Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Всем привет! Котел Luna 3 280i, двухконтурный. Сегодня решил прочистить фильтр холодной воды на подаче в котел, так как увидел что напор ГВС упал. Делаю это не в первый раз, но сегодня после прочистки фильтра решил не ставить его, так как напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку. Подумал, что тонкий сетчатый фильтр "съедает" часть напора, но какого же было мое удивление, когда без него напор ГВС превратился в тонкую струйку. Отсюда вопрос, как так и за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?

Прикрепляю фотки, чтобы было понятнее о каком фильтре речь. Еще где-то встречал что его называют ограничителем протока, но и тогда непонятно почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
IMG_5257.JPG
IMG_5255.JPG
IMG_5258.JPG
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

Расходомер (турбинку) не порвало? :)
#2

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 18 фев 2023, 20:09 Расходомер (турбинку) не порвало? :)
Нет, целая, вращается. И котел новый, менее года ему) И поставил на место эту пластмаску, напор вернулся к прежнему. Хотел ее совсем убрать, ибо не доволен напором, но без нее он еще хуже. Не понимаю как такое может быть?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 20:53Не понимаю как такое может быть?
Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию. ;)
#4

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 19 фев 2023, 07:18 Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию
Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком :D Но неужели никто не знает для чего она реально служит и почему без нее напор воды резко падает? Была мысль что она внутри толкает какой-нибудь клапан и открывает его, но проверив пальцами канал, ничего не обнаружил. :?
#5

selin-gaz
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 21:29
Откуда: Белгород

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение selin-gaz »

100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?
фильтр отвечает за фильтрацию воды от крупного мусора в воде

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку.
нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 19 фев 2023, 21:21Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком.
Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом. ;)
#7

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.
В следующий раз как сниму фильтр, сделаю замеры, с ним и без него. Но факт в том, что закрутив обратно расходомер без фильтра, получаю тонкую струю горячей воды. Вытащив и вставит пластмассовый фильтр на место, получаю нормальный напор которым можно пользоваться.
selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.
Это тоже давно хочу сделать, есть подозрение что ужа на котел приходит не такой напор холодной воды, который идет из всех кранов в квартире.

Но главное, хочется понять почему без маленького сетчатого фильтра, который по всем законам физики должен резать напор, происходит все с точностью наоборот.

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Starik писал(а): 20 фев 2023, 08:46 Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом
Непосредственно перед котлом фильтра нет, и установить его некуда, уж так постарались мастера) Есть фильтр на входе в квартиру, но он очевидно пропускает песчинки. Хотя меняю его раз в 2 месяца
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 21 фев 2023, 18:47хочется понять почему...
Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом. ;)
#9

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 21 фев 2023, 19:03 Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом.
Ну если только так) Но интересно как оно понимает что пластиковый фильтр снят? :?
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

100gramoВИЧ писал(а): 21 фев 2023, 21:12...как оно понимает что пластиковый фильтр снят?
:lol: Ты это серьёзно?! Среднюю школу прогуливал? :) Ликбеза не будет. ;)
#11

Автор темы
100gramoВИЧ
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 янв 2023, 17:50
Откуда: Астрахань
Мой котел: Baxi Luna 3

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение 100gramoВИЧ »

Starik писал(а): 22 фев 2023, 09:34 Ты это серьёзно?! Среднюю школу прогуливал? Ликбеза не будет.
Ну, скорее не так выразился :D Имелось ввиду каким образом турбинка встает колом если снят пластиковый фильтр ;)
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче

Сообщение Starik »

В школу...
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Слабый напор горячей воды
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    40 Ответы
    2418 Просмотры
    Последнее сообщение Evdoha
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    647 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Бакси Эко нова, работает всего 1.5 мес. Шум при включении горячей воды
    lemeshusya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    523 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1117 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей