Ошибка e25 на работу ГВС
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка e25 на работу ГВС
Всем привет...
с 5го числа пытался побороть ошибку е25 на Nuvola 3 Comfort.
После многочисленных проб так и не победил. Кратко что делал:
1. Менял датчик NTC на отоплении
2. Проверял треходовой (была пол года назад замена тарелки нижний и верхней)
3. Чистил все фильтра и сливал всю воду из системы
4. Насос работает и крутиться
5. Менял на разные режимы МОДУЛ, АМБОН и тд.
У меня стоит погодазависимая автоматика, из отопления это 2 контура: ТП и ОТОПЛЕНИЕ.
После многочисленных страданий... я понял, что нужно что то делать, и решил проверить как работает только на отопление: и ошибка была 1 раз за сутки (е25)
После включения на панели ГВС - через какое-то время сразу уходил в ошибку.
Вызвал сервисника, он снял теплообменник и он был немного треснут ну и внутри уже была непроходимость... В итоге заменили теплообменник, вроде стало все работать, но через 2 часа после уезда сервисника - опять ошибка е25.
Опять отключил ГВС - и опять без ошибок.
Не понимаю, в чем может быть причина... Можете навести на какие то мысли?
Думаю снять бойлер и почистить его, может внутри бойлера патрубки забились как и в теплообменники?
с 5го числа пытался побороть ошибку е25 на Nuvola 3 Comfort.
После многочисленных проб так и не победил. Кратко что делал:
1. Менял датчик NTC на отоплении
2. Проверял треходовой (была пол года назад замена тарелки нижний и верхней)
3. Чистил все фильтра и сливал всю воду из системы
4. Насос работает и крутиться
5. Менял на разные режимы МОДУЛ, АМБОН и тд.
У меня стоит погодазависимая автоматика, из отопления это 2 контура: ТП и ОТОПЛЕНИЕ.
После многочисленных страданий... я понял, что нужно что то делать, и решил проверить как работает только на отопление: и ошибка была 1 раз за сутки (е25)
После включения на панели ГВС - через какое-то время сразу уходил в ошибку.
Вызвал сервисника, он снял теплообменник и он был немного треснут ну и внутри уже была непроходимость... В итоге заменили теплообменник, вроде стало все работать, но через 2 часа после уезда сервисника - опять ошибка е25.
Опять отключил ГВС - и опять без ошибок.
Не понимаю, в чем может быть причина... Можете навести на какие то мысли?
Думаю снять бойлер и почистить его, может внутри бойлера патрубки забились как и в теплообменники?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка e25 на работу ГВС
Возможно и змеевик забился. В целом нужно смотреть весь кусок котла по которому движется теплоноситель во время приготовления ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка e25 на работу ГВС
Спасибо, скажите, а как можно промыть змеевик и возможно ли это сделать?
Так как буду разбирать и снимать бойлер, посмотрю все трубки.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка e25 на работу ГВС
Бустер и спецхимия. Ну а из подручных средств - ведро, насос и кислота (уксусная, лимонная).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка e25 на работу ГВС
Спасибо, а как правильно все это подключить?
Получается кислота (лимонная) в ведре, из него забирает насос и подаю на вход ГВС, а выход горячей ГВС на улицу? Верно? Подключаю напрямую сзади котла? Перекрываю отопление ?
Появилась мысль - может быть что это байпас на трехгодовом заклинило?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка e25 на работу ГВС
Почему ГВС? Вам же змеевик изнутри отмыть нужно, а не снаружи в бойлере? Вот на змеевик и цепляйтесь.
Вообще если мыть правильной техникой - бустер система закрытая. Заливается химия в ёмкость, два штуцера на патрубки теплообменника и насос это дело гоняет по кругу, периодически меняя направление потока на противоположное. Как-то так. Погуглите, наверняка вагон видюшек подобных.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вообще если мыть правильной техникой - бустер система закрытая. Заливается химия в ёмкость, два штуцера на патрубки теплообменника и насос это дело гоняет по кругу, периодически меняя направление потока на противоположное. Как-то так. Погуглите, наверняка вагон видюшек подобных.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Думаю тогда та же песня была бы при работе на отопление.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка e25 на работу ГВС
Скажите, а куда тогда цеплять все эти устройства? Пока не могу найти в интернете информацию по данному поводу. и не могу найти контору с бустером...Bahus писал(а): ↑16 янв 2023, 14:13 Почему ГВС? Вам же змеевик изнутри отмыть нужно, а не снаружи в бойлере? Вот на змеевик и цепляйтесь.
Вообще если мыть правильной техникой - бустер система закрытая. Заливается химия в ёмкость, два штуцера на патрубки теплообменника и насос это дело гоняет по кругу, периодически меняя направление потока на противоположное. Как-то так. Погуглите, наверняка вагон видюшек подобных.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:Думаю тогда та же песня была бы при работе на отопление.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка e25 на работу ГВС
Бойлер, скорее всего демонтировать из корпуса котла придется. Зимой этим заниматься так себе идея.
Подключаться к змеевику вместо вот этих двух гаек
Подключаться к змеевику вместо вот этих двух гаек
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 июл 2018, 19:50
- Откуда: МО
- Мой котел: Nuvola 3 280i
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка e25 на работу ГВС
Всем доброго времени суток.
Вроде бы победил. Байпасс был полностью черный и очень плохо ходил шток + заменил еще раз датчик NTC.
Наблюдаю сейчас
Вроде бы победил. Байпасс был полностью черный и очень плохо ходил шток + заменил еще раз датчик NTC.
Наблюдаю сейчас
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 25 дек 2019, 13:57
- Откуда: Брянск
- Мой котел: BAXI NUVOLA-3 COMFORT 280i
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 38
Ошибка e25 на работу ГВС
Байпас черный ? что это значит ?
байпас который на систему отопления ? с пружинкой внутри ?
байпас который на систему отопления ? с пружинкой внутри ?
-