Первое сообщение
Добрый день,
Котёл Slim1.300in к нему подключён бойлер с комплектом для подключения других бойлеров, при этом функция антилегионелла включалась стабильно раз в неделю, пару недель назад установлено устройство управления QAA73 ( после установки ручки управления переведены в ноль на самом котле) и функция антилегионелла перестала работать, (Сам ГВС работает без проблем),хотя в настройках по мануалу на QAA73 пункт 92 выставлено Еженедельно, пункт 91 программа подготовки ГВС -24ч/ сутки, пункт 93...
Последнее сообщение
Всем доброго. Проверил свою теорию , оказалось как я и думал что в строке 91 прибора QAA73 надо выбрать Dhw program и задать период в строках 30-36, теперь по понедельникам бойлер нагревается до 60 градусов и Антилегионелла работает, а при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция почему-то не срабатывает.
Вопрос решен.