Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Samostroevich
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 окт 2024, 10:04
Откуда: Серов
Благодарил (а): 6 раз

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Samostroevich »

Здравствуйте! Котел BAxi Eco life 24f эксплуатируется больше года.

Ночью ушел в ошибку е10. Сейчас приехал проверить - давления нет, хотя прошло два месяца с момента реконструкции системы отопления и все было ок. Утечек не было.

Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.

Таким образом, связывая эти два обстоятельства назрел вопрос: могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?

Пока выясняю причину отсутствия воды в доме и пока можно сказать, что вряд ли вода замерзла (на улице -10 последние 5 дней и в морозы ниже -30 не схватывало). Возможно, водоканал отключил воду и из дома она спустилась куда-то ниже.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7500
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 823 раза
Возраст: 59

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Starik »

Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.
Сейчас очень удобный случай для того, чтобы проверить давление воздуха в расширительном баке котла (или СО, если установлен отдельно/дополнительно). Если ноль, то подкачать до единицы, насосом, автомобильным/велосипедным.

Автор темы
Samostroevich
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 окт 2024, 10:04
Откуда: Серов
Благодарил (а): 6 раз

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Samostroevich »

Starik писал(а): 18 янв 2026, 10:49
Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18могла ли вода из двухконтурного котла "отсосаться" в питающую трубу?
Только в том случае, если кран подпитки не герметичен.
Сейчас очень удобный случай для того, чтобы проверить давление воздуха в расширительном баке котла (или СО, если установлен отдельно/дополнительно). Если ноль, то подкачать до единицы, насосом, автомобильным/велосипедным.
Никогда не делал такой процедуры. На ютубе же есть видео, как проверить и подкачать давление в баке?)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7500
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 823 раза
Возраст: 59

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Starik »

Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:59Никогда не делал такой процедуры.
:shock: Никогда в жизни не качал колеса? Ты много потерял, ведь это увлекательно. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13022
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1692 раза
Возраст: 45

Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?

Сообщение Bahus »

Samostroevich писал(а): 18 янв 2026, 10:18 Оказалось, что в доме нет и Холодной воды (центральное водоснабжение). Барометр на ХВС показывает 0.
Если воды нет, значит забыли подпитку закрыть. Ну или вентиль не держит. С другой стороны у вас при наличии воды давление росло бы постоянно. Так или иначе копать туда. Ну либо пробой между пластинами на вторичном теплообменнике. В чём я сильно сомневаюсь, учитывая возраст котла.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    762 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1 Ответы
    952 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    4 Ответы
    1290 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1886 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
    2 Ответы
    1212 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя