Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
#331
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Ну если стаб не инверторник - тогда задержка всё-равно будет. Другое дело время срабатывания. У Бастиона вроде 20 миллисекунд заявлено. У них, кстати, шестиступенчатые стабы бытовой серии, ЕМНИП.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#332

keper84
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 ноя 2022, 08:46
Откуда: Раменское
Мой котел: Baxi eco nova 24f

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение keper84 »

Ок, тогда еще вопрос, нормально ли будет работать инверторный стаб после, всмысле последовательно, релейной ресанты?
#333

Артем ксен
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2023, 09:04
Откуда: Томск
Мой котел: Baxi eco four 1,14 f

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Артем ксен »

Здравствуйте друзья. Стал счастливым обладателем Baxi eco four 1,14f. Посоветуйте какой взять стабилизатор напряжения. Заранее всех благодарю за ответы :)
#334
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Который выдаёт чистую синусоиду частотой 50 Гц. Остальное на ваше усмотрение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#335

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение kdme56 »

Артем ксен писал(а): 17 янв 2023, 09:07 Здравствуйте друзья. Стал счастливым обладателем Baxi eco four 1,14f. Посоветуйте какой взять стабилизатор напряжения. Заранее всех благодарю за ответы :)
Перед покупкой надо проверить напругу на выходе ПРИБОРОМ . Ресанту я отбраковал. Думаю всё таки Штиль, но цена...и качество неизвестно какое.
#336
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Если котёл ещё не запущен, можно взять инверторный Baxi Energy (тот же Штиль по факту). Получите 3 года гарантии на стабилизатор и дополнительный (третий) год гарантии на котёл. Но цена, да.. около десятки нынче.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#337

Артем ксен
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 янв 2023, 09:04
Откуда: Томск
Мой котел: Baxi eco four 1,14 f

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Артем ксен »

Спасибо за отклик. Но уже купил..
Знаю что ответы скорее всего будут негативные, но скажите пожалуйста свое мнение
Теплоком 555-И..
#338

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Starik »

Артем ксен писал(а): 17 янв 2023, 16:20Знаю что ответы скорее всего будут негативные,
Это с чего вдруг такое знание?
Уже года три - четыре установлен SKAT STL-10000 и ничего плохого сказать не могу, с поставленными задачами справляется. ;)
#339

Ayzat
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Благодарил (а): 1 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Ayzat »

Всем доброго времени суток! Котел BAXI ECOFOUR 24F. Временами котёл уходит в аварию с ошибкой Е35. Устанавливали на время другую электронную плату, не помогло. Подозреваю, что некачественное заземление, да и напряжение в сети играет. Приобрел стабилизатор Штиль ИнСтаб IS350 и устройство сопряжения Teplocom GF. Последовательность подключения: стабилизатор - устройство сопряжения - котел. Возник вопрос. Нужно ли откидывать провод заземления из розетки, куда включен стабилизатор или необходимо оставить подключенным?
#340
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Артем ксен писал(а): 17 янв 2023, 16:20 Теплоком 555-И
Нормальный релейник. Если электроснабжение здания в целом проблем не доставляет, то его достаточно вполне.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ayzat писал(а): 18 янв 2023, 08:46 Нужно ли откидывать провод заземления из розетки, куда включен стабилизатор или необходимо оставить подключенным?
Оставлять, конечно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#341

Ayzat
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Благодарил (а): 1 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Ayzat »

Bahus писал(а): 18 янв 2023, 09:55 Оставлять, конечно.
А имеет значение последовательность подключения: стабилизатор - устройство сопряжения - котел или устройство сопряжения - стабилизатор - котел?
#342
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Я бы поставил стаб-GF. Но это моё личное мнение, как НЕспециалиста по электрике.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#343

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Starik »

Ayzat писал(а): 18 янв 2023, 10:12А имеет значение последовательность подключения...
Имеет из-за нагрузки.
Подключать надо в розетку сначала ИнСтаб IS350, в него Teplocom GF, в который подключить котел. Если теплоком с инстабом поменять местами, то теплоком долго не проживет, т.к. периодически будет работать на пределе, имхо.
#344

Ayzat
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 22:23
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Благодарил (а): 1 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Ayzat »

Starik писал(а): 18 янв 2023, 13:09 Имеет из-за нагрузки.
Подключать надо в розетку сначала ИнСтаб IS350, в него Teplocom GF, в который подключить котел. Если теплоком с инстабом поменять местами, то теплоком долго не проживет, т.к. периодически будет работать на предел
Подключил стабилизатор - устройство сопряжения - котел. Заземление оставил, откидывать не стал. Сегодня восьмые сутки, "полёт" нормальный, котел ни разу не ушел в аварию с ошибкой Е35. Всем спасибо.
#345

gccs
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 янв 2023, 13:09
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.620 in

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение gccs »

Всем доброго времени суток!
В наследство досталась система с двумя одновременно работающими в зиму котлами Slim 1.620 in. Хочу поставить для их питания стабилизатор.
Какой мощности подойдет стабилизатор?
#346
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

В инструкции на котёл в таблице технических характеристик есть максимальная потребляемая мощность. Вот её умножаете на 2. Получаете мощность двух котлов.
НО! На плату котла могут быть подключены потребители. В частности насосы. Тогда смотрим мощность того, что заведено на плату и добавляете к первому значению.
Затем полученные Ватты делите, скажем, на 0,75. Получите мощность в Вольт-амперах. Для учёта пусковых токов можно двойной запас сделать. Думаю этого хватит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#347

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Starik »

gccs писал(а): 27 янв 2023, 13:15Какой мощности подойдет стабилизатор?
Мой вариант: суммируй все мощности потребителей в СО (насосы там всякие...), умножай на два, а лучше на три (сразу учтешь падение напряжения в сети), можно и на четыре, что бы обеспечить 25% запас мощности. Получишь общую потребную мощность системы отопления.
#348

gccs
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 янв 2023, 13:09
Откуда: Кострома
Мой котел: Slim 1.620 in

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение gccs »

С мощностью насосов есть понимание, а вот сколько реально потребляет котел Slim 1.620 in есть сомнения. На бирке написано 15Вт.
Так ли это?
#349

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение kdme56 »

Насосы можно не вешать на стаб, котёл подцепил и всё, ну ещё автоматику в придачу.
#350
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Насос ДОЛЖЕН быть подключен на плату котла.
gccs писал(а): 27 янв 2023, 19:54 На бирке написано 15Вт.
А там теплообменник, горелка и газовый клапан.
Электрика нужна для включения соленоидов газового клапана и контроля ионизации. Всё. Конечно там ниочём.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#351

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение kdme56 »

Поставил всё таки Штиль-550, на выходе 230 вольт ровно, что и нужно для котла. Насосы 4 штуки подключил напрямую, они менее прихотливые по напруге. Посмотрим сколько продюжит, но думаю китайские компоненты и там напиханы.
#352

ikn2
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 7 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение ikn2 »

Предлагаю поднять тему. Какие сейчас актуальные стабилизаторы?
#353
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Дык тема и не умирала. Но в целом с начала года ничего особо и не поменялось :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#354

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение kdme56 »

ikn2 писал(а): 14 мар 2023, 07:09 Предлагаю поднять тему. Какие сейчас актуальные стабилизаторы?
Если денег не жалко то, Штиль. Пока работает 2 месяца, Напруга 230 ровно, только котёл подключен и пару приборов автоматики. Ставил Ресанту, да дёшево, но логику переключения так и не понял. Зачем из 230 нужных вольт, делать 207. И эти щелчки стабилизатора и котла поднадоели, убрал. Возможно со временем подключу ресанту просто к 4 насосам которые стоят во вторичных кольцах. Там это не критично.
#355

ikn2
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 7 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение ikn2 »

А что скажете про чудо техники: SKAT ST-555 SMART
https://market.yandex.ru/product--stabi ... _4aA&cpa=1
Изображение
Описание:
В состав системы входит сразу 5 устройств, позволяющих забыть обо всех страхах, связанных с работой газового котла:
1. Стабилизатор напряжения. Защитит от основной причины поломки платы котла – нестабильного напряжения в сети.
2. Грозозащита. Устройство защиты от импульсных перенапряжений аварийно отключит котел в случае больших скачков напряжения и автоматически восстановит работу после возврата напряжения в норму.
3. Датчик протечки. Установите его под котлом и система оповестит вас в случае разгерметизации труб, позволит вовремя предупредить возможную аварию.
4. Датчик температуры. Будет фиксировать текущую температуру в комнате и позволит предотвратить замерзание или закипание труб.
5. GSM-модуль. Это ваш двусторонний канал связи с котлом. Позволяет получать SMS-сообщения об аварийных ситуациях и запрашивать информацию о текущем состоянии системы.
#356

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Starik »

ikn2 писал(а): 15 мар 2023, 18:51А что скажете про чудо техники: SKAT ST-555 SMART
Что-то какую-то левую ссылку ты предоставил https://skat-ups.ru/catalog/stabilizato ... topleniya/ :lol:
Продукция у них качественная, много чего интересного есть, заявляемым характеристикам товары соответствуют, служба поддержки работает. Если и покупать, то у них (оформление и доставка), а не через посредников, там гарантийник красивый (и честный).
Последний раз редактировалось Starik 16 мар 2023, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
#357
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение Bahus »

Мне Бастион вручили один такой в качестве выигрыша. Покрутил-повертел. Не очень понял зачем всё это в одной коробке делать. Но мож кому и зайдёт.
Если говорить только в сторону стабилизатора, то там на борту обычный ST-555И. Если из вышеперечисленного ничего больше не нужно, то проще только стабилизатор купить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#358

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение kdme56 »

Ещё желательно байпас в стабилизаторе, если он накроется , чтоб питание шло к котлу напрямую.
#359
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Какой стабилизатор выбрать???

Сообщение ArtWolf »

kdme56 писал(а): 16 мар 2023, 21:52 желательно байпас в стабилизаторе, если он накроется
Если стабилизатор со схемой подключения "вилка-розетка" смысла нет за байпасс платить...
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#360
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подскажите какой нужен стабилизатор тяги( грибок)
    zeyamen » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    2580 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • ИПБ или стабилизатор напряжения
    Витал » » в форуме Защитное оборудование
    14 Ответы
    2431 Просмотры
    Последнее сообщение Витал
  • Стабилизатор для котла baxi eco nova 24f
    StudentsPro » » в форуме Защитное оборудование
    5 Ответы
    707 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • Нужен ли стабилизатор для Baxi Ampera 14?
    Павел Байдин » » в форуме Защитное оборудование
    18 Ответы
    610 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Что выбрать? Конденсационный, 24 кВт, одноконтурный, латунь
    Prent » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    2311 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей