Ошибка e25 на работу ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
DmitryB
Завсегдатай
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение DmitryB »

Всем привет...
с 5го числа пытался побороть ошибку е25 на Nuvola 3 Comfort.

После многочисленных проб так и не победил. Кратко что делал:
1. Менял датчик NTC на отоплении
2. Проверял треходовой (была пол года назад замена тарелки нижний и верхней)
3. Чистил все фильтра и сливал всю воду из системы
4. Насос работает и крутиться
5. Менял на разные режимы МОДУЛ, АМБОН и тд.

У меня стоит погодазависимая автоматика, из отопления это 2 контура: ТП и ОТОПЛЕНИЕ.

После многочисленных страданий... я понял, что нужно что то делать, и решил проверить как работает только на отопление: и ошибка была 1 раз за сутки (е25)
После включения на панели ГВС - через какое-то время сразу уходил в ошибку.

Вызвал сервисника, он снял теплообменник и он был немного треснут ну и внутри уже была непроходимость... В итоге заменили теплообменник, вроде стало все работать, но через 2 часа после уезда сервисника - опять ошибка е25.

Опять отключил ГВС - и опять без ошибок.
Не понимаю, в чем может быть причина... Можете навести на какие то мысли?

Думаю снять бойлер и почистить его, может внутри бойлера патрубки забились как и в теплообменники?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение Bahus »

Возможно и змеевик забился. В целом нужно смотреть весь кусок котла по которому движется теплоноситель во время приготовления ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
DmitryB
Завсегдатай
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение DmitryB »

Bahus писал(а): 16 янв 2023, 13:51 Возможно и змеевик забился. В целом нужно смотреть весь кусок котла по которому движется теплоноситель во время приготовления ГВС.
Спасибо, скажите, а как можно промыть змеевик и возможно ли это сделать?
Так как буду разбирать и снимать бойлер, посмотрю все трубки.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение Bahus »

Бустер и спецхимия. Ну а из подручных средств - ведро, насос и кислота (уксусная, лимонная).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
DmitryB
Завсегдатай
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение DmitryB »

Bahus писал(а): 16 янв 2023, 13:56 Бустер и спецхимия. Ну а из подручных средств - ведро, насос и кислота (уксусная, лимонная).
Спасибо, а как правильно все это подключить?
Получается кислота (лимонная) в ведре, из него забирает насос и подаю на вход ГВС, а выход горячей ГВС на улицу? Верно? Подключаю напрямую сзади котла? Перекрываю отопление ?

Появилась мысль - может быть что это байпас на трехгодовом заклинило?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение Bahus »

Почему ГВС? Вам же змеевик изнутри отмыть нужно, а не снаружи в бойлере? Вот на змеевик и цепляйтесь.
Вообще если мыть правильной техникой - бустер система закрытая. Заливается химия в ёмкость, два штуцера на патрубки теплообменника и насос это дело гоняет по кругу, периодически меняя направление потока на противоположное. Как-то так. Погуглите, наверняка вагон видюшек подобных.

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
DmitryB писал(а): 16 янв 2023, 14:00 Появилась мысль - может быть что это байпас на трехгодовом заклинило?
Думаю тогда та же песня была бы при работе на отопление.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
DmitryB
Завсегдатай
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение DmitryB »

Bahus писал(а): 16 янв 2023, 14:13 Почему ГВС? Вам же змеевик изнутри отмыть нужно, а не снаружи в бойлере? Вот на змеевик и цепляйтесь.
Вообще если мыть правильной техникой - бустер система закрытая. Заливается химия в ёмкость, два штуцера на патрубки теплообменника и насос это дело гоняет по кругу, периодически меняя направление потока на противоположное. Как-то так. Погуглите, наверняка вагон видюшек подобных.

Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
DmitryB писал(а): 16 янв 2023, 14:00 Появилась мысль - может быть что это байпас на трехгодовом заклинило?
Думаю тогда та же песня была бы при работе на отопление.
Скажите, а куда тогда цеплять все эти устройства? Пока не могу найти в интернете информацию по данному поводу. и не могу найти контору с бустером...
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение Bahus »

Бойлер, скорее всего демонтировать из корпуса котла придется. Зимой этим заниматься так себе идея.
Подключаться к змеевику вместо вот этих двух гаек
nuvola.png
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
DmitryB
Завсегдатай
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
Откуда: МО
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение DmitryB »

Всем доброго времени суток.

Вроде бы победил. Байпасс был полностью черный и очень плохо ходил шток + заменил еще раз датчик NTC.
Наблюдаю сейчас
#9

sersan32
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
Откуда: Брянск
Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
Благодарил (а): 3 раза
Возраст: 38

Ошибка e25 на работу ГВС

Сообщение sersan32 »

Байпас черный ? что это значит ?
байпас который на систему отопления ? с пружинкой внутри ?
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 280Fi переодическая ошибка E25
    Andreskhv » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение Andreskhv
  • BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
    Дмитрий Кенора » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim ошибка 30
    Alexshab » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2431 Просмотры
    Последнее сообщение Alexshab
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры