Котел baxi греет воду, не греет батареи

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Toni_s
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 19:21
Откуда: Иваново
Мой котел: Baxi eco classic f24

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Toni_s »

Здравствуйте!
Что ни морозы, то проблемы с котлом (baxi eco classic). То затапливает конденсатом вентилятор (при чем, сюдя по журчанию, складывается ощущение, что в вентилятор сразу много воды заливается, а не постепенно, по капле), то теперь котел на 47 градусах отопления стал это отопление не включать. Т.е горячая вода идёт исправно, а отопление котел не даёт. Температура опускается до 34-х, он не включается. Приходится выключать/включать его. Тогда работает.
Подскажите, пожалуйста, где копать? С отключением отопления.
С конденсатом там своя история, он не образуется при 47 градусах, а при 45 - образуется. Мистика
#1

ivanov530
Завсегдатай
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 06 июн 2022, 21:49
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение ivanov530 »

Скорее всего датчик температуры контура отопления.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Bahus »

Toni_s писал(а): 08 янв 2023, 19:26 при чем, сюдя по журчанию, складывается ощущение, что в вентилятор сразу много воды заливается, а не постепенно, по капле
Больше скажу, он и по капле не должен. Вероятно у вас уклон дымохода не в ту сторону. Конденсат должен на улицу стекать. Либо на выходе из котла конденсатосборник должен стоять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Присоединюсь к вопросу. Baxi Luna HT1.650 +бойлер косвенного нагрева Протерм. При выставлении температуры СО выше 50 градусов все работает исправно, при выставлении ниже 50 градусов котел работает только на нагрев ГВС не переходя при этом в режим нагрева СО. Такой режим может сохраняться несколько дней. При увеличении температуры снова выше 50 градусов работает штатно.
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение RADAR »

aleshapo4emu4ka, схему гидравлического и электрического подключения бойлера в студию...
#5

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Нет никакого электрического подключения бойлера. Единственная токопроводящая деталь это датчик температуры от котла до гильзы бойлера. А гидравлически это выполнено так
бакси.png
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение RADAR »

aleshapo4emu4ka писал(а): 16 мар 2023, 15:18 Единственная токопроводящая деталь это датчик температуры от котла до гильзы бойлера
а насос ручной получается?
#7

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Если вы насос имели ввиду, то в таком случае я не так понял. Нет насос электрический.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Всю электрическую схему нарисовать мне будет сложно. В двух словах это выглядит так: ввод в котельную-ИБП Теплоком-распределительный щит - котел/насосы веток отопления. В распределительном щите есть возможность вручную посредством автоматических выключателей отключать ненужные ветки отопления.
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Bahus »

Эммм. Котёл переключается на нагрев ГВС и греет что? Правильно, стрелку. А должен гнать всё в змеевик бойлера. Опять бочка за стрелкой....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 16 мар 2023, 17:35Эммм.
Тоже так подумал, но потом ещё и посмотрел...
луна НТ.jpg
В нём нет треххода, вместо него всё делают насосы: вкл/выкл поочередно.
А значит, при работе на ГВС не все насосы выключаются, автору надо искать, какой насос в СО не правильно подключен. В инструкции всё подробно и с картинками. :)
#10

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Котел всегда подогретую воду подает в гидрострелку. В режиме нагрева ГВС от гидрострелки воду на бойлер подает только насос ветки бойлера, в это же время все насосы веток отопления отключены. При окончании нагрева бойлера его насос отключается и в работу включаются насосы веток отопления. Все это работает в таком режиме при установленной температуре СО от 50 градусов и выше. Вопрос в том почему при понижении установленной температуры СО ниже 50 происходит сбой в этом алгоритме и не происходит отключения насоса ГВС и включения насосов СО.

Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Bahus, а каким образом бойлер подключенный после гидрострелки мешает подаче сигнала на переключение насосов только при температуре СО ниже 50 градусов и не мешает при больше чем 50? Опять же ниже вашего сообщения схема из инструкции разве не соответствует реальному положению дел. Вернее наоборот реальное подключение соответствует схеме.
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Starik »

aleshapo4emu4ka писал(а): 17 мар 2023, 08:19Вопрос в том почему при понижении установленной температуры СО ниже 50 происходит сбой в этом алгоритме...
На мой взгляд, постановка вопроса не верна, условия задачи составлены криво. ;)
Начни с простого: какая температура для бойлера назначена; что в реальности течет из крана, т.е. есть ли разница; как долго система работала исправно; все ли параметры заданы правильно; в какой момент или после чего возникла эта ситуация и т.д., и т.п.
#12

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Starik, а в чем кривизна условий задачи? К работе бойлера нет никаких претензий. И к работе котла зимой нет претензий. В переходные сезоны получается нет потребности греть сильно СО и хочется поставить температуру на уровне скажем 45-47 градусов и вот тогда появляется проблема. Насколько возможно отследить параметры котла соответствуют заводским установкам. Достоверно отследить момент возникновения такой ситуации невозможно дом достался в таком виде.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Bahus »

Аааа. HT-шка. Проглядел, виноват. Забыл уже про них :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Starik писал(а): 16 мар 2023, 18:36 А значит, при работе на ГВС не все насосы выключаются, автору надо искать, какой насос в СО не правильно подключен. В инструкции всё подробно и с картинками. :)
Уверенно могу заявить, что в момент работы насоса ГВС все насосы СО отопления отключены. Равно как и наоборот.
#15
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Bahus »

Ну тогда нужно смотреть в задатчике температуры что. Я не помню уже логику работы HT-шек, но как-то слабо верится, что температуры отопления и ГВС завязаны между собой. Даже в столетнем Слиме примерно с той же логикой (Сименс по двум насосам) позволяет выставить разную температуру для обоих контуров. И совсем не обязательно, если на СО выставить 50 градусов, то при нагреве бочки будет использоваться та же температура.
Похоже действительно, или насосы отбирают в этот момент, либо что-то в настройках надо смотреть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Starik »

aleshapo4emu4ka писал(а): 17 мар 2023, 09:07а в чем кривизна условий задачи?
Забавно. Продолжаешь задавать вопросы, не отвечая на заданные тебе. В чем смысл, где логика? :lol: Игноришь что ли?! :)
#17

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Bahus, всё верно. В момент нагрева ГВС котел набирает существенно большую температуру для этого. Порядка 85 градусов если не ошибаюсь. После окончания нагрева бойлера переходит к нагреву согласно заданной температуры СО.
Starik писал(а): 17 мар 2023, 19:47
aleshapo4emu4ka писал(а): 17 мар 2023, 09:07а в чем кривизна условий задачи?
Забавно. Продолжаешь задавать вопросы, не отвечая на заданные тебе. В чем смысл, где логика? :lol: Игноришь что ли?! :)
Не совсем понятно зачем делать упор на бойлере если к нему нет вопросов. Настроен он на 50 градусов воды он ее по факту и выдает. Проблем с ним нет. Остальные вопросы я кажется без ответа не оставлял.
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Starik »

aleshapo4emu4ka писал(а): 20 мар 2023, 08:18Не совсем понятно зачем делать упор на бойлере если к нему нет вопросов.
Тогда что это?
aleshapo4emu4ka писал(а): 17 мар 2023, 08:19Вопрос в том почему ... не происходит отключения насоса ГВС и включения насосов СО.
Это разве не ты печатал? :facepalm: Ты уж определись: тебе шашечки или ехать?
#19

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Starik, я конечно может чего-то не понимаю, но мне видится, что проблема все же не с бойлером, нагрев которого происходит по положенному ему алгоритму, а с переключением котла с нагрева ГВС на на нагрев СО. Вы же упорно меня подводите к тому, что надо искать причину в бойлере. В моем понимании после нагрева бойлера котел должен считать данные температурного датчика СО и если она ниже заданной, то включиться на нагрев СО, но вот этого как раз и не происходит. При этом бойлер нагрел уже воду до заданных параметров.
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Starik »

aleshapo4emu4ka писал(а): 20 мар 2023, 10:40Вы же упорно меня подводите к тому, что надо искать причину в бойлере.
Нет, не к этому, а к тому, что объяснять/описывать происходящее с котлом надо очень точно. Выше прямым текстом на это уже указывал!
aleshapo4emu4ka писал(а): 20 мар 2023, 10:40проблема все же не с бойлером, нагрев которого происходит по положенному ему алгоритму,
Почему сделан такой вывод? Окончание нагрева бойлера чем котел знаменует?
#21

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Starik писал(а): 20 мар 2023, 11:54 Почему сделан такой вывод? Окончание нагрева бойлера чем котел знаменует?
Отключением насоса ветки нагрева бойлера и включением насосов СО.
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Starik »

Хоть один внятный ответ. Проверяй датчик температуры СО, параметры есть в семинарской тетради (таблица стр. 95) она в шапке форума под словом "Аптечка"
#23

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Starik писал(а): 20 мар 2023, 16:58 Хоть один внятный ответ.
Так я ровно то же самое описал еще в собщении #10.
Проверяй датчик температуры СО, параметры есть в семинарской тетради (таблица стр. 95) она в шапке форума под словом "Аптечка"
Спасибо за наводку.
#24

aleshapo4emu4ka
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2023, 07:59
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna HT1.650

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение aleshapo4emu4ka »

Замерил сопротивление датчиков. При температуре в трубах подачи и обратки вода была порядка 33-34 градусов показания вышли следующими: датчик подачи 5070 Ом, датчик обратки 5410 Ом. Насколько я понял такие показатели должны быть при температуре ближе к 40 градусам. Говорит ли это о некорректной работе датчиков или же о неточности измерения температуры, которая проводилась электронным термометром со щупом. При этом от замера сопротивлений до сборки корпуса котла прошло не больше 5 минут и после включения котла он также показывал температуру в 33 градуса так что думаю вряд ли было в трубе около 40 и термометр наврал.
#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котел baxi греет воду, не греет батареи

Сообщение Starik »

Теперь понятно. Инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/c0f/luna- ... ktsiya.pdf Изучай внимательно, настраивай котел так, как нужно тебе (или как ты себе это представляешь).
#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3642 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Бакси луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС
    Nngk1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    434 Просмотры
    Последнее сообщение Nngk1
  • не догревает воду в БКН
    Максим 18 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    271 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Бакси майн 5 не догревает холодную воду
    Saratov » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    119 Просмотры
    Последнее сообщение Saratov
  • Плохо греет котёл
    Nikitae89 » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    269 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural