DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение vik75 »

День добрый!
Достался DUO-TEC MP 1.70 и БКН Drazice 500 NTRR (мощность двух контуров 95кВт).
Управлять работой БКН будет внешняя автоматика ectocontrol через opentherm.
Подскажите, пожалуйста, могу я его напрямую без гидрострелки подключить??
Котел будет работать только на бойлер. В бойлере два контура 1.4 и 2 кв.м.
Отопление висит на втором таком же котле.
Отапливаемая площадь 900кв.м.

Спасибо!
Вложения
бойлер.jpg
12496123.jpg
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение plehan »

vik75 писал(а): 16 янв 2023, 17:11 Подскажите, пожалуйста, могу я его напрямую без гидрострелки подключить??
- если вы узнаете потерю напора вашей системы, только после этого вы сможете воспользоваться этим графиком.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение Bahus »

vik75 писал(а): 16 янв 2023, 17:11 Управлять работой БКН будет внешняя автоматика ectocontrol через opentherm.
Не совсем по теме.
Напоминаю, что котлы серии MP не умеют Opentherm. На борту стоит электроника Siemens, а у неё свой протокол.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
vik75
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 16:49
Откуда: Курск
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Благодарил (а): 3 раза

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение vik75 »

Bahus писал(а): 17 янв 2023, 10:01 Напоминаю, что котлы серии MP не умеют Opentherm. На борту стоит электроника Siemens, а у неё свой протокол.
Спасибо! Не знал. А обычный релейный режим в нем есть??

Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
plehan писал(а): 16 янв 2023, 22:29 - если вы узнаете потерю напора вашей системы, только после этого вы сможете воспользоваться этим графиком.
верхние графики от БКС
насколько я понял, два последовательно подключенных теплообменника дадут напор около 1м при объеме около 2 куб.м.
котловая характеристика тоже где-то близко
заявленная мощность достигается при протоке 720 л/час по паспорту
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение Bahus »

vik75 писал(а): 17 янв 2023, 12:57 Спасибо! Не знал. А обычный релейный режим в нем есть??
Должен быть, куда же ему деться? Перемычки на вводе вроде на всех котлах делают.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение plehan »

vik75 писал(а): 17 янв 2023, 12:57 котловая характеристика тоже где-то близко
- если у вас такой подход, я ничем помочь не могу. Потеря напора может быть определена только путем выполнения гидравлического расчета.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

Автор темы
vik75
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 16:49
Откуда: Курск
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Благодарил (а): 3 раза

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение vik75 »

plehan писал(а): 17 янв 2023, 20:49 если у вас такой подход, я ничем помочь не могу. Потеря напора может быть определена только путем выполнения гидравлического расчета.
так вроде данные есть и по котлу и по БКС
есть еще между ними пару метров трубы полипропиленовой 32мм на подаче и столько же на обратке
самая простая схема только БКС и котел (гидроаккумулятор литров на 20, грязевик возможно, краны)
каких данных не хватает напишите
Спасибо!
#7

Автор темы
vik75
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 16:49
Откуда: Курск
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Благодарил (а): 3 раза

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение vik75 »

День добрый!
нашел инструкцию английскую
https://www.baxiboilers.com/sites/defau ... %20WEB.pdf
там параметр р28 позволяет устанавливать мин. скорость насоса
У меня котел 2013 года там этот р28 устанавливает другой параметр
а есть ли в котле 1.70 2013 года параметр, позволяющий устанавливать скорость насоса??
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение BAXI-Ural »

vik75 писал(а): 17 янв 2024, 23:03 У меня котел 2013 года там этот р28 устанавливает другой параметр
а есть ли в котле 1.70 2013 года параметр, позволяющий устанавливать скорость насоса??
Не трогайте! Он сам о себе позаботится. Ваша задача определить расходную характеристику змеевиков бойлера..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Автор темы
vik75
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 16:49
Откуда: Курск
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Благодарил (а): 3 раза

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение vik75 »

Это не для бойлера... С бойлером прекрасно справляется второй такой же котел, который только на него и подключен
уже три месяца топлю одним котлом дом 930кв.м. 48 радиаторов (гидрострелку и насосы 10м отключил)
пока полет нормальный ( в котле стоит 7м насос)
но пока не поменял шаровые (ими сложно балансировать ветки) краны на балансировочные
хотел чтобы насос всегда работал на максимуме (Ariston стоит на другом доме там в настройках все есть)

Отправлено спустя 17 минут 34 секунды:
дом теплый обычно стоит 45-50 градусов на котле
в большие морозы около -25 ставлю до 65 градусов теплоноситель
ПЗА еще не подключал... Вначале ectocontrol купил, но в котле оказалась автоматика Siemens (спасибо добрым людям на форуме подсказали)
Сейчас лежит Zont pro 2000+ ... Руки не доходят запустить
#10

Автор темы
vik75
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 16:49
Откуда: Курск
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Благодарил (а): 3 раза

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение vik75 »

почему никто не отвечает??

- ответа нет
- вопрос глупый
- вопрос неверно задан
- тема никому не интересна
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение Bahus »

Наверное, если бы было кому-то что-то написать - написали бы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

DUO-TEC MP 1.70 без гидрострелки

Сообщение Starik »

Да написать-то можно, только (по установившейся традиции) пользователя текст не устроит. :)
Кроме того, контраргумент (бытовой не научный) обязательно будет найден.
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 12:51Он сам о себе позаботится.
Ведь этот же лаконичный ответ не устроил.
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3140 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2203 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение VSV

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя