Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
К котлу подключал QAA73, все замечательно работает, при достижении требуемой температуры котел гаснет и через некоторое время (по инструкции 3 минуты) выключает насос.
Вместо QAA73 подключил ZONT H-1 с блоком OpenTherm, тоже все замечательно работает, кроме того, что насос неотключается.
В протоколе вроде нет команд для отключения насосов, может кто подскажет куда копать?
Вместо QAA73 подключил ZONT H-1 с блоком OpenTherm, тоже все замечательно работает, кроме того, что насос неотключается.
В протоколе вроде нет команд для отключения насосов, может кто подскажет куда копать?
Re: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
См. инструкцию на котел
13. Регулировки на основной электронной плате
Переключатель РОМРА на плате котла
OFF - время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 3 мин с момента включения комнатного термостата
ON - время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 4 часа с момента включения комнатного термостата
13. Регулировки на основной электронной плате
Переключатель РОМРА на плате котла
OFF - время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 3 мин с момента включения комнатного термостата
ON - время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 4 часа с момента включения комнатного термостата
Re: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Стоит OFF, я же писал, что с термостатом все работает правильно.
Проблема с zont, с ним насосы не отключаются.
Проблема с zont, с ним насосы не отключаются.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
дело в том что протокол Open Therm в котле Slim работает ограниченно.
Я недавно общался с представителями компании "Микролайн" которая производит блоки ZONT
У них у же был опыт подключения к Slim и они смогли "подружить" котёл и ZONT
лучше если Вы попробуете связаться с ними http://microline.ru/sections/Support/
Я недавно общался с представителями компании "Микролайн" которая производит блоки ZONT
У них у же был опыт подключения к Slim и они смогли "подружить" котёл и ZONT
лучше если Вы попробуете связаться с ними http://microline.ru/sections/Support/
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Это мой slim и "подружили" с OT
Все работает замечательно, за исключением постциркуляции.
Вот и хочется разобраться.
Все работает замечательно, за исключением постциркуляции.
Вот и хочется разобраться.
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
дело в том, что когда работал qaa73, то индикатор отполения моргал либо не горел вовсеvovvw писал(а):Это мой slim и "подружили" с OT :)
Все работает замечательно, за исключением постциркуляции.
Вот и хочется разобраться.
а когда стал работать вместо него зонт, то индикатор отопления горит без моргания (Если нет запроса гвс), и соотвественно, насос не отключается
тут уже писали, что моргание индикатора отопления или гвс - признак внешнего управления.
я думаю проблема где-то тут (zont некорректно претворяется)
у меня таже ситуация сейччас - baxi slim62 + zontOT (а был qaa73)
а вам удалось победить проблему, или ждем зимы?
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Добрый день! Подскажите, удалось вылечить проблему по состоянию на сегодняшний день? У меня SLIM 1.23in. Вот думаю, что покупать QAA73 или ZONT. И еще, Вы подключали ZONT H-1 или ZONT H-1V?
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Да, мы подсмотрели, как работает QAA73 и реализовали тоже. Спасибо vovvw, он очень помог.
Правда, про 3 минуты выбега не вспомнили, может, это не так критично?
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Добрый день! Насколько я понял отвечает коллега из Microline?
Спасибо за информацию. Хочу уточнить, программа исправлена и в ZONTH1, и в ZONT H1V? У Вас есть еще WIFI термостат, там тоже исправлено?
Спасибо за информацию. Хочу уточнить, программа исправлена и в ZONTH1, и в ZONT H1V? У Вас есть еще WIFI термостат, там тоже исправлено?
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Всем добрый день! Не могу найти информацию, реализован ли протокол OpenTherm в котле Baxi Slim 1.300in ? Может плохо ищу, но не нашел... подскажите плз. Тоже хочу к своему Zont-H1 "прикрутить" Интерфейс OpenTherm от Микролайна.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Дык все что можно было - в этой теме описано. Чего вам еще не достает?
Плата не менялась давно, если Вы об этом. Так что в Микролайн и стучитесь, это уже не Бакси вотчина.
Плата не менялась давно, если Вы об этом. Так что в Микролайн и стучитесь, это уже не Бакси вотчина.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:18
- Откуда: Нижний Новгород
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Добрый вечер, я хочу попробовать соединить Luna-3 с Zontom по OT. Хочу получить от Вас совет. Вы успешно решили вопрос с Slim. Думаю, подскажете и с Луной. Буду ждать советаvovvw писал(а): Это мой slim и "подружили" с OT
Все работает замечательно, за исключением постциркуляции.
Вот и хочется разобраться.
С уважением, Виктор
Fabrikatepla.ru
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Со слимом (плата сименс) все работает и постциркуляция и т.д., вопросов нет никаких с любым зонтом по ОТ.
С луной нужны добровольцы, я таким был, но Луны у меня нет
С луной нужны добровольцы, я таким был, но Луны у меня нет
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Zont можно подключить через контакты комнатного термостатаfabrikatepla писал(а): Добрый вечер, я хочу попробовать соединить Luna-3 с Zontom по OT. Хочу получить от Вас совет. Вы успешно решили вопрос с Slim. Думаю, подскажете и с Луной. Буду ждать совета
С уважением, Виктор
Fabrikatepla.ru
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
BAXI - Volga, а котел Power HT будет работать с Зонтом по OT?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Он работает с симесовским QAA73 - тоже ОТ.
Но официальной инфы у нас от "Сименса" нет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
- Благодарил (а): 13 раз
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Добрый день!
У меня два вопроса
1. В доме стоит baxi Slim 1.300 in с платой QAA73.
котел работает в режиме отопления + бойлер косвеного нагрева.
Смогу ли я управлять всей системой через модуль Zont?
Включен выбег насоса 4часа.
2. Планирую установить такой же котел в бане, но без подогрева воды.
Нужна ли плата QAA73 для взаимодействия с модулем Zont ?
спасибо.
У меня два вопроса
1. В доме стоит baxi Slim 1.300 in с платой QAA73.
котел работает в режиме отопления + бойлер косвеного нагрева.
Смогу ли я управлять всей системой через модуль Zont?
Включен выбег насоса 4часа.
2. Планирую установить такой же котел в бане, но без подогрева воды.
Нужна ли плата QAA73 для взаимодействия с модулем Zont ?
спасибо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 16 май 2016, 15:15
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
- Благодарил (а): 13 раз
Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Сам себе отвечу
https://www.forumhouse.ru/threads/276744/
1 . управлять смогу, но не смогу считывать коды ошибок дистанционно, но я так понимаю работа идет и в недалеком будущем ZOnt будет полностью дублировать функционал QAA73.
2 сама плата QAA73 не нужна . нужна только интерфейсная плата OpenTherm (KHG71407251) которая монтируется на основную плату управления внутри котла.
https://www.forumhouse.ru/threads/276744/
1 . управлять смогу, но не смогу считывать коды ошибок дистанционно, но я так понимаю работа идет и в недалеком будущем ZOnt будет полностью дублировать функционал QAA73.
2 сама плата QAA73 не нужна . нужна только интерфейсная плата OpenTherm (KHG71407251) которая монтируется на основную плату управления внутри котла.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1163 Просмотры
-
Последнее сообщение wega7777
-
- 7 Ответы
- 490 Просмотры
-
Последнее сообщение АндрейВрн
-
- 14 Ответы
- 339 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 2571 Просмотры
-
Последнее сообщение Serqey1906
-
- 16 Ответы
- 2320 Просмотры
-
Последнее сообщение AlexSpirit
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей