя по площади нужно не больше 11 кВт (какие факт. теплопотери я не знаю). А чугунку, обычно, впритык подбирают. Ну максимум +5% Можно попробовать комнатный термостат подключить. Скорее всего будет лучше, если теплопотери невелики.
Ну и последнее (это в качестве оффтопа). Зачем покупать энергонезависимый котел с делать принудительную систему с циркуляционным насосом? Вопрос риторический, отвечать на него не нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Тактование полное. Убирай в настройках минимальную мощность. Пламя снизиться. А значит и время работы будет дольше.donnieangello писал(а): ↑10 янв 2023, 19:25 Вопрос - нормальна ли работа автоматики, когда минуту он набирает температуру, затем две минуты стоит, потом снова запускается. Можно ли это назвать тактованием? Если да, то дозволено ли чугунному котлу занижать мощность?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Ага. Пламя сядет на горелку и привет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Смотря на сколько просядет. Если будет 5 см то ,что с этого будет. По своему котлу по заводским настройкам наблюдал пламя, оно было 3 см.
Греется долго, Менял мощность, доводил пламя до мах Греет быстро, 3 мин.. и толку то, первичное кольцо гидрострелки не успевает прогреться , а уменьшая паузу отдыха получаем тактование по полной. Поставил 50 проц ..и закрыл тему стабильного нагрева. Высокое пламя это резкий нагрев бачка, а зачем это надо. Да и расход при тактовании больше.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 янв 2023, 18:57
- Откуда: Пятигорск
- Мой котел: Baxi Slim EF 1.22
- Благодарил (а): 2 раза
- Возраст: 35
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Энергонезависимый котел брал, чтобы не зависеть от электроэнергии, электроники, ИБП. А циркуляционный насос поставили, чтобы наконец в дальней комнате стало тепло)). Дело в том, что со старым котлом, который прослужил 34 года, там было достаточно холодно, батареи были еле теплые, не мог он сам продавить нормально этот контур. С насосом там сейчас как во всем доме. Если бы не эта комната, мы бы его наверно и не поставили.
Возможно так и сделаю, дадите рекомендацию какой взять для этой автоматики? Сразу оговорюсь, его выносить метров на 20 от котла придется.
Убрал еще немного мощность основной горелки, вроде время между включением увеличилось почти на минуту, буду по-немногу уменьшать, высота пламени пока позволяет, правда гофра нагрелась еще сильнее, но в пределах 100 градусов.
Последний раз редактировалось donnieangello 12 янв 2023, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
Насколько помню там подойдет обычный механический с "сухими" контактами. Инструкцию почитайте, там есть раздел.donnieangello писал(а): ↑11 янв 2023, 21:30 Возможно так и сделаю, дадите рекомендацию какой взять для этой автоматики?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 16 Ответы
- 2366 Просмотры
-
Последнее сообщение 525Alex
-
- 3 Ответы
- 875 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 5 Ответы
- 786 Просмотры
-
Последнее сообщение ZERO_116
-
- 7 Ответы
- 536 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 782 Просмотры
-
Последнее сообщение АлексейЛысьва
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей