Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
Как правильно подружить турбонадставку лемакс комфорт на slim 1.230in
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
На вентилятор понятно, на пресостат два контакта
, и земля, почему то две жилы только на пресостат , на нормально замкнутый контакт цеплять?
, и земля, почему то две жилы только на пресостат , на нормально замкнутый контакт цеплять?
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
По схеме турбонасадки контакты 1 и 2 от вентилятора , к контрактам 5 и 7 на клемме А2. Контакты 3 и 4 на пресостат то есть к контактам 6, 7, 9 . Заземление соответственно на шину в плате. На какие контакты цеплять два провода от турбины из трех контактов котла
Последний раз редактировалось Олег102 19 ноя 2025, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
То есть я так понимаю два контакта от турбины которые идут на пресостат цеплять на 6 и 9 контакт на плате, то есть нормально разомкнутый. Для чего нормально замкнутый контакт. Почему на других насадках бывает три контакта
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12578
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1628 раз
- Возраст: 45
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
Да ну на схеме же всё есть (ну кроме защитных проводников, с ними и так всё понятно).
Вентилятор:
Фаза - на 7 контакт.
Нейтраль - на 5 контакт.
Реле:
COM - на 8 контакт.
NO - на 9 контакт.
NC - на 6 контакт.
Все указанные контакты - колодка А2.
И да. Пневмореле должно быть трёхконтактным.
Вентилятор:
Фаза - на 7 контакт.
Нейтраль - на 5 контакт.
Реле:
COM - на 8 контакт.
NO - на 9 контакт.
NC - на 6 контакт.
Все указанные контакты - колодка А2.
И да. Пневмореле должно быть трёхконтактным.
-