Имеем
Котел baxi slim 1.400in подключение 1 1/4"
Коллектор с гидрострелкой 60 кВт подключение 1"
Насосные группы 1"
Коллектора 1"
Будет собираться на пресс нержавейке
Вопросы:
1. От котла до гидрострелки вести диаметром 1" 28 мм или 1 1/4" 35 мм
Длина составляет примерно 1,5 метра
2. Прокомментировать по регулирующей арматуре, правильно ли всё стоит ( краны, клапана) Может что изменить?
Прокомментируйте схему отопления
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Прокомментируйте схему отопления
Думаю на бойлер 1 1/4 излишне будет. Змеевик наверняка 3/4.
На обратке бойлера, думается, обратный клапан тоже не лишним будет.
На обратке бойлера, думается, обратный клапан тоже не лишним будет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая