при достижении выставленной температуры не выключается котёл
при достижении выставленной температуры не выключается котёл
Решили изменить температуру нагрева контура отопления с 50 градусов до 60. После чего котёл, достигнув нагрева в 60 градусов , перестал выключаться. Но на панели всё равно показывает 60 градусов. И уже не отключается. Прошло уже пол-дня, как он работает, не выключаясь. Что это значит?? снизили до 55 градусов, котёл всё равно не отключается. что делать, это же не нормальная работа котла!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 26 дек 2012, 10:00
- Откуда: Екатеринбург
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Укажите модель котла и мощность, какие теплопотери здания. Помогите нам вас понять.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Региональный представитель BAXI в УрФО
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 16:36
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Аналогичная проблема. Котел nuvola comfort 3 320 температура в помещении выставлена 20 гр котел не отключается. Расход газа в сутки 60 м3. Почему не отключается и такой большой расход газа? Отваливаемая площадь 180 м3. Дом 2,5 кирпича + утеплитель 100 мм, промерзаний не видно. У соседей аналогичный дом котел ferolli расход газа в 3 раза меньше.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Карта BAXI-Club: 1925
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 42
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
у соседей как ни странно всегда все лучше...значит там где выставлена температура 20 градусов нет этих 20 градусов и все..сделайте перенастройку панели управления на температуру воды..чтобы сравнить...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
хорошо там, где нас нет ..расход в пределах паспортного..не вижу проблемы..снижайте температуру в помещении, меньше пользуйтесь горячей водой и утепляйте отапливаемые помещения..а песня с соседом давно уже надоела.. на форуме ферроли видели мы вашего соседа с аналогичной проблемой..
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 16:36
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Дом не жилой, как уже раньше писал дом утеплен отделан промерзаний нет, горячей водой не пользуемся. У соседа сам проверяю счетчик. У вас есть какие-нибудь советы по делу?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
А Вы закажите обследование у профессиональных аудиторов. Стоит это дорого, но если окажется, что котел бракованный вам все вернут. А так пустой разговор...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
можно дешевле провести эксперимент - заменить котел на аналогичный соседа..раз считается, что с домом всё в порядке..кстати - счетчик врёт - как вариант..
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Ответы клиентам на тему теплопотерь и энергоаудита ничего им не говорят. О загруженности системы тоже мало кто задумывается. Делаем так, если грешите на котел (клиент любит слово "мозги котла гонят"). Закройте кран на подаче (выход СО) котел через свой байпас в котле сразу пойдет в обратку, тем самым работая сам на себя. Наберет заданную вами температуру и отключится, по мере остывания - включится. Все. Если этот цикл (включение - отключение) выполняется, отстаньте от котла. Если дело в зауженности и загруженности системы, установка доп. насоса увелич проток. В качестве рекомендации хороших результатов добивались с помощью насоса Grundfos UPS 25-80. И на заметку пользователям котлов BAXI, если есть проблемы с отоплением, мысль о бракованности компонентов котла оставляйте на самый конец. За 4 года продажи и обслуживания я не с одним браком элементов котла не столкнулся.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 16:36
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Спасибо olegbez за квалифицированные советы, но вчера приезжнал специалист фирмы baxi, изменил настройки на модуляцию пламени расход сократился в 3 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
недоговариваете чего-то, нам то лапшу на уши не навешать..голин александр писал(а):Спасибо olegbez за квалифицированные советы, но вчера приезжнал специалист фирмы baxi, изменил настройки на модуляцию пламени расход сократился в 3 раза.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Официальные прдествавители ну ка выкладывайте что за такие настройки модуляции имеются, мне тоже интересно, что за настройки которые способны уменьшить расход газа в 3 раза. Если бы клиент сказал мне такое, я бы даже не стал его слушать. (это если по чесноку )голин александр писал(а):приезжнал специалист фирмы baxi, изменил настройки на модуляцию пламени расход сократился в 3 раза.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Перечитал все с начала. И понял !!! Он перепутал он показания соседа посмотрел
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
А давайте тихо порадуемся за человека. А этих спецов выдвинем на нобелевку, - опровергли закон сохранения энергии!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Согласен с Вами Ярослав, страна должна знать своих героев, а Вы возможно знаете их в лицо , ведь они из BAXI.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 фев 2014, 16:36
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Для olegbez - К сожалению, в принципах работы газовых котлов и их устройстве безграмотен, поэтому объясняю то что понял своими словами. Есть какое-то понятие минимальный факел горения, на котлах baxi его считают от 0,6 до 13 не знаю чего предположительно бар. На моем котле он был выставлен 0,8, т.к.он достаточно мощный то факел горел на минимуме но постоянно. Но была другая характеристика минимальный расход газа в час 1,5 м3 то за сутки получалось около 35 м3 и это при температуре на улице +2, теперь давление на факел увеличили до 6, котел стал работать в следующем цикле: 40 сек работает 3 мин выключен. Ну вот и получилось за сутки 12 м3.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
Я понял так что он отрегулировал Мин. и максимальное давление газа на горелке. Для мощности каждого котла в паспорте указаны эти значения. Как правило газовый клапан с завода выставлен под эти значения, разница не значительна. То есть даже если вам не произвели калибровку клапана, расход от этого не увеличится потому как автоматика настроена на отключение по заданной температуре либо понижение до минимального значения если температура близка к заданной. Кстати как там сосед? сказал уже что не надо было брать бакси ? )))
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: при достижении выставленной температуры не выключается к
В итоге - куда газ лишний уходил? неужели опять в потусторонний мир? Кто резюмирует?
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
- Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
- Возраст: 41
при достижении выставленной температуры не выключается котёл
А почему тогда при уменьшении температуры котел не отключает горелку. Раньше нажимал на минус и он сразу отрубал ее. Сейчас стоит температура 65 и остановить его не могу. Убавлял до 60 и он все равно работает. Показывает 65, потом 64, потом 65. Горелка то на 50%, то на%25. Это нормально. Дом кирпич 130 кв. Морозы -25. На втором жара один радиатор отключен. На первом средне 21. В одной комнате его вообще нет. Но остановить котел не могу. Молотит газ. Гвс работает нормально. Простой выбран на 10 мин. Мощность гвс 85. Мощность СО 95.
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
- Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
- Возраст: 41
при достижении выставленной температуры не выключается котёл
Убавил до 57. Все ок. Отключился. Морозы 28 стоят. Значит 65 он не может прогреть. Но дома тепло. Надо утеплить, смотреть. Двери дорогие и тк. Все ок.
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
- Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
- Возраст: 41
при достижении выставленной температуры не выключается котёл
Еще такой вопрос. А если он набрал 65-66. Работает постоянно, тепло. Расход 25% на горелке. Хочу убавить температуру. Нажимаю - 64-63-62. А он все равно работает 65-66. Значит где-то труба от стены например не прогревается до 65. Или что-то другое.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Хотя друзья все нормально. Главное тепло в доме и расход отличный.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Хотя друзья все нормально. Главное тепло в доме и расход отличный.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
при достижении выставленной температуры не выключается котёл
Котел догревает до +5°С от установленной. Поэтому и не отключается на 62-64. Поставьте 60 - отключится.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
- Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
- Возраст: 41
при достижении выставленной температуры не выключается котёл
Да, так и есть. Вообще экономично в таком режиме работает. 65 и горелка всегда на 25% мощности. За 24 часа ушло ровно 20 кубов. На первом этаже 22, на втором 25. 130 кв. -20 и днем, и ночью. Экономичные котлы.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 13 раз
при достижении выставленной температуры не выключается котёл
ТОЖЕ самое останавливается и всё...даже на 45. Расход 1,5 куба. Меняли датчик температуры...не помогло.
До этого работал нормально.
До этого работал нормально.
-