Нужны ли обрантые клапана?

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Нужны ли обрантые клапана?

Сообщение Olegbez »

Товарищи, вопрос такого характера: необходимо ли на каскадно установленные котлы ставить на подачу каждого котла обратные клапана. Дело вот в чем обратил внимание: когда работает один котел - теплообменник второго котла (отключенного) сильно нагревается, такое впечатление что вода с рабочего двигается по малому кругу.
Вложения
20140731_161436.jpg
#1
Аватара пользователя

стройгазсервис
Бывалый
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
Откуда: Апрелевка
Карта BAXI-Club: 12028
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Нужны ли обрантые клапана?

Сообщение стройгазсервис »

Мы ставим в каскадах в любых случаях, деталь дешевая. Нареканий нет)
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Нужны ли обрантые клапана?

Сообщение RADAR »

Весёлая картинка :D .. Конечно надо поставить..а насос то зачем? Не знаю какие мощности..но диаметры явно узковаты труб..
#3
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Нужны ли обрантые клапана?

Сообщение garry »

Где гидроразделитель, а вы тут об обратных клапанах говорите.
#4
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Re: Нужны ли обрантые клапана?

Сообщение Olegbez »

Отопление 2 контура: 1 этаж - 5 радиаторов, 2 - этаж - 6 радиаторов = труба пропилен d32, остальное теплый пол, полетенчики = d20 металопласт., насос на обратке 25/80. Эту зиму отработал на одном котле, второй на резерве стоит, все тащит. Клапана поставили. Про гидрострелку в этом селе никто не слышал...
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Нужны ли обрантые клапана?

Сообщение RADAR »

Olegbez писал(а):Про гидрострелку в этом селе никто не слышал...
вот и надо донести..а пока байпасик можно перед насосом со стороны котлов между подачей и обраткой д20 наверно..ИМХО..
#6
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Re: Нужны ли обрантые клапана?

Сообщение Olegbez »

Радар, мне нравиться ваш статус "RADAR Святой" ))))))
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Насос вместо клапана ГВС
    1 Ответы
    1907 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    6 Ответы
    1575 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    437 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции