после грозы не включается котел

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
александр333

после грозы не включается котел

Сообщение александр333 »

после грозы перестал работать котел mainfauer 240 f табло не горит .два предохранителя в порядке что могло выйти из строя
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus »

Учимся пользоваться поиском, чтоле...
Например
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR »

да плату менять однозначно..
#3

Владимир1980
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:39
Благодарил (а): 4 раза

после грозы не включается котел

Сообщение Владимир1980 »

Доброго дня, после грозы постигла таже участь котел baxi ECO Four 24 F
котел подключен через ИБП INELT Monolith K1000LT
ИБП полностью рабочее, давление в котле есть, но дисплей не работает, предохранители все целые.
Котел куплен 08.06.2013 года, ввод в эксплуатацию в 14 году.
Подскажите распростоняется ли гарантия на котел серия 131175561
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus »

Диагноз тот же.
Что касается гарантии - формально безусловно нет, так как вины производителя не имеется, правда ведь?
А по факту - как с СЦ договоритесь. Бывает идут навстречу..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Владимир1980
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 июн 2015, 10:39
Благодарил (а): 4 раза

после грозы не включается котел

Сообщение Владимир1980 »

Спасибо за ответ, а какова стоимость замены платы ? и как обезопасить себя на будующие ?
#6
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Olegbez »

Вчера была та же песня. Я так полагаю если предохранители, варистор, стабилизатор- целы, а плата мертва вероятно что "приход" был со стороны газовой трубы. Разделяйте на будущее диэлектрической вставкой.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus »

Варистор и предохранители просто не способны отреагировать на такой короткий импульс, как разряд молнии. Так что не факт, что по газовой трубе.
Для защиты от попавшего разряда в электросеть ставится УЗИП. Тоже 500 раз уже это обсуждалось.
Ну а диэлектрик это само собой. Первым делом ставить. Тут не только молнии, а еще дружелюбные соседи-сварщики и прочая хрень на корпусе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

Автор темы
лександр333

после грозы не включается котел

Сообщение лександр333 »

александр333 писал(а):после грозы перестал работать котел mainfauer 240 f табло не горит .два предохранителя в порядке что могло выйти из строя
сегодня купил новую микросхему табло заработало котел зажигается работает секунд 30 и пишет ошибку Е 01 ЧЕГО ДЕЛАТЬ
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

после грозы не включается котел

Сообщение BAXI - Volga »

попробовать перевернуть вилку в розетке, а лучше не рисковать жизнью и заменить плату
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Olegbez »

Два риторических вопроса клиента : почему у меня стоит фильтр и умер теплообменник, и почему у меня стоит стабилизатор и умерла плата...
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus »

undefined писал(а): сегодня купил новую микросхему табло заработало котел зажигается работает секунд 30 и пишет ошибку Е 01 ЧЕГО ДЕЛАТЬ
Только что на эту тему балакали. Одно из последствий грозы - сгоревший блок розжига. Посмотрите - он ионизацию не видит (розжиг есть, но потом тухнет) или все же искру не дает. Если последнее - блоку розжига хана. К сожалению он тоже интегрирован на плате. Если первое - попробуйте вилку (уже советовали). Совместите коричневый провод котла с отверстием фазы в розетке.
Если не сложно - дайте фотку платы с указанием элемента, который заменили. Вагон этих плат валяется с потухшими дисплеями. Восстановим на краткосрочную подмену мож.

Отправлено спустя 1 минуту 10 секунды:
ой. не обратил внимания, что котел разжигается. Тогда для начала фазировку соблюдите. Там видно будет. Замерьте заодно потенциал между нолем и землей.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR »

не в тему - айфоны щас восстановленные в РФ пошли..наш производитель не собирается восстанавливать платы?..мож подумать на официальной основе..не? мсы б насобирали.. :D шутка конечно..но вдруг?..народ любит антикризисные предложения..
#13
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

после грозы не включается котел

Сообщение BAXI - Volga »

не забываем о безопасности!
потому и нет схем на платы - никто не сможет гарантировать правильную работу после "ремонта"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus »

RADAR, Айфон не газ...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR »

Bahus писал(а): RADAR, Айфон не газ...
понятно, что тормоз..но интересно как думает производитель?.. :D ..скажем акредитовать сервисцентр какой-нить по ремонту электроники..вдруг будет экономически выгодно..? :) будем держать обменный фонд у себя..платы будут крутиться по кругу..ну вот вдруг пойдет?.. :roll: некоторые производители дают программатор для перезаливки программы..иногда бывает достаточно этого..а некоторые просто позволяют менять главный чип..идет отдельной запчастью..
#16
Аватара пользователя

стройгазсервис
Бывалый
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
Откуда: Апрелевка
Карта BAXI-Club: 12028
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение стройгазсервис »

RADAR писал(а):
Bahus писал(а): RADAR, Айфон не газ...
понятно, что тормоз..но интересно как думает производитель?.. :D ..скажем акредитовать сервисцентр какой-нить по ремонту электроники..вдруг будет экономически выгодно..? :) будем держать обменный фонд у себя..платы будут крутиться по кругу..ну вот вдруг пойдет?.. :roll: некоторые производители дают программатор для перезаливки программы..иногда бывает достаточно этого..а некоторые просто позволяют менять главный чип..идет отдельной запчастью..
Это экономически не выгодно производителю, мы все понимаем)))
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR »

стройгазсервис писал(а): Это экономически не выгодно производителю, мы все понимаем)))
это Вам производитель сказал?..я пока не понимаю..
#18

Александр73
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 15:16
Карта BAXI-Club: 1746

после грозы не включается котел

Сообщение Александр73 »

Помогите. Nuvola 3 comfort 240F. Ошибка Е98. Плату меняли, потенциал везде мерили, все чисто. На розжиге видит пламя раньше чем оно загорается. После нескольких попытках запустится уходит в ошибку. А может и за пуститься!!!!!
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR »

В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки: E98 (98E) Описание. Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)
Элемент: Электронная плата
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
если плата исправна - смотреть питание..
#20
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение GAZCONEC »

Плату меняли и чо е98?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#21
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

после грозы не включается котел

Сообщение garry »

Производителю платы обходятся по 20 евро, ему ее выкинуть выгодней, чем паять, чинить или диагностировать, потому что они продают их нам по 50. Все риски учтены. Какие обменные фонды, вы что?
#22

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR »

допустим плата стоит у нас 9000р..самоделкины её ремонтируют за 1000р..осюда мораль - дешевле отремонтировать...только здесь бы был офиц ремонт..а так опасный колхозный..не за производителя выгоду говорю..а за антикризисное предложение для конечного потребителя..если бы 20 евро было конечному потребителю - у них бы вопросов по ремонтам не возникало..а так они идут и ремонтируют к колхозникам..что опасно и для соседей.. :)
#23
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

после грозы не включается котел

Сообщение GAZCONEC »

Плата не ремонтная и баста. На продаже новой платы и так 20 баксов как минимум поимеешь. Плюс возможно и установить надо будет
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#24

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

после грозы не включается котел

Сообщение RADAR »

да я могу и больше 20 баксов поиметь..мне не жалко..пусть покупают..вопрос в другом..я всё-равно их не ремонтирую и не собираюсь..если б был монополистом - по 20000р бы их с удовольствием продавал.. :mrgreen: хочу услышать мнение производителя..нет так нет..а вдруг да?..за рацуху б чего.. :D :mafioso:
#25
Аватара пользователя

Автор темы
Викторрр

после грозы не включается котел

Сообщение Викторрр »

У меня после грозы на плате выгорела дорожка. Восстановил дорожку. Начал работать, но не стабильно. То включается, греет воду, и минуты через три может выключиться. То вообще не включается. Табло не показывает ошибку, а просто светится все что на нем есть. Котел Бакси Эко 3 комфорт. Кто, что подскажет?
#26
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

после грозы не включается котел

Сообщение BAXI - Volga »

к сожалению никто ничего не подскажет.... :(
производитель схему платы не предоставляет, официально плата считается не ремонтопригодной.
есть кулибины которые сами составляют схему и проводят ремонт, но они информацией вряд ли поделятся
а вообще любому пользователю для начала нужно задуматься о безопасности - неизвестно как котёл поведёт себя после "ремонта" платы :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#27
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus »

Думаю, не только дорожку зацепило.
undefined писал(а): Эко 3 комфорт
компакт, наверное, а не комфорт..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#28
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

после грозы не включается котел

Сообщение garry »

У нормального нашего ремонтника сделан стенд из настоящей проводки котла, лампочки - насос, вентилятор, эмулируется ионизация, датчики NTC, все по взрослосу, даже давление воды стоит эмуляция (в бакси такого правда нет) Платы чинятся на раз-два, если дисплей не горит. Но все равно нам выгодней продать новую, чем чинить старую.
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

после грозы не включается котел

Сообщение Bahus »

чего толку если микросхему зацепило? Там мВ значение имеют. Я принтер по глупости свалил. Так и не поднял. Проще новый купить было, чем программаторы паять, перепаивать донора мозгов и т.п.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 240i не включается поджиг и не показывает ошибку
    viacheslav_7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    931 Просмотры
    Последнее сообщение viacheslav_7
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI ECO-4s 1.24F часто включается
    Diletant » » в форуме Программирование настроек
    15 Ответы
    2109 Просмотры
    Последнее сообщение Diletant
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    279 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей