LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Roboted
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi Luna 3

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Roboted »

Добрый день! Котел в жилом доме, работает на отопление и ГВС 5-й год. В последнее время заметил участившееся тактирование включения циркуляционного насоса в системе отопления. Это слышно по частому срабатыванию реле в котле и по изменяющемуся шуму в радиаторах (радиаторы как бы "дышат") с периодом приблизительно 4/4 сек. Само тактирование тоже не постоянно, с периодом 5/5 минут. Раньше такого не было. Давление в норме, ошибок нет, настройки котла никто не трогал. Что посоветуете? Заранее спасибо. Юрий.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Starik »

Roboted писал(а): 01 фев 2023, 15:35Что посоветуете?
Указать точно модель котла, для начала (их больше чем одна). ;)
Почистить фильтр в СО (если устанавливали).
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Bahus »

Комнатный термостат установлен?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Roboted
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi Luna 3

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Roboted »

Тип котла указан в теме, LUNA 3 240fi, или этой информации недостаточно? Фильтр на СО установлен, но не проверял. Комнатного термостата нет.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Bahus »

Тогда насос в принципе не должен выключаться. Значит смотреть насос и плату по электрической части. F-параметры с заводскими значениями сверьте. Вдруг там чего накрутили.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
Roboted
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi Luna 3

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Roboted »

смотреть насос и плату по электрической части. F-параметры
А что значит, смотреть насос и плату? Я так понимаю, что ошибки бы появились. По звуку насос работает, как и прежде. А настройки, повторюсь, никто точно не трогал за все годы работы.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Bahus »

Ну если он то включается, то выключается (хотя не должен, повторюсь), значит плата на него то даёт питание, то нет. Вот и понять почему.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Starik »

Позвать специалиста.
#8

Автор темы
Roboted
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
Откуда: Балашиха
Мой котел: Baxi Luna 3

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Roboted »

А здесь есть специалисты, готовые посмотреть котел в Балашихе?
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса

Сообщение Starik »

А вот посмотри, позвони, пообщайся, может откликнутся https://baxi.ru/service/centers/
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение внешнего циркуляционного насоса
    6 Ответы
    2058 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
    konoplya89 » » в форуме Программирование настроек
    48 Ответы
    3505 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Частота включения котла.
    KPD » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    1377 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нормальный период включения/отключения
    Mach » » в форуме Программирование настроек
    23 Ответы
    1456 Просмотры
    Последнее сообщение DMITRY @163
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2924 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769

Вернуться в «Поломалось - чинимся»