BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
Ответить

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

Всем добрый день!
Имеется в пользовании котел Luna 3 Comfort 1.240Fi и BAXI Connnect +(именно последняя версия, НЕ zont connect +)/
BAXI Connnect + подключен по цифровой шине котла, к нему подключена штатная панель.
В хаотичном порядке (1-2-3 раза в день, раз в 3 дня, по 2 раза каждый день и тд.) вылазит ошибка:
Авария котла: Адаптер цифровой шины. Код ошибки E00. Потеря связи по цифровой шине.
Далее спустя 5-30 секунд авария сама устраняется. См. фото 1.
фото1
фото1
-Котел работает в режиме только отопление (параметр F03=08; параметр F10=00, никаких перемычек нет),бойлера, датчика ГВС и в помине НЕТ.
-Штатная панель подключена к BAXI Connnect +, находится НЕ на котле, так как иногда перевожу в приложении на управление со штатной панели управления (параметры MODUL=1, AMBON=1).
-Управление BAXI Connnect + настроено по температуре воздуха, погодозависимое управление, с учетом комнатной температуры.(есть штатный уличный датчик, подключенный к котлу, так же выводится температура по местоположению с сервера) Часто бывает расхождение данных уличной температуры датчика и сервера, но не думаю что проблема в этом, полагаю он опирается только на одно из этих значений.
-Установлена последняя версия прошивки BAXI Connnect + №252.

Что замечено:
1. При данной аварии данные с цифровой шины передаются в штатном режиме. см.фото 2.
фото2
фото2
2. При самодиагностике котла на одном из параметров (F32) выдает такое дело:
00(свежая ошибка)-06(код неисправности, датчик/связь с датчиком ГВС)-43(количество повторений)-00(дни прошедшие с последнего момента последней неисправности)-00(состояние: режим ожидания)-00(фаза: режим ожидания)-48(температура)
Никакого датчика, как описано выше нету.
3.Было замечено, что так же хаотично на графиках проскальзывает включение режима ГВС на короткий интервал(минута). см. фото 3левая часть.
Методом подсчета было выявлено, что количество включений ГВС, совпадает, с количеством повторения ошибки E06 в режиме самодиагностики.
4. И в конечном итоге, было выявлено, что авария котла, происходит, именно в момент включения ГВС по графику, зависимость странная, ГВС может включится 3 раза в день, а авария появится 1 раз. см.фото 3 правая часть.
фото3
фото3
После разговора, с тех. поддержкой бакси, пришли к тому, что выставили параметр F08(конфигурация датчика ГВС)=01 (отсутствие датчика ГВС). Итогом, практически ничего не поменялось, авария так же происходит и проходит, режим ГВС так же включается на короткое время...
Единственно, что поменялось, теперь не высвечивается НА ГРАФИКЕ ошибка котла (не отображается розовым цветом как на предыдущем фото), но все та же ошибка с такой же хаотичной периодичностью проявляется путем смс, и оповещения в приложении...

Было предложено решение на место датчика ГВС(бойлера) поставить сопротивление 2 кОм, еще не пробовал, но боюсь это не решит проблему...
Прошу помощи, может у кого было, или кто подкинет мысль.
Заранее спасибо!
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Starik »

Gleb717 писал(а): 30 янв 2023, 23:15есть штатный уличный датчик, подключенный к котлу, так же выводится температура по местоположению с сервера
Не очень понимаю как это устроено, но задам вопрос: почему на автомобилях два руля не делают?
Может с этого начать, в смысле, что-то одно выбрать, мало ли, вдруг поможет.:)
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Bahus »

Gleb717 писал(а): 30 янв 2023, 23:15 Никакого датчика, как описано выше нету.
Есть там датчик. Ну как датчик.... Обманка в виде резистора 10кОм (25°С по мнению котла). Сидит он на колодке М2 и к нему с платы два зелёных кабеля заведено. И, как я себе представляю, в какой-то момент по мнению котла происходит "обрыв" петли датчика. А вот механический это дребезг или что-то с настройками - тут вопрос. Но проводку не лишним будет проверить, благо не сильно она длинная. Ну и протянуть 4 соответствующих винта на колодке. Может есть смысл поменять резистор на аналогичный.
Кстати, решение поставить 2кОм тоже неплохое. Котёл тогда будет видеть 73-74 градуса на датчике. Но, думаю это не вариант и проблему не решит.
Gleb717 писал(а): 30 янв 2023, 23:15 что выставили параметр F08(конфигурация датчика ГВС)=01
Тоже интересное решение. Только не 01 нужно, а 00. Такое значение у двухконтурного котла с датчиком протока ГВС. С такими настройками ГВС включается исключительно по сигналу датчика протока. А его как раз на борту и нет. Но тут другая засада может быть. Вдруг котёл будет упорно наличие этого датчика искать (не помню, есть у него такая проверка или нет).
Starik писал(а): 31 янв 2023, 07:53 Не очень понимаю как это устроено
Есть такая мулька. Сделано специально для котлов Комфорт. Для панели в Зонте специальный вход. Остальное в настройках. Либо панель висит как мебель и только циферки показывает, либо включается Мастером. Так что "рулей" хоть и 2, но одновременно работает только один.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

Starik,
Starik писал(а): 31 янв 2023, 07:53 Не очень понимаю как это устроено, но задам вопрос: почему на автомобилях два руля не делают?
Может с этого начать, в смысле, что-то одно выбрать, мало ли, вдруг поможет.
смотрел какое-то время для сверки показаний между ними...
отключил сегодня показания из интернета, теперь котел ориентируется по родному датчику через опен терм.
За сегодня ошибок не было, посмотрим... все может быть...

Отправлено спустя 41 минуту 17 секунд:
Bahus,
Bahus писал(а): 31 янв 2023, 10:43 Есть там датчик. Ну как датчик.... Обманка в виде резистора 10кОм (25°С по мнению котла). Сидит он на колодке М2 и к нему с платы два зелёных кабеля заведено.
посмотрю, со стороны платы не обращал внимание, подходят ли провода на место датчика на М2, хотя помню, что действительно зеленые провода там где-то рядом есть...
Но со стороны подключения датчика бойлера, точно пусто, и резистора нету... Посмотрю еще раз внимательно, но вряд ли резистор разместили на колодке со стороны платы...
Bahus писал(а): 31 янв 2023, 10:43 Тоже интересное решение. Только не 01 нужно, а 00. Такое значение у двухконтурного котла с датчиком протока ГВС. С такими настройками ГВС включается исключительно по сигналу датчика протока. А его как раз на борту и нет. Но тут другая засада может быть. Вдруг котёл будет упорно наличие этого датчика искать (не помню, есть у него такая проверка или нет).

Не очень понял... В моем понимании, опираясь на инструкции (см.фото)
Параметр F08 отвечает за датчик ГВС(бойлера) по которому у меня как раз ошибка и 00 это его присутствие, соответственно я предполагаю, что в моем случае нужно поставить 01(отсутствие), хотя на мой взгляд это все не должно работать в режиме "только отопление" . И действительно, по схеме провода выведены на колодку М2
А за датчик протока , которого по схеме у меня нет(на схеме на нем перемычка) , отвечает параметр F9, соответственно этот параметр для меня не актуален.
Инструкция.png
Или я что-то не правильно понимаю?

Соответственно проверю наличие резистора на М2, если его там нет, попробую поставить.. Вопрос только на 2 или 10 кОм.
на 2 кОм на мой взгляд вернее, ибо тогда точно не должно быть запроса на гвс, хотя думаю это не принципиально, ибо в режиме отопления, он и не должен запрашивать.
Еще один интересный факт: коннект + по ОТ видит температуру ГВС как 32 градуса, может это и есть этот резистор :?

Спасибо!
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Bahus »

Gleb717 писал(а): 31 янв 2023, 22:19 Но со стороны подключения датчика бойлера, точно пусто, и резистора нету
Возможно изменили прошивку и теперь нет смысла замыкать петлю датчика температуры и резистор не ставится. Раньше ставили. Даже в инструкции он отрисован в разделе подключения бойлера. Может и нет его там. Тогда действительно непонятно чего котлу надо.
Gleb717 писал(а): 31 янв 2023, 22:19 Не очень понял... В моем понимании, опираясь на инструкции (см.фото)
Параметр F08 отвечает за датчик ГВС(бойлера)....
Мой косяк. Проглядел что речь о другом параметре. Я про F03 писал, типа перевести его в двухконтурный режим, но на ГВС он не будет включаться по причине отсутствия датчика протока. Забыли....

Отправлено спустя 12 минут 18 секунд:
Вообще, сложилось такое впечатление, что все заигрывания с настройками ГВС (датчики протока, конфигурация и проч) не решит проблему. Ибо котел ругается на обрыв датчика температуры, а он его в любом случае опрашивает периодически, получается. А значит валиться так и будет.
Возможно есть что-то в настройках самого Зонта по поводу ГВС и он команды какие на эту тему шлёт.
Вспомнил ещё один параметр. Он в панели выставляется. HW PR. Довольно занятный и непонятный. В плане того, что не всегда адекватно работает. Заводское 0, можно поиграться выставить в 1. Но, по моему, это опять не в ту сторону в данном случае.
Можно попробовать радикально. Отключить Зонт и подключить панель напрямую в исходное положение. Посмотреть пару-тройку дней как изменится поведение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

Bahus,
Bahus писал(а): 01 фев 2023, 10:31 Возможно изменили прошивку и теперь нет смысла замыкать петлю датчика температуры и резистор не ставится. Раньше ставили. Даже в инструкции он отрисован в разделе подключения бойлера. Может и нет его там. Тогда действительно непонятно чего котлу надо.

Пока что я еще понаблюдаю, доступ к котлу будет только в выходные. Всякое бывает, может забыли поставить на заводе, если не уйдет проблема, то попробую доставить перемычку и посмотрю что изменится (и при F08=00 и при F08=01).
Bahus писал(а): 01 фев 2023, 10:31 Вспомнил ещё один параметр. Он в панели выставляется. HW PR.
Да, тоже читал про этот параметр, но не стал трогать.
В сервисной инструкции прописано, что 00 и 01 работает только на двухконтурном котле, а 02 это программирование бойлера, соответственно как и F09 должно работать только в режиме ГВС(бойлера).

В зонте нет вариаций ГВС, так как при настройке был выбран режим без ГВС.
После того, как удалил показания уличной температуры, и оставил показания с датчика котла (через ОТ) пока аварий не было, может еще время не пришло :) И как раз в выходные проверю наличие ошибки по датчику самодиагностикой..
#6

Dr.Drozdov
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 23:32
Откуда: Щелково
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Dr.Drozdov »

Добрый день!

У меня такая же конфигурация, только с бойлером. Два месяца все было прекрасно, ошибка возникала иногда но сразу пропадала. Я не обращал внимание. Но в один момент она стала постоянно, причем теперь она не пропадает, висит постоянно . Надо выключить котел из сети, подождать минут 30, потом включить и может он мин 20-60 проработает. Всю эту инструкцию из саппорта микролайна я прошел, все корректно. Может что-то перегревается? Он именно после активной работы падает. Я думал плата, но отключил бакси коннект и котел работает абсолютно корректно. Что делать , не знаю.
#7

ArtIg
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 окт 2018, 08:28
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 4 раза

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение ArtIg »

Luna3 Comfort (с бойлером КН) + ZONT Connect, работают 4-ю зиму. Такая ошибка бывает, очень редко, но и так бывает как на рисунке.
Причину так и не отследил. Последние случаи по 7 секунд.
Вложения
Потеря связи.jpg
#8

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

Dr.Drozdov,Добрый вечер! у меня при всех манипуляциях вся история продолжается...(продолжение будет в сообщение ниже)
А как себя ведет котел когда на зонте показана авария? котел остановлен? или продолжает работать? (просто у меня при этой ошибке все данные по шине передаются, но вылазит она только во время простоя)
Просто уже тоже сделал вывод, что после установки датчика/бойлера проблема не пропадет...
что-то мне тоже подсказывает, что проблема в зонте...

Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
ArtIg, эх, у меня раз в день стабильно вылазит(

Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
В общем, по всем советам были установлены резисторы вместо датчика:
При установке резистора на 10 кОм котел видит температуру ГВС 25 градусов.
При установке резистора на 2 кОм котел видит температуру ГВС около 75 градусов.

в итоге оставил на 10 кОм, самое интересное, что без резистора температуру пишет 32 градуса
что интересное было замечено, при установке резистора на 10 кОм (25 градусов) котел при переключении режима на выносной панели на ГВС/ЗИМА(гвс+отопление) включается на нагрев ГВС(моргает значок ГВС) ВНЕЗАВИСИМОСТИ от значения параметра F08, соответственно так же наплевав на то что параметр F03=08 (только отопление), кстати говоря трехходового тоже НЕТ...

В целом абсолютно не понятен алгоритм работы котла... столько настроек, которые на мой взгляд игнорируются...

Самое интересное, что если убрать резистор(имитацию датчика, то режим гвс не включается...)

Соответственно все так же не понятно поведение зонта, режим гвс так же по графикам продолжает включаться, авария так же стабильно появляется раз в сутки...

Про наличие самой ошибки датчика ГВС сказать не могу, смогу посмотреть только завтра.

По итогу толи лыжи не едут, толи я .... :?
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Starik »

С зонтом разбираться надо, котел - исполнитель, зонт командует.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Bahus »

Тоже так думаю.
Попробуйте на пару дней вырубить Зонт и панель напрямую к котлу прицепить. Правда мониторить придется самостоятельно. Уверен, что на ГВС он ни разу не включится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

Всем добрый день!
Добрался до котла.
После установки резистора вместо датчика ГВС
Ошибка котла е06 прекратилась.(параметр f08=00, хотя не думаю что он на что-то влияет)

В итоге можно сделать вывод, что самопроизвольное включение режима гвс, и последующая ошибка е00, под управлением зонта не зависит от ошибки е06.
А они как я писал выше продолжаются.
Так как в работе котла нет никаких потусторонних ошибок, полагаю что дело в самом зонте…

Изучив кучу инструкций, вероятность кривой настройки зонта свожу к нулю, и итог могу выразить исключительно своё мнение о зонте:
Прибор сыроват, не откатан до конца.
Как инженер я это понять ещё могу( хотя это совсем не первая версия), но как потребитель я этого понять не смогу.

Как победить такую работу зонта ума не приложу…
Если кто поможет советом, буду рад..
Но на данном этапе придётся изучать какие ещё gsm термостаты существуют.
#12

Дмитрий Кенора
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 апр 2023, 08:01
Откуда: г Москва
Мой котел: Baxi Luna 3

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Дмитрий Кенора »

Всем привет.
Есть несколько дискуссий по этой проблеме.
Я так понимаю, что проблема не в котлах. У меня, после всех проблем, отключили Zont и котел работает без ошибок.
А у кого есть опыт общения по Zont.
На телефон они не отвечают, по эл.почте предлагают переслать им весь прибор и дают сервисную компанию в регионе. Я в Тверской области. Их партнёры в Твери предлагают менять плату котла... ТУПИК.
Ну не должен прибор за 15 тысяч требовать танцев с бубнами вокруг него.
Что можно поставить надёжное вместо этого проблемного zont Connect+.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Bahus »

Вам только что отвечал в соседней теме?
Бомбите их техподдержку, пусть работают головой. А то они задолбали только указательным пальцем по мышке (в лучшем случае).
Если молчат - напрягайте Андрея Григорянца. Это сотрудник Нижегородского офиса Baxi. Коннект разрабатывается с его непосредственным участием. Пусть он там напрягает Микролайновцев. А то на ютубе они белые-пушистые, чуть копни - беда. И голову в землю сразу.
Координаты Андрея есть на сайте baxi.ru.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

cabanito
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 сен 2020, 09:01
Откуда: moscow
Мой котел: baxi eco four 1.24F
Благодарил (а): 3 раза

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение cabanito »

Gleb717,
Дмитрий Кенора,
Здравствуйте! Удалось победить проблему? У меня такая же фигня началась. Три сезона нормально работало всё...
#15

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

cabanito, Bahus, Дмитрий Кенора, Starik, ArtIg, Всем добрый день! На 100 процентов ответить не могу, но вероятнее всего проблема решена.

В один из дней у меня полностью отвалился адаптер цифровой шины, пропала связь с котлом, и он включился летом на нагрев с максимальной температурой, в итоге к моему приезду в доме был 41 градус...

После этого прибор был отправлен в микролайн на диагностику и ремонт. Случай признали гарантийным. Их ответ по неисправности прикладываю. (Передобавлен в аккаунт пользователя как новое устройство "NEW". Замена оптронов U3, U4 на LTV817S + 300Е. Обновление ПО сопроцессора. Тест работы адаптера ЦШ с симмуляторм котла - ОК! Акт приложили.)

Сделано все оперативно. От отправки прибора до получения прошла неделя.

Прибор работает неделю, и ошибка не вылазила. НО!!!! Сейчас через приложение котел выключен. И не понятно что будет при его работе на отопление.
Появилась новая особенность. Почему-то котел стал включаться на очень короткие промежутки времени без надобности, при этом температура в доме выше 30 градусов, выставлена температура на отопление 20. Ощущение, что он старается держать температуру теплоносителя на уровне температуры дома... (См. скрин 1) Раньше такого не было, котел мог молчать неделями(в режиме включенного отопления на поддержание 20 градусов в доме) , и никаких запросов и включений не было. Сейчас какие-то запросы на включение появились и при режиме Выключено (См. скрин 2). Или это нормальный режим работы?
Вложения
Скрин1(отопление включено.)
Скрин1(отопление включено.)
Скрин2(отопление выключено)
Скрин2(отопление выключено)
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Starik »

Gleb717 писал(а): 25 авг 2023, 15:09выставлена температура на отопление 20. Ощущение, что он старается держать температуру теплоносителя на уровне температуры дома...
:facepalm: Трагедия... :shock:
Регулировка по температуре воздуха в помещении (термостат комнатный)?
По теплоносителю котел "не обучен" держать 20 градусов, минимум = 30 по Цельсию на + 5 от установленной выкл. горелки. ;)
#17

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

Starik, регулировка ПЗА с учётом температуре воздуха в помещении, через сам зонт (по сути он и есть термостат, но пропишу, что б не путаться в понятиях). Отдельного термостата нет, к зонту присоединена штатная панель, но параметр f10=00 значит штатную панель он игнорирует.

Я либо не корректно объяснил, либо не понял :unknown:
В зонте включён режим отопления, температура воздуха в доме установлена +20, реальная температура воздуха в доме +30 (лето, жара), и котёл почему-то кратковременно включается(ощущение что б нагреть теплоноситель),а ведь не должен, ибо зачем ему включатся если температура на 10 градусов выше установленной. Раньше он молчал сутками при таких же условиях, что поменялось не могу понять…
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Starik »

Gleb717, подозреваю, что не корректно заданы настройки в зонте. Раз котел и зонт в режиме отопления, температура в помещении достигнута, но котел продолжает включаться, значит термостат не дает команду на запрет запуска (не управляет котлом). Контроль идет по температуре теплоносителя.
#19

Автор темы
Gleb717
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 21:53
Откуда: Москква
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Gleb717 »

Starik, вообщем откатился я обратно на старую прошивку (252), и все ок. Настройки не менял
Котёл перестал включатся без повода.
Ошибок адаптера цифровой шины пока нет.
Так что от части дело в 300 прошивке.
Как это выглядит сейчас прикладываю.
Позже ещё отпишусь(по потере связи адаптера цифровой шины е00). Но надеюсь не вылезет.
Вложения
61DB77C1-6A30-4522-AEAA-1C6985B77A90.png
#20

WildGoose
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 окт 2023, 10:25
Откуда: Белгород

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение WildGoose »

Котел Luna 3 Comfort 1.240Fi и BAXI Connnect +. Только отопление. без ГВС
Такая же ошибка (Потеря связи по цифровой шине) по несколько раз за сутки и сама устранялась.
Два дня назад установил одинаковую максимальную температуру ТН на котле и на модуле.
Второй день без ошибки. Надеюсь вылечил.
#21

Вера
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 окт 2023, 13:11
Откуда: Калужская область
Мой котел: луна 3 комфорт

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Вера »

Здравствуйте, уважаемые и опытные!.. Котел Luna 3 Comfort 1.240Fi и BAXI Connnect +. Только отопление. без ГВС
Такая же ошибка (Потеря связи по цифровой шине) по несколько раз за сутки и сама устранялась. Недавно провели газ, установили и подключили...Пишет авария, потом устраняет как то сам. Надо ли искать причину, или можно оставить все как есть? сложно понять тонкости...
#22

Vivin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 17:20
Откуда: МO
Мой котел: Baxi Eco 4s

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Vivin »

Gleb717,
Котел управляется Baxi Connect+/ Сегодня вдруг при выставленной температуре носителя +43 (котел работает на отопление и греет бойлер косвенного нагрева) стал включать максимальный нагрев, перегрел воду и вырубился с ошибкой. После отключения от сети и повторного включения снова заработал. Что это было?
Графики прилагаю
10-11-23_3.jpg
10-11-23_2.jpg
10-11-23_1.jpg
#23

Dmitriy70
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 ноя 2023, 15:59
Откуда: Moscow
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Dmitriy70 »

Привет! То же самое с графиками и скачками температуры, перепрошили на 326 и началось,как откатиться на 252 прошивку???? Где найти ?
#24
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Bahus »

Если на сайте производителя нет архива, то запросите у них в частном порядке. Они у себя же наверняка складируют.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#25

Dmitriy70
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 ноя 2023, 15:59
Откуда: Moscow
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi постоянная ошибка Адаптера цифровой шины (EOO)

Сообщение Dmitriy70 »

На сайте не смог найти, может кто то знает, где есть еще и сам процесс отката бы понять?
#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
    5 Ответы
    913 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG
  • Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
    8 Ответы
    601 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Цифровой датчик давления
    11 Ответы
    441 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
  • Ошибка Е01, Baxi Luna 3, 240fi
    Maximilian » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    774 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей