Luna HT 1.450 и бойлер

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Ответить

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение RADAR »

сабж...не углублялся в подробности, но есть вопрос - имеет ли схема на рисунке - право на жизнь? нужно 2 котла чтоб работали на стрелку и один из них на бойлер..по этой схеме? ответ получен...спасибо!
Вложения
вариант3.jpg
#1

dimabond
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 16:16

Re: Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение dimabond »

Здравствуйте
Данная схема вполне приемлема и является одним из стандартных подключений при использовании котлов в каскаде с применением контроллера RVA47. Каскад будет модулируемым и мы получим широкое изменение мощности котлов благодаря использованию протокола Siemens через общую шину соединений BUS. Котёл с бойлером должен иметь порядковый номер (адрес), идущий сразу за мастером каскада ( RVA47) В данной схеме это будет адрес №2, который выставляется на панели котла в режиме установщика параметром 605. В случае использования регулятора каскада не имеющего прямого контроля мощности котлов. ( типа Кромшрёдер), нет необходимости ничего менять в настройке каскадных параметрах котла, только правильно выставить тип гидравлической системы на котле с бойлером ( для правильного порядка включения котлового насоса и ГВС), а контроллер будет запускать котлы по контактам комнатного термостата каждого из котлов. В этом случае они будут работать сами по себе, не "видя" друг друга и набор мощности каскада будет производится регулятором просто в режиме вкл.-выкл. одного или другого котла.
#2

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение RADAR »

dimabond писал(а):Здравствуйте
Данная схема вполне приемлема и является одним из стандартных подключений при использовании котлов в каскаде с применением контроллера RVA47. Каскад будет модулируемым и мы получим широкое изменение мощности котлов благодаря использованию протокола Siemens через общую шину соединений BUS. Котёл с бойлером должен иметь порядковый номер (адрес), идущий сразу за мастером каскада ( RVA47) В данной схеме это будет адрес №2, который выставляется на панели котла в режиме установщика параметром 605. В случае использования регулятора каскада не имеющего прямого контроля мощности котлов. ( типа Кромшрёдер), нет необходимости ничего менять в настройке каскадных параметрах котла, только правильно выставить тип гидравлической системы на котле с бойлером ( для правильного порядка включения котлового насоса и ГВС), а контроллер будет запускать котлы по контактам комнатного термостата каждого из котлов. В этом случае они будут работать сами по себе, не "видя" друг друга и набор мощности каскада будет производится регулятором просто в режиме вкл.-выкл. одного или другого котла.
Здравствуйте!
я вот например стесняюсь предложить заказчику RVA47, и не решусь их предлагать до того времени, когда не станут внешне приятными и с дружественным интерфейсом...все-таки мини котельные в коттеджах требуют и эстетики...так что будем ждать с нетерпением и у BAXI красивых и понятных каскадников, способных управлять одновременно как минимум 2мя смесительными контурами...
#3

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение RADAR »

запустил таки сегодня эту систему...неожиданно встал вопрос - как вывести котел на 45кВт? вместо природного газа поставили газгольдер и пришлось переводить на пропан...счетчика нет...подробной инструкции по перенастройке нет...кроме поворота винта V на 3 оборота по часовой, при которых котел не завелся...только при 2 оборотах запустился и работал, при 3 оборотах видно начало отрыва факела...
#4

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение Степаныч »

Power 1.450 и бойлер косвенного нагрева.
1.NTC датчик приоритета ГВС бойлера-какие его параметры и желательно марка.
2.Какая температура нагрева отопительной воды при работе на гвс.Зависит ли она от установленной температуры СО.
3.Возможно ли отключение насоса СО при работе на ГВС.
Бойлер 500 литров.Производитель неизвестен.требуемая температура ГВС 50-60 градусов.
Отопление-теплый пол 150-200м2 и радиатор подогрева воздуха принудительной вентиляции.
Спасибо.
#5

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение 4min »

У Вас Power НТ 1.450?
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#6

Степаныч
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 21:25
Благодарил (а): 2 раза

Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение Степаныч »

ДА.
На сжиженном газе.
Сейчас насосы на СО и на бойлер работают просто от розетки.
бойлер на рециркуляции.
Нужно к 8 часам нагреть воду .А в ночь просто отопление с поддержанием мин. температуры и к 8 разогреть помещение до 16-18 град.
Весь смысл -экономия газа.
#7

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

Luna HT 1.450 и бойлер

Сообщение 4min »

1. http://www.baxi.ru/upload/iblock/c47/ak ... foto_.xlsx
2. Зависит, увеличение температуры на подаче котла при работе на контур ГВС изменяется параметром Н510, заводская настройка 25С
3. Возможно, более понятно как подключить в инструкции Luna HT 1.450-1.550-1.650 стр 21,27

Суточный рабочий цикл системы ГВС можно запрограммировать.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3479 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1342 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2606 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • Котел Бакси Слим 1.230 in и бойлер бакси ub 80, нет горячей воды.
    Леонид60 » » в форуме Гидравлическое подключение
    15 Ответы
    1810 Просмотры
    Последнее сообщение Леонид60
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    765 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей