Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Всем привет!!! Ребята, я не профессионал, а просто "счастливый" владелец агрегатов "Baxi" )))). Столкнулся с такой делемой - хочу, чтобы мой котел и бойлер работали в редиме приоритета ГВС, при этом, чтоб температура ГВС регулировалась "крутилкой" на котле. Приезжал ко мне сервисник из Baxi сказал, что надо купить комплект соединения с погружной гильзой в бойлер и проблема решена, котел будет то включать насос бойлера, то насос первичного контура СО. И вроде все ок, но тут другое. Последовательно после насоса первичного контура СО у меня идет гидрострела, а за ней коллектор (гребенка) с шестью контурами и шестью насосами соответственно (2 контура ТП - насос 25-40 и 25-60, 4 контура радиаторов - 2 насоса 25-40, 2 насоса 25-60). Кстати насос бойлера 25-40, насос первичного контура 32-40. Так вот, со слов спеца из сервисной компании, при такой гидравлической схеме, когда бойлер сообщит котлу, что пора нагреть ГВС, котел отключит насос первичного контура СО и включит насос бойлера, при этом увеличиться температура теплоносителя соответственно. Однако, те насосы которые стоят на коллекторе (гребенке), а их 6 штук, высосут весь теплоноситель себе, не дав своей общей мощностью насосу бойлера работать как надо, в связи с чем, бойлер не нагреется а радиаторы и теплый пол получат теплоноситель с повышенной температурой. Подскажите так ли это, и как этого избежать. Спасибо заранее.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Bahus »

Я думаю горячий теплоноситель даже в стрелку не зайдет, не говоря о том, чтобы его оттуда вытягивать. По крайней мере у нас подобные схемы были, нормально все работает
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение RADAR »

если бойлер до стрелки стоит, то такой ситуации никак не может случиться..насосы после стрелки сами по себе будут без тепла, а насос бойлера всё тепло с котла будет подавать только на бойлер..
#3

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

То есть насосы, кот сидят на коллекторе не будут чере гидрострелу тянуть теплоноситель , кот предназначен для бойлера?
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение RADAR »

нет
#5

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Bahus, А вы как думаете?

Отправлено спустя 5 минут 57 секунд:
Я не знаю? Я не спец!!!)))
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Bahus »

На то он и разделитель. С одной стороны идет загрузка, с другого разгрузка. Если стрелка не загружается, то и тепло туда не пойдет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Речь же идет о такой схеме? Вы меня правильно поняли?
Речь же идет о такой схеме? Вы меня правильно поняли?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ато я уже голову ломаю как сделать чтоб все насосы выкл вместе с основным!
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение RADAR »

Alexxx писал(а): Речь же идет о такой схеме? Вы меня правильно поняли?
я про такую и думал..схему сразу надо прикладывать, чтоб потом недоразумений не было.. :D только не надо забывать про обратные клапаны на контурах до стрелки..
#9

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Ага, спасибо за подсказку!!! :okdoc:

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Мне и мои монтажники говорят, что все будет работать как надо! А serviceman сбил с толку

Отправлено спустя 37 минут 10 секунд:
И все таки)))) Ребят подскажите, пожалуйста, только понятным для обывателя языком))))), как сделать, чтоб все насосы контуров (в моем случае их 6) включались и выключались вместе с насосом первичного контура СО?
#10

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение electric »

Alexxx писал(а): И все таки)))) Ребят подскажите, пожалуйста, только понятным для обывателя языком))))), как сделать, чтоб все насосы контуров (в моем случае их 6) включались и выключались вместе с насосом первичного контура СО?
:shock: зачем?
#11

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Ну чтоб знать на будущее))) вдруг и правда насосы начнут на себя тянуть? Или я уже схожу с ума. Не судите строго, впервые это для меня, а хочется все по уму сделать!!))) спасибо
#12
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение BAXI - Volga »

Советы на форуме дело хорошее. но если хотите всё сделать по грамотному, то обратитесь к толковому проектировщику
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#13

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение electric »

Я чего то не пойму, по схеме нарисованы 2 насоса, на стрелку и бойлер. В котле же есть уже насос. :?
#14

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Нет в котле насоса нет, тот что на стрелку и есть как бы насос котла. Вопрос в насосах на коллекторе. Они же будут работать на посточнку
#15

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение electric »

Я вижу два варианта. 1. Завести насос №2 на стрелку. 2. Поставить трехходовой клапан после насоса №1 и убрать насос №2. Ну или в Вашем варианте добавить обратные клапаны. А с остальными насосами вообще проблем никаких, подключить через комнатные термостаты.
А лучше поговорите со спецами по отоплению, а то я Вам сейчас насоветую ;)
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Bahus »

Не надо трехход. Все правильно сделано. У двухконтурного Слима логика не на трехход, а на выключение насоса СО и включение насоса ГВС. Они оба на плату должны быть заведены
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Это одноконтурный Слим
#18

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение electric »

Alexxx, у меня к вам просьба, не могли бы вы сфоткать шильдик бойлера, а то у меня похожий агрегат был не так давно приобретен и при сведении дебета с кредитом произошел BSOD.
Bahus писал(а): У двухконтурного Слима логика не на трехход, а на выключение насоса СО и включение насоса ГВС. Они оба на плату должны быть заведены
Знакомый директор насосного завода одобряет такие технические решения :D
#19

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

)))) про директора сильно))
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Bahus »

electric писал(а): сведении дебета с кредитом произошел BSOD.
Это как это и вообще о чем?
Alexxx писал(а): Это одноконтурный Слим
Двухконтурные Slim серий i и Fi идут с установленными в них двумя насосами.
Одноконтурники тех же серий идут с одним насосом.
Серия N вообще не комплектуется насосами.
Но платы у всех одинаковые, поэтому можно подключить туда 2 насоса. Один будет работать на СО, второй на ГВС. Естественно с приоритетом ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Bahus, все верно, так и есть

Отправлено спустя 19 минут 55 секунд:
Звезда ютуба Лужицкий сказал надо реле ставить(((
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Bahus »

Да ради бога. Но и без него все нормально будет работать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

У кого нибудь еще есть соображения? Или я даю отмашку чтоб так и собирали))

Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
Подскажите, кто- нибудь когда-нибудь собирали такую схему? Имею ввиду с реле? Как оно вообще выглядет, как называеться? Может у кого есть схема электрики? Подскажите плиз!!!)))
#24

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение electric »

Alexxx, а кто будет собирать, если не секрет? Надеюсь не джамшуты? И куда Вы хотите реле воткнуть, нарисуйте, что оно должно коммутировать. А то я не знаком с господином Лужитским.
#25

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

electric, ну конечно не джамшуты!!!! )))) смысл такой. Насос #1 и насос #2 подключены к котлу. Ост насосы напрямую к сети, для каждого намоса свой автомат в щитке. Так вот как я уже говорил насосы 1 и насос 2 будут работать попеременно, под упралением котла. Нужна эл схема подкл реле, чтоб при вкл насоса бойлера выкл все ост насосы
#26

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение electric »

Alexxx, Я думаю, что реле тут лишнее. Насосы будут качать через стрелку. Но если очень хочется, завтра могу нарисовать схемку. Хотя там ничего сложного.
#27

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

Было бы хорошо! Спасибо! Главное понять что за приборы надо купить. И желательно чтоб они размещались на DIN рейке)))) еще раз огромное спасибо!!!!
#28

offerus
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:18

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение offerus »

у вас схема похожая на мою.
(бакси 62+премьер 200) регулировка горячей воды идет с котла

сделано следующим образом
1. насос гидрострелки включен всегда
2. насос котла это на самом деле контактор (км-20-20 либо аналогичный АББ), куда заведены насосы контуров и полов
3. насос бойлера подключен от котла, куда и надо по инструкции.

при включении режима ГВС контактор отрубается и остается работать только насос стрелки и насос бойлера
при включении режиме отопления работает насос стрелки и насосы контуров (через контактор)

без контактора нельзя - 6-8 насосов убьют автоматику котла, там реле расчитано на 1-2 насоса.

ЗЫ. у меня насосы контуров работают по этажным термостатам - но это необязательное условие.
ЗЫЫ. термостатная перемычка на котле замкнута.
ЗЫЫЫ. трехходовые клапаны термостатические и только на контурах полов. так проще и удобнее.

вот схема:
Вложения
home heating.jpg
#29

Автор темы
Alexxx
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 20:48

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Сообщение Alexxx »

offerus, Спасибо! А можно поподробнее про этот контактор, и если есть электрич схема подключения. Ну или хотя бы так, на пальцах
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    2467 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Ampera Plus 12 (E8403212) ошибки контролера
    azon.st » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    5 Ответы
    409 Просмотры
    Последнее сообщение azon.st
  • Предупреждение A10 на котле Baxi Ampera plus 9 кВт
    Dock71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    285 Просмотры
    Последнее сообщение Dock71
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Предложили купить Luna air 24 или IN PLUS. Наверно очередная маркетинговая уловка?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1 Ответы
    961 Просмотры