Работа газового котла на теплоаккумулятор

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Vladimir0721
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 11:57
Откуда: Дмитров

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Vladimir0721 »

Здравствуйте всем. Хочу к существующей СО, несколько лет работающей от ТТ котла с ТА на 1000 л. подключит ГК Baxi ECO-4S 1.24 F . Есть два варианта : подключить его после ТА, либо перед. Что касается первого варианту, то тут все понятно и вопросов нет. А вот второй вариант, когда ГК должен работать на нагрев ТА мне хочется прояснить. Что касается схемы , то тут все ясно , причем автоматическая регулировка температуры воды из ТА на радиаторы уже имеется и ГК будет работать только на поддержание заданной температуры в ТА. О потерях тепла из ТА я не беспокоюсь, утеплен хорошо. Я хочу понять полезен или вреден для ГК такой способ подключения, возможен ли он в принципе для этого котла, увеличится или уменьшится ресурс котла, изменится ли расход газа. Заранее благодарен за ответы.

xirustam
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

Bahus писал(а): 04 ноя 2025, 21:00 вот это, кстати, очень классное предложение. Выкрутите головки на максимум или тупо с клапаов свинтите. Чтобы шток полностью открыт был. И установите требуемую на котле. Сколько там у вас, 35? Вот её и ставьте (меньше, вроде нельзя. Или 30 минимум? Забыл).
Как оказалось, напрямую зациклить магистраль полностью через теплые полы я не могу - по крайней мере смесительный узел не позволяет так сделать, даже если выкрутить термоголовку на максимум. У теплых полов свой контур со своим насосом, и в нём всё-равно происходит смешивание обратки полов с подачей из магистрали, т.е. подача 30 градусов частично смешивается с обраткой теплых полов, и в итоге на подаче в теплые полы идёт температура ниже 30 градусов. Чтобы регулирование с котла работало, смесительный узел нужно полностью убирать и пускать теплоноситель напрямую в коллекторы теплых полов.

Разобрал один смеситель TIM JH-1036. В нём действительно магистраль полностью зажимается, если давить на шток регулятора. Причем в полностью открытом состоянии щёлка не слишком-то большая - думаю она даёт довольно неплохое сопротивление потоку в магистрали. А когда шток прикрыт, то сопротивление ещё больше - вероятно из-за этого начинает открываться байпас в котле и теплоноситель в нём перегревается.

Пока-что прихожу к тому, что мне наоборот нужно повышать температуру на подаче котла, градусов до 70, потому-что повлиять на скорость теплоносителя я не особо могу. Повысив температуру я по крайней мере разрешаю котлу дальше греть теплоноситель, а не отсекать на 35 или 55 градусах. Да, разница входа и выхода на котле будет 70-25=45 градусов, но и что с того? Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, что плохого в большой разнице температур?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6613
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение RADAR »

xirustam писал(а): 17 ноя 2025, 12:23 Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста, что плохого в большой разнице температур?
кто ищет - тот сам найдет, и наоборот - не объяснить тому, кто не хочет понять.. :)

Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
вы хотите подогнать котел к вашей системе, но при этом чтобы он работал так, как вы хотите...тут либо отдать это на усмотрение котла и смириться с тем, как он это сделал, либо переделать систему под то, как хотите чтобы работал котел... и это не теплоаккумулятор.. :) мдя..заумно вроде получилось.. :)

Goblinus
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 окт 2025, 13:07
Откуда: МСК
Мой котел: Baxi Ecofor 24F
Поблагодарили: 3 раза

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение Goblinus »

xirustam писал(а): 15 ноя 2025, 21:26 Я сюда пришёл за знаниями. Если бы я хотел вбухать кучу денег, чтобы проверить ошибочность своей теории, я бы не стал сюда писать. Надеюсь это очевидно, поэтому прошу перестать писать советы типа "А ты попробуй переделать всю систему по своей задумке, а мы поржём..." или подобные. Если у вас голый опыт без теории, то просто делитесь опытом, без острых подколок. Если вы владеете пониманием физики процесса, то цены вам нет, а если ещё и поделитесь...
Доброго дня!
решил вставить свои две копейки... была "проблема" с тактованием котла, уже раздумывал об установке ТА, но, обратился за помощью на форум и после общения и размышлений пришёл к выводу, что в первую очередь это проблема в межсезонье, а во вторых надо правильно рассчитать температуру КО. В данный момент система отопления у меня заработала должным образом. Всем кто участвовал Огромное Спасибо!
В Вашем случае вижу решение в небольшой модернизации системы путём добавления в неё байпаса либо переоборудования на смесительный узел с нормальным трёходовым и конечно же подобрать/вычислить правильную температуру КО. это моё личное мнение.

xirustam
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 ноя 2025, 14:33
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi LUNA3 COMFORT 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз

Работа газового котла на теплоаккумулятор

Сообщение xirustam »

Goblinus писал(а): 19 ноя 2025, 12:01 В Вашем случае вижу решение в небольшой модернизации системы путём добавления в неё байпаса либо переоборудования на смесительный узел с нормальным трёходовым и конечно же подобрать/вычислить правильную температуру КО
Спасибо. На счёт байпаса думаю должно улучшить ситуацию в межсезонье, но врядли решит проблему принципиально, к тому же возникнет вопрос о том, что байпас нужно будет вручную закрывать в холода, чтобы нагретый теплоноситель не уходил в обход теплых полов.

Пара вопросов:
1. Как расшифровывается КО? (сходу не понял)
2. Могли бы детальнее про нормальный трёхходовой? Это в смесительный узел теплых полов надо? Но что и как его переключать будет?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    2172 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    5371 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
    13 Ответы
    7296 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolka987
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3434 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Настройка газового котла Baxi Eco Classic 24f
    Polzoovatel » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    7152 Просмотры
    Последнее сообщение Polzoovatel

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]