Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Доброго дня форумчане.

Необходима консультация и совет, по коаксиальному дымоходу для конденсационного котла Baxi Duo-tec
Compact 1.24.
Котёл будет установлен в помещении бойлерной. На этапе строительства, был смонтирован вертикальный коаксиальный дымоход в кирпичной шахте, проходящей через 2-а этажа и неотапливаемый чердак, и выходящий на улицу. Дымоход выполнен из труб "KHG71410171- Baxi Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм" - внутренняя труба из нержавейки. Общая длина дымохода по вертикали - составляет примерно +/- 6 метров. + возможно 2 отвода "KHG71410161- Baxi KHG (New) Коаксиальный отвод 45" от выхода котла.

Вопрос и сомнения в следующем: из разных источников информация расходится, кто-то говорит, что хотя бы последние (ближние к котлу) 2-а колена внутренней трубы надо заменить на полипропилен - чтобы их не "съел" конденсат, кто-то говорит, что это не принципиально в моём случае.
Подскажите пожалуйста, как будет правильно?
Нужно ли над выходом коаксиальной трубы на улице, ставить защиту от осадков, или наоборот нужно оставить просто трубу без каких-либо оголовков?

И вопрос по утеплению дымохода.
Кирпичная шахта выполнена частично из "чернового" кирпича, частично из облицовочного кирпича, выходит над плоскостью кровли на 1 метр.
Шахта никак не утеплена и труба тоже. Нужно утеплять дымоход, и если да, то как это правильно сделать, с учётом того, что сверху в доступе, только 1-1,5 метра дымохода в шахте?

Заранее спасибо.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Starik »

В принципе, если по длине дымоход вписывается, то установка полипропилена не принципиальна, в смысле - не нужна (если всё из нержавейки) моё мнение.
#2

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Когда планировал размещение вертикального коаксиального дымохода с такой протяжённостью, звонил в службу тех. Поддержки Baxi. Они подтвердили возможность установки с этим котлом дымохода длиной более 6 метров по вертикали.
#3

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

А по поводу утепления коаксиальной трубы какие требования?
И по оголовку дымоходной трубы?
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Starik »

Требований по утеплению особо не встречал. Есть рекомендации и полезные советы, но это когда труба проходит через помещение и в нём "потеет". Но когда всё проложено в неотапливаемой шахте... если начнутся ошибки котла (по тяге), придется искать место где начинает образовываться конденсат. Потом принимать решение по ситуации.
Оголовок нужен, закрыть трубы от осадков. Антиобледенительное исполнение тоже необходимо, иначе котел в морозы начнет останавливаться с ошибкой по тяге.
#5

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Starik.
Спасибо за ответы и информацию.
А если просто утеплить выход кирпичной шахты в верхней точке, внутренний периметр самой шахты?

Отправлено спустя 1 час 54 минуты 11 секунд:
Под антиобледенительным исполнением, как я понимаю подразумевается изделие вот с таким партномером: KUG71413581 Baxi?
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Starik »

Bohador писал(а): 07 фев 2023, 16:08А если просто утеплить выход кирпичной шахты в верхней точке, внутренний периметр самой шахты?
Этому вообще ничего не мешает, особых требований к утеплителю вряд ли можно ожидать. Внешняя труба коаксиала будет иметь температуру входящего воздуха. Если по шахте будет свободно циркулировать воздух, то конденсат и обмерзание наружной трубы коаксиала - гарантировано, имхо.
Значит надо сквозняк в шахте ликвидировать на зиму, а летом просушивать кирпич, для пущей важности. Снизу люк (+ не горючий уплотнитель), сверху крышка и утеплитель не боящийся осадков, так мне это видится (так бы сделал и годик - два понаблюдал).
Наконечник правильный. Можно и самому сделать подобный, что бы не платить много (если напрягает цена). Можно жестянщику заказать, сделает ещё лучше, чем магазинный, если специалист хороший.
#7

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Спасибо.
Буду экспериментировать в процессе эксплуатации.
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

Не уверен, ох не уверен я что у вас там нержавейка кислостойкая.... И вообще не помню, чтобы коаксиал из нержи был. Обычно либо обе алюминий, либо внутренняя алюминий, наружняя обычная листовая эмалированная сталь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Starik »

Не решился коаксиал большего диаметра и всё из пластика предлагать. :)
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

Ну по длине вроде вывозит. Заявлено 10 метров макс. А вот материал...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Доброго времени суток.
Вопрос к «Bahus”.
Я в первом посте писал, что дымоход выполнен из коаксиальных труб с партномером « KHG71410171».
Они подходят в моём случае, или все-таки стоит задуматься о смене внутренней трубы?
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bahus »

Насколько я помню, родные дымоходы Baxi (ну в смысле те, которые с Baxi артикулом) полностью алюминиевые. Боюсь кислота за пару сезонов сожрёт. Хотя как там будет по факту - не знаю.
По хорошему, конечно, надо бы из соответствующего раздела каталога полипропиленовые брать. И оголовок вертикальный. Но, по деньгам кучеряво, скорее всего, выйдет.
А вот по утеплению пока не пойму. Вроде и температура отходящих газов минимальная, плюс встречный поток холодного воздуха. Махом сконденсируется и назад в котёл утечёт. Не должно перемерзать, по идее.
Но это опять же моё личное дилетантское мнение :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Bahus.
Спасибо за ответы.
Насчёт вертикального антиобледенительного оголовка я понял. Цена у данного гаджета конечно кусается.
А по поводу кислоты? Если поменять 2 сегмента в вертикали, ближайшие к котлу, на полипропиленовые, решит проблему?
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Starik »

Кислота за сезон долетит и осядет по всей длине выхлопа.
#15

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Подскажите тогда, полипропиленовые коаксиальные дымоходы, обе трубы из пластика?
Просто поменять внешнюю трубу возможности нет, она закреплена хомутами, а вот внутреннюю можно и поменять…
Есть в этом смысл, как я понимаю конденсат/кислота стекают по внутренней трубе…
#16

Автор темы
Bohador
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:24
Откуда: МО г.Балашиха
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 4 раза

Дымоход для конденсационного котла Baxi Duo-tec Compact 1.24

Сообщение Bohador »

Доброго дня.
Bahus, если не затруднит, можете ответить на вопрос озвученный в моём посте выше...
Спасибо!
#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
    8 Ответы
    1504 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    567 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    397 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»