Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 фев 2023, 18:27
- Откуда: Калининград
- Мой котел: BAXI Nuvola3 comfort 280Fi
Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Котел Baxi Nuvola3 comfort 280Fi при разборе ГВС включает модуляцию горелки максимум на 48-53 % вне зависимости от температуры воды в бойлере (и при 50 и при 16 градусах модуляция одинаковая). В графиках годовалой давности при тех же температурных условиях горелка выдавала 70 % модуляции и температура ГВС при разборе воды не падала ниже 35 градусов при любой продолжительности работа ГВС, а теперь через 10 минут разбора ГВС идет 26-27 градусов. Термодатчик бойлера был замен на новый - ничего не изменилось. В настройках модуляция горелки на ГВС установлена на 100 %. Температура в бойлере выставлена на 65 градусов. При работе котла на отопление таких проблем нет - котел выдает модуляцию до 100 %. Гигиенических душей и т.п. нет. Котлу 2 года, вода в систему подается фильтрованная.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Графики откуда?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 фев 2023, 18:27
- Откуда: Калининград
- Мой котел: BAXI Nuvola3 comfort 280Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Сложно вот так сразу ответить. Попробовать временно извлечь из цепи Зонт, оставить только родную панель. Посмотреть как себя поведёт котёл в таком режиме.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 11 фев 2023, 18:27
- Откуда: Калининград
- Мой котел: BAXI Nuvola3 comfort 280Fi
Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Zont отключал и в режиме информации об уровне модуляции наблюдал те же цифры - на пуске 99, через 5-7 секунд 70, через 15 секунд 52-53
-