Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Михаил Суханов

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Михаил Суханов »

При включении горячей воды через некоторое время нагрев ее выключается, несколько секунд течет холодная вода, потом включается нагрев, потом опять холодная... и так постоянно. В момент включения нагрева на мгновение загорается ошибка Е03, гаснет и происходит поджиг газа. Что бы это могло быть? В системе антифриз 50/50 с водой. По отоплению видимых проблем нет. Котел 3 года отработал без нареканий, а сейчас началось...
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI-Ural »

По инфо-меню что у вас с температурой ГВС и теплоносителя?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Re: Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение GAZCONEC »

Е03 это со стороны вентилятора проблемка идет. Смотрите легкость вращения вентилятора, загрязненность - вентилятора, вентури.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#3
Аватара пользователя

Автор темы
Михаил Суханов

Re: Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Михаил Суханов »

BAXI-Ural писал(а):По инфо-меню что у вас с температурой ГВС и теплоносителя?
Когда включена вода, показатели такие:
CH SL =85
CH 0> меняется в диапазоне 50 - 83 При минимуме слышу, как включается газ, довольно быстро достигает максимума и выключается
CH Sx =56
CH MX =85
CH MN =30

HW 0> меняется в диапазоне 23 - 47 При минимуме включается газ, при максимуме выключается
HW Sx =46
HW MX =60
HW MN =35
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI-Ural »

У вас плохая передача тепла из-за накипи в теплообменнике (тогда обратка горячяя на ощупь) или плохой циркуляции (обратка холодная). Так что лапайте обратку основного теплообменника.

Что касается Е03 - отдельная тема: смотреть вентилятор, вентури...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Ruslan_astr
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 09:57
Благодарил (а): 1 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Ruslan_astr »

Здравствуйте! Помогите разобраться!
Перед тем как писать прочитал кучу информации.Но все таки пазлы пока не сложились
Котел luna 3 (не комфорт) 310 Fi c ЖК дисплеем.Котлу уже 4 год.За все время меняли теплообменник вначале.Проморозили в первый сезон.Первые пару лет был на обслуживании.
Описание проблемы:
Итак проблемы с горячей водой.Как у сомученника в этом посте.Горчая вода льется. потом отключается.,А далее бывает что возобновляет нагрев(что редко) или вообще не нагревает.При этом если закрыть кран на смесителе и заново открыть нагрев включается.
Что делалось:Снимал датчик температуры - вроде все чисто относительно.Снимал датчик мин давления - тоже визуально -ОК. Чистил датчик протока воды (сетку) , особых отложений не заметил на сете, хотя на металличесокй части следы накипи присутствуют.
Показатели:Вчерашние наблюдения)) .Стоит насос на ХВ.Режим только ГВС.обычный без ECO.ГВС выставлен на 42 градуса.включаешь кран ГВ - температура поднимается до 60 градусов где то 64-68 отключается, как опускается до 58-62 включается.Горелка при этом на 25 % мощности горит.
Бывает что горелка отключается и просто не включается. При это тепература на ЖК падает от протока воды и застывает где то на 50 (49,53,55) хотя вода уже холодная течет.Так вот если при этом смотреть показание А00 то оно равно 29-31 градусам.
Хотя дисплей показывает 50.Поэтому и повторно не включает горелку(как мне кажется).Стоит закрыть кран ГВ и заново открыть то темп на дисплее показывается 30 и все ок(горелка влючается и греет). Дальше все повторяется ((((
Такое ощущение что электроника не считывает показания с датчик темп, или может датчик глючит(хотя в других моментах показвает корреткно вроде).Внесите ясноть.Что делать? в какую сторону копать?может что не так установлено?
Параметры F все соответсвуют заводу.К мастеру думаю обратиться в последнюю очередь. Вроде самому хочется добить.
#6

Ruslan_astr
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 09:57
Благодарил (а): 1 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Ruslan_astr »

кажеться все спецы в отпусках ((((((((
#7

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение electric »

Проверьте датчик мультиметром. 10кОм должно быть при комнатной температуре.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение RADAR »

Ruslan_astr писал(а): кажеться все спецы в отпусках ((((((((
Ruslan_astr писал(а): К мастеру думаю обратиться в последнюю очередь. Вроде самому хочется добить.
:D
#9

Ruslan_astr
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 09:57
Благодарил (а): 1 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Ruslan_astr »

Ruslan_astr писал(а): кажеться все спецы в отпусках ((((((((

имел ввиду - спецы на форуме

electric писал(а): Проверьте датчик мультиметром. 10кОм должно быть при комнатной температуре.
сегодня проверю датчик на сопротивление
Нафорумач читал что можно временно менять датчики ГВС и СО местами.Что то я датчик СО у себя не видел вчера.Хотя цели найти его не было.Может на моей модели нет?
#10
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI - Volga »

Ruslan_astr писал(а):
Ruslan_astr писал(а): кажеться все спецы в отпусках ((((((((
сегодня проверю датчик на сопротивление
На форумах читал что можно временно менять датчики ГВС и СО местами.Что то я датчик СО у себя не видел вчера.Хотя цели найти его не было.Может на моей модели нет?
датчик есть, но он накладной, и поставить его вместо датчика ГВС невозможно....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI-Ural »

В момент пропадания нагрева ГВС работает ли индикация (мигает ли) режима ГВС?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Карта BAXI-Club: 13067
Возраст: 35
Контактная информация:

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Vitalik »

Здравствуйте, скорее всего стоит диафрагма на тракте забора воздуха, ее необходимо удалить. И еще бы неплохо поставить пневмореле Honeywell.
#13

Ruslan_astr
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 09:57
Благодарил (а): 1 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Ruslan_astr »

Спасибо за отклики
Сори,На выходных не было возможности написать
Итак, датчик температу проверить по сопротивлению не удалось.
Симптомы. Как уже говорил на дисплее непонятно что за температуру показывает.При отключении горелки температура не снижается а держится около 38-45. Так вот по наблюдениям параметров А выяснилось что на дисплее в режиме ГВС отображается температура СО а не ГВС, там отображается те же значения что и А05., а А00 - при этом плавно скачет до 23-28.Визульно по ощущениям температура корректно снижается по мере утечки воды при отключенной горелке.т.е СО плавн снижается до 38-35, а ГВ тоже плавно до 23-26.
При этом повторно все равно не включается, я уже и СО выставлял 55. ГВ - 50, т.е выше порогов снижения, все равно сам котел повторно не включается.Стоит при этом закрыть кран на смесителе и открыть - горелка включается.Причем интересно - если закрывать не смесителем а подачей вод в котел то включение не происходит.
Вот думаю - может залипает датчик. который говорит что давление достаточное для включения????
BAXI-Ural писал(а): Непрочитанное сообщение BAXI-Ural » 19 сен 2015, 06:13
В момент пропадания нагрева ГВС работает ли индикация (мигает ли) режима ГВС?
в момент пропадания нагрева - мигание прекращается.

Vitalik писал(а): дравствуйте, скорее всего стоит диафрагма на тракте забора воздуха, ее необходимо удалить. И еще бы неплохо поставить пневмореле Honeywell.
Просветите пож-та про диграму поподробней


Интересно РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ работает по тиу да нет?Может в момент когда котел должен включить воду.а он не включает то при работающем котле перемкнуть котакты на реле?
#14

Ruslan_astr
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 09:57
Благодарил (а): 1 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Ruslan_astr »

Ура, проблема решена.
Дело было в датчике протока, турбинка как то не так срабатывала при меньшем напоре, хотя при продувке двигалась.Прочистили WD, сделали пару дырок в металической сетке. и белый пластиковый фильтр назад не стали ставить.Теперь котел включает ГВС при даже маленьклм протоке и повторно тоже включает
P.S. При моей первой чистке фильтра никаких отложений небыло на сетке + светодид мигал часто.Оказывается светодид должен чуть ли не гореть постоянно.Как то так.Всем спасибо за участие
#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI-Ural »

Ruslan_astr писал(а): сделали пару дырок в металической сетке. и белый пластиковый фильтр назад не стали ставить.
Конечно! Нафик они нужны... :mrgreen:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#16

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение electric »

Ruslan_astr писал(а): сделали пару дырок в металической сетке. и белый пластиковый фильтр назад не стали ставить.
Ждем пост про теплообменник...
#17
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение GAZCONEC »

Нееее ждём када турбинка кирдык придёт! :mafioso:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#18

Ruslan_astr
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 09:57
Благодарил (а): 1 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Ruslan_astr »

BAXI-Ural писал(а): Конечно! Нафик они нужны...
GAZCONEC писал(а): Нееее ждём када турбинка кирдык придёт
Разъясните позицию пожалуйста
#19
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI - Volga »

Чего же непонятного? Ставьте фильтр иначе убьёте турбинку... :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#20

Ruslan_astr
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 09:57
Благодарил (а): 1 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Ruslan_astr »

Сегодня заметил что чувствительность котла чуть упала, т.е реагирует уже на более больший напор. Фильтр поставлю назад.
Возможно смазка WD смывается. Думаю в турбинке все же износилась что то, раз так себя ведет. Пора её менять
Вообще классный форум)))))
#21
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение GAZCONEC »

:okdoc:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#22

Dridl
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 00:13
Мой котел: Luna 3 Comfort

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Dridl »

Добрый день!
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но у меня возникла аналогичная проблема с ГВС. Вода нагревается до установленной температуры после чего нагрев отключается, потом снова включается через несколько секунд и так постоянно пока открыт кран ГВС, соответственно из крана течет то горячая то холодная. Выяснил, что проблема "лечится" открытием заглушки на корпусе котла справа от дымохода. Насколько это правильно держать это отверстие открытым и не говорит ли это о проблеме в дымоходе или его некорректной установке?
Котел работает 3 года, но проблема возникла только этой весной.
Заранее благодарю за вразумительные ответы!
#23
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI - Volga »

Боюсь, что при таком малом количестве информации трудно будет получить вразумительные ответы....
На основании чего сделан вывод что проблема с ГВС связана с дымоходом?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#24
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI-Ural »

Dridl писал(а): Насколько это правильно держать это отверстие открытым и не говорит ли это о проблеме в дымоходе или его некорректной установке?
Это говорит о проблеме в воздухо-дымоотводящем тракте: забит теплообменник, загрязнен вентилятор, заедают подшипники вентелятора, проблемы с двигателем вентелятора, загрязнена-повреждена Вентури, кто-то помер в дымоходе (осмотреть на просвет)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#25

Dridl
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 00:13
Мой котел: Luna 3 Comfort

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Dridl »

BAXI - Volga писал(а): Боюсь, что при таком малом количестве информации трудно будет получить вразумительные ответы....
На основании чего сделан вывод что проблема с ГВС связана с дымоходом?
Готов предоставить больше информации, если скажете какой. Имейте ввиду, что я простой обыватель.
Вывод сделан только из того, что при открытии дополнительной заглушки на корпусе котла все начинает работать нормально. В чем проблема я не знаю, собственно хотел узнать у профессионалов.
Добавлю еще то, что я весной вызывал авторизованных специалистов, которые за два часа решения проблемы наговорили мне кучу бесполезной информации, о том, что не хватает мощности, через чур сильный проток, испорчен теплообменник и т.д. и т.п. в итоге они проблему решили, объяснив мне ее сбоем электроники и обнулением всех настроек. Я им поверил, всякое бывает. Но, на прошлой неделе я случайно заметил, что на корпусе котла откручена заглушка и лежат саморезы, ну думаю, забыли за собой закрутить и закрутил, после чего снова началась проблема с ГВС. Я снова открутил эту заглушку и проблема устранилась. В компетенции специалистов я усомнился и с этим буду разбираться, т.к. деньги были заплачены и не малые. Но мне нужно указать их руководству, что проблему они не решили, а лишь временно устранили подручными средствами, если я правильно понял, что вариант со снятием заглушки не решение проблемы.
Труба дымохода с метр длиной, выходит напрямую за стену.
Что посоветуете предпринять в данной ситуации?
Спасибо!
#26

Dridl
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 00:13
Мой котел: Luna 3 Comfort

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Dridl »

Уважаемые эксперты, скажите как мне лучше поступить в моей ситуации.
Вызвать тех инженеров, которые открыли заглушку взяли с меня деньги за два часа работы и уехали? Тогда, что им сказать, на, что указать, чтобы переделали?
Или оставить как есть и забить?
Хотя могу сказать точно, что до весны котел нормально грел воду. Инженеры весной чистили и продували котел, но это по всей видимости не помогло.
Спасибо!
#27

Dridl
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 00:13
Мой котел: Luna 3 Comfort

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Dridl »

Люди, ау!
Еще раз прошу помощи!
Может мне кто-то помочь с моей проблемой?
#28
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение BAXI-Ural »

Я дал вам рекомендации. Вы хоть как-то пытались их выполнить?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#29

Dridl
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 00:13
Мой котел: Luna 3 Comfort

Периодически отключается ГВС Baxi Luna3 310i

Сообщение Dridl »

BAXI-Ural писал(а): Я дал вам рекомендации. Вы хоть как-то пытались их выполнить?
Я же говорю, специалисты приехали и все прочистили, возились с проблемой более двух часов и ничего не придумали кроме как открыть сверху заглушку.
Считаете, что стоит их вызвать еще раз? и попросить, чтобы проверили: теплообменник, загрязнен вентилятор, заедают подшипники вентелятора, проблемы с двигателем вентелятора, загрязнена-повреждена Вентури, кто-то помер в дымоходе (осмотреть на просвет)... ?
Честно говоря, мне бы не хотелось еще раз платить за чистку, но, если Вы скажете, что надо, то я так и сделаю и попрошу их дать отчет по каждому узлу.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Baxi Ecofour 1.24.Не отключается насос
    7 Ответы
    781 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94
  • Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
    bolove » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1469 Просмотры
    Последнее сообщение pcpiranha
  • Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
    WormJiM » » в форуме Другие вопросы
    34 Ответы
    2429 Просмотры
    Последнее сообщение WormJiM

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции