Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
#1
#2
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Полифосфатные фильтры - "полная лажа", говорят на других форумах. Ставить не буду.
#3

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Виктор HD писал(а): Полифосфатные фильтры - "полная лажа", говорят на других форумах. Ставить не буду.
Правильно, только ионообменная смола, только хардкор!
#4
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

electric писал(а):
Виктор HD писал(а): Полифосфатные фильтры - "полная лажа", говорят на других форумах. Ставить не буду.
Правильно, только ионообменная смола, только хардкор!
Не понял иронии, прошу пояснить.
Предложите Ваш вариант борьбы с жесткой водой.
Спасибо.
#5
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Вот бы увидеть нормальное фото правильного подключения котла ко всем линиям...
#6
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение garry »

Диэлектрик обязателен, фильтр на газ желателен, особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить. Полифосфатник нет опыта.
#7
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

garry писал(а): Диэлектрик обязателен, фильтр на газ желателен, особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить. Полифосфатник нет опыта.
Газ идёт под землёй вроде пластиком, потом поднимается к дому металлом.
Спасибо, диэлектрик поставлю.
А как Вам предполагаемая схема?
#8
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение garry »

Стоп, газовый фильтр и грязевик это разные вещи, у вас на схеме грязевик - он обязателен, слив не обязателен, сбросник я бы вывел в каналью, остальное норм
Вложения
Красивый монтаж
Красивый монтаж
#9
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Схема ТС пока выбрана однотрубная. Хотел двухтрубную попутную, но её сделать практически невозможно т.к. из-за низких подоконников и перепадов высот в комнатах невозможно обеспечить уклон обеих труб в сторону слива.
#10
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

garry писал(а): Стоп, газовый фильтр и грязевик это разные вещи, у вас на схеме грязевик - он обязателен, слив не обязателен, сбросник я бы вывел в каналью, остальное норм
Зимой в доме никто не живёт, как-же без слива? Постоянно ведро что-ли подставлять?
Грязевик в схеме есть, но есть и фильтр на газу.
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Виктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
1. Желательно
2. Необходима
3. Линии слива в этом котле нет. Предохранитель можно подключить в канашку, но этого обычно никто не делает. Все хотят видеть, сработал или нет.
4. Анализ воды, дальше разбор полоетов
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

garry писал(а): Стоп, газовый фильтр и грязевик это разные вещи, у вас на схеме грязевик - он обязателен, слив не обязателен, сбросник я бы вывел в каналью, остальное норм
Здесь представлен двухконтурный котёл ( у меня будет одноконтурный), и выходит 6 труб, назначение некоторых мне совершенно непонятно... Полипропилено, видимо уходит линия сброса давления, а что-за линия крайняя справа?
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение plehan »

garry писал(а): Диэлектрик обязателен
СП 42-101-2003
-6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава. Если ваше помещение отвечает ГОСТ можно не ставить .
garry писал(а): особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить
- при условии наличия сетки фильтр в конструкции счетчика .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
1. Желательно
2. Необходима
3. Линии слива в этом котле нет. Предохранитель можно подключить в канашку, но этого обычно никто не делает. Все хотят видеть, сработал или нет.
4. Анализ воды, дальше разбор полоетов
Спасибо. Анализ воды дело хлопотное. Вода жестковатая, что-тут сказать. Вода будет заливаться/сливаться один раз в сезон + подпитка. Если котёл проработает лет двадцать, то и бог с ней, с жесткостью
#15
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Гость »

plehan писал(а):
garry писал(а): Диэлектрик обязателен
СП 42-101-2003
-6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава. Если ваше помещение отвечает ГОСТ можно не ставить .
garry писал(а): особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить
- при условии наличия сетки фильтр в конструкции счетчика .
Спасибо! Фильтр на счетчике вроде есть, сетку видел.
#16

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Гость писал(а): Не понял иронии, прошу пояснить.
Предложите Ваш вариант борьбы с жесткой водой.
Если бы у меня был мой вариант, я бы его запатентовал. А так использую то что есть. Пропорциональный дозатор полифосфата, самый подходящий и бюджетный вариант. Правда есть несколько нюансов при использовании и для очень жесткой воды не хватит дозировки 4мг/л. Тут вроде как есть регламент по максимальной концентрации полифосфатов в воде, лень искать. Но на контур отопления я бы поставил 2 штуки, а так использую 1 и на отопление и на ГВС.
Так как эту воду нужно раз в год менять, из за разложения соединений, Вам самое то для сезонного использования.
Еще в какой то инструкции читал, что СО нельзя долго держать без теплоносителя, ржавеет вроде как.
plehan писал(а): garry писал(а):
Источник цитаты особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить
- при условии наличия сетки фильтр в конструкции счетчика .
Вот кто нибудь жахнет палкой по воздушке и вся мелкодисперсная ржавчина пролетает сетку на ура.
Лучше установить дополнительный фильтр с фетрой.
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение plehan »

electric писал(а): Лучше установить дополнительный фильтр с фетрой.
- да такой вариант возможен , но он одноразовый и сменных фильтров к нему нет , и рассчитан он на один год эксплуатации , пример (WATTS).
electric писал(а): Вот кто нибудь жахнет палкой по воздушке
- а как ваши соседи реагируют :lol: ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

plehan, кто Вам сказал, что он одноразовый? Фетру вытащил, промыл/продул/просушил и установил на место.
plehan писал(а): а как ваши соседи реагируют ?
Я так делал, когда был мелкий. Там эти трубы были везде.
#19

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение plehan »

electric писал(а): кто Вам сказал
- завод изготовитель . Вы на машине тоже так фильтры меняете :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#20

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

plehan, у меня фильтр madas fmc и там фетра снимается. Про срок службы информации нет, да и чему там изнашиваться кроме уплотнения?
Машины у меня нет, если что.
#21

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение plehan »

electric писал(а): фильтр madas fmc
- да действительно обслуживаемый .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Гость писал(а): Вода будет заливаться/сливаться один раз в сезон + подпитка. Если котёл проработает лет двадцать, то и бог с ней, с жесткостью
Ай-вай.
А скважинная вода очень плоха по жесткости. При нашей ПДК 7.0. в скважине может быть и 20 и 30 мг/экв/литр. Так что ваши 20 лет превращаются в 2-3 года. Вам оно надо?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Напугали со всех сторон :)
Буду искать фильтр на газ.
Газовая плита лет десять уже работает без проблем, а что может случиться с котлом, если в него прилетит эта ржавчина )?
По жесткой воде надо думать... Дистилированную что-ли брать...
Если сезон отопления открывать в апреле, а потом до осени котёл будет отключенным, то что может случится с котлом и водой?
Или котел летом не отключать летом вообще? На ГВС у меня электробойлер.
#24
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

electric писал(а):
Гость писал(а): Не понял иронии, прошу пояснить.
Предложите Ваш вариант борьбы с жесткой водой.
Если бы у меня был мой вариант, я бы его запатентовал. А так использую то что есть. Пропорциональный дозатор полифосфата, самый подходящий и бюджетный вариант. Правда есть несколько нюансов при использовании и для очень жесткой воды не хватит дозировки 4мг/л. Тут вроде как есть регламент по максимальной концентрации полифосфатов в воде, лень искать. Но на контур отопления я бы поставил 2 штуки, а так использую 1 и на отопление и на ГВС.
Так как эту воду нужно раз в год менять, из за разложения соединений, Вам самое то для сезонного использования.
Еще в какой то инструкции читал, что СО нельзя долго держать без теплоносителя, ржавеет вроде как..
Дозатор в моём случае сё же правильно ставить прямо на линии СО или на линии ввода ХВ?
Если на линии ТС, то, видимо, на обратке...
Напоминаю, что котёл одноконтурный, ГВС нет.
#25

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

В апреле систему заполнили и пусть стоит с водой до осени.
Газовую плиту это вы хорошо с котлом сравнили :)
Дозатор полифосфата обычно ставят на линию подпитки, но тут есть один момент, наполнитель может перейти в желе и перестанет смешиваться с водой. Я бы рекомендовал использовать эту воду и на приготовление санитарной горячей воды.
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Смотря какой дозатор. Если полифосфат непищевой - на санитарную магистраль нельзя ставить. Горячую воду пить никто не будет, конечно, но вы не поверите сколько воды в нас через кожу прет.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Хотя если котел одноконтурный - можно и на ХВС в месте подпитки. Если прилетит бойлер - вода все равно через полифосфатник в бойлер не пойдет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Поставлю тогда полифосфатник на подпитку, а перед ним обратный клапан.
Посмортел и сфоткал котёл, и тут еще одна засада - какие-то срезы на резьбах на всех штуцерах подключения!
Американки мои купленные не пойдут теперь, млин. И как подключать тогда?
Вложения
Baxi_Eco_Compact_1.14f.jpg
#28

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Виктор HD писал(а): И как подключать тогда?
Через муфту с герметиком резьб.
#29
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

electric писал(а):
Виктор HD писал(а):
Через муфту с герметиком резьб.
Типа такой муфты? Тогда там должна быть прокладка и никакого герметика, льна или фумки.
Но, млин, муфта - еще один лишний узел... Зачем вообще эти срезы делать?
Вложения
Муфта.jpeg
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1104 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
    idolxby » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    621 Просмотры
    Последнее сообщение idolxby
  • ECO-5 COMPACT замена насоса
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi eco compact 24f ошибка 65
    Aksell » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    883 Просмотры
    Последнее сообщение Aksell
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5733 Просмотры
    Последнее сообщение sss2

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей