Котел работает стабильно, давление держится на протяжении длительного времени (неделями) без каких-нибудь изменений и, вдруг в момент- давление 0, ошибка E10. Откроешь подпиточный кран, воды совсем немного добавишь (по звуку сужу), давление быстро на 1.5 атм и котел пошел. Вся отопительная система по литражу большая. Система прежде работала на центральное отопление, давление в ней было и 6 и 7 атм, утечек не наблюдалось. Да и сам характер внезапного пропадания давления и дальнейшее нормальное функцианирование при запуске снимает подозрение с системы. Что-то, явно, происходит в котле.
По форуму посмотрел, ответа не нашел. Кто-то же наверняка с этим сталкивался? Подскажите, спецы!
Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1
Для начала обслужите расширительный бак котла. Если есть дополнительный расширительный бак - то и его тоже.
После - прикиньте общий объем теплоносителя в системе. Общий объем расширительных баков должен составлять не менее 10% объема теплоносителя. В вашем котле 10-литровый стоит.
После - прикиньте общий объем теплоносителя в системе. Общий объем расширительных баков должен составлять не менее 10% объема теплоносителя. В вашем котле 10-литровый стоит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10
Куда-то пропал мой вопрос к Вам. Повторюсь! Если не трудно, проясните физику процесса связи расширительного бочка и давления в системе?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Круто, задал вопрос сам себе.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Круто, задал вопрос сам себе.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10
Aй молодца
Физика простая. Вода, как известно, при нагреве расширяется. Чтобы давление в системе не росло, ставят экспанзомат. Там две камеры. Одна воздушная, накачанная. Другая соединяется с системой.
При нагреве, вода расширяется, заходит в бак (условно конечно. Она и так в баке есть). Давит на мембрану, давление в воздушной камере увеличивается, давление в системе отопления статично.
При остывании ситуация обратная. Воздушная камера давит на воду, тем самым компенсирует уменьшение давления в системе отопления.
Физика простая. Вода, как известно, при нагреве расширяется. Чтобы давление в системе не росло, ставят экспанзомат. Там две камеры. Одна воздушная, накачанная. Другая соединяется с системой.
При нагреве, вода расширяется, заходит в бак (условно конечно. Она и так в баке есть). Давит на мембрану, давление в воздушной камере увеличивается, давление в системе отопления статично.
При остывании ситуация обратная. Воздушная камера давит на воду, тем самым компенсирует уменьшение давления в системе отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 201 Просмотры
-
Последнее сообщение vadimus164
-
- 19 Ответы
- 438 Просмотры
-
Последнее сообщение VladimirG
-
- 11 Ответы
- 577 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
-
- 28 Ответы
- 1483 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 529 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей