Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
Виктор HD

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
#61
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Виктор HD писал(а): двухтрубной попуткой.
Эт прально.
Рисков, кроме холодного радиатора никаких.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#62

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Bahus писал(а):
Виктор HD писал(а): двухтрубной попуткой.
Эт прально.
Рисков, кроме холодного радиатора никаких.
Имелись ввиду риски по дымовой трубе...
#63
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

аааа. :)
Тогда чрезмерное обмерзание и, как следствие, постоянная E03
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#64

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Ёмкость всей системы отопления менее 20 литров.
Вроде казалось бы проще всего привезти один раз две канистры и сливать/заливать пару-тройку лет.
Но только вот как эту воду из канистры в систему загнать... это опять насос, краны, трубы... подпитка опять же... еще один геморрой получается.
#65
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение GAZCONEC »

168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук :lol:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#66

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

GAZCONEC писал(а): 168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук :lol:
А подпитка потом обычным способом?
#67

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Получил анализ воды.
Жесткость 7,5.
Весной обычно меньше должно быть?
Анализ.jpg
#68

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Че то херовенькая вода
#69

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

electric писал(а): Че то херовенькая вода
По жёсткости?

Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Вот еще информация-совет всем по мех. фильтру для поплипропиленовой 25-ой трубы.
Посмотрел фильтр для 25-ой ППР трубы, так в нём ДУ получается меньше, чем в 20-ой ППР трубе!!!
Это же всё труба 25-ая насмарку будет, эта шайба создаст сильное гидросопротивление.
Короче купил я и буду ставить фильтр для 32-ой ППР трубы, а с обеих сторон впаяю переходы с 32-ой на 25-трубу.
Вот так.

Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Чём принципиально отличаются котлы Eco Compact 1.14 F и 1.24 F. Гидравлическая группа одинаковая? А горелка?
А м.б. это один и тот же котёл, отличающийся только параметрами настройки F08 и F09 ???
#70

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Виктор HD, я не особо специалист, но тут еще и нитраты меня настораживают, фильтровать нужно. И жесткость высокая, я бы в котел такую не стал заливать. 20 литров можно и обратно осмотической залить.
#71

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

electric писал(а): Виктор HD, я не особо специалист, но тут еще и нитраты меня настораживают, фильтровать нужно. И жесткость высокая, я бы в котел такую не стал заливать. 20 литров можно и обратно осмотической залить.
Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?
Все параметры в пределах ПДК, кроме жёсткости...
Воду эту все пьют и ничего, живут в деревне по 90 лет.. есть и за 100 :)

Забыл сказать - вода эта из родника.
#72
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Bahus »

Вода нормальная, питьевая (ну если не считать, что микробиология отсутствует). Правда, никогда не поверю, что из открытого источника органолептика нулевая. Ну не поверю и все тут.
Так вот. Несмотря на небольшое превышение по жесткости - вода нормальная для питья. Но вам же ее не пить, так? А котлу все ваши нитриты, нитраты, железо, другие тяжелые металлы нафиг не сдались. Ему в первую очередь важна жесткость, причем карбонатная в частности, а не общая. Ну может еще минерализация и сухой остаток, на крайняк. Оттуда и накипь в чайнике. И в теплообменниках будет столько же.
В данном случае неплохо должен магнитный активатор отработать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#73

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Виктор HD писал(а): Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?
Если его использовать только для наполнения системы - то это не имеет смысла.
Виктор HD писал(а): Забыл сказать - вода эта из родника.
Вообще ни разу не показатель качества воды.

Вот http://water157.narod.ru/clear/treba.htm почитайте
#74

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Bahus писал(а): Вода нормальная, питьевая (ну если не считать, что микробиология отсутствует). Правда, никогда не поверю, что из открытого источника органолептика нулевая. Ну не поверю и все тут.
Так вот. Несмотря на небольшое превышение по жесткости - вода нормальная для питья. Но вам же ее не пить, так? А котлу все ваши нитриты, нитраты, железо, другие тяжелые металлы нафиг не сдались. Ему в первую очередь важна жесткость, причем карбонатная в частности, а не общая. Ну может еще минерализация и сухой остаток, на крайняк. Оттуда и накипь в чайнике. И в теплообменниках будет столько же.
В данном случае неплохо должен магнитный активатор отработать.
Вода из знаменитого на всю округу мощнейшего родника, находящегося внизу огромной долины небольшой речушки у подножья большущего холма, вообщем, ведро наполняется за секунду :). Котел одноконтурный, ГВС на нём нет. Магнитный активатор ставить на обратку ТС?

А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...

Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
electric писал(а):
Виктор HD писал(а): Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?
Если его использовать только для наполнения системы - то это не имеет смысла.
Да, я понял, из дома привезти конечно, Но у меня дома нет обратного осмоса. Просто Кувшин с фильтром.
#75

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Виктор HD писал(а): А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
Я так думаю, что это пропорциональный дозатор полифосфата и скорость заполнения тут не особо важна. Всё зависит от того, сколько химиката он дозирует в воду (мг/л). Я информации по этому поводу не нашел.
#76

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

electric писал(а):
Виктор HD писал(а): А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
Я так думаю, что это пропорциональный дозатор полифосфата и скорость заполнения тут не особо важна. Всё зависит от того, сколько химиката он дозирует в воду (мг/л). Я информации по этому поводу не нашел.
В данном случае мне кажется что полифосфат растворяется медленно, поэтому чем меньше проток, тем выше доза...

Отправлено спустя 1 час 54 минуты 29 секунд:
Вообщем... чем дальше вопрос изучаю, тем все больше склоняюсь к дистилированной воде...
Надо будет думать про насосик и подпиточную ёмкость... да и немолодым жителям дома чтобы было легко управляться со всем этим хозяйством.

Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
А вообще нужен ли насос для заполнения?
А если на уровне 125 см выше котла поставить ёмкость и оттуда заполняться и подпитываться?
Или давления не хватит?
#77
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение BAXI - Volga »

Виктор HD писал(а):
electric писал(а): Че то херовенькая вода
По жёсткости?

Чём принципиально отличаются котлы Eco Compact 1.14 F и 1.24 F. Гидравлическая группа одинаковая? А горелка?
А м.б. это один и тот же котёл, отличающийся только параметрами настройки F08 и F09 ???
они отличаются только размером форсунок 1,18 и 1,35
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#78
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение GAZCONEC »

Виктор HD писал(а):
GAZCONEC писал(а): 168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук :lol:
А подпитка потом обычным способом?
Подпитка если где и нужна была то также насосом , в течении месяца пока весь дом не прогрелся воду в него не подавали. Это к тому сказано было что вообщемто никакого гемора нет. Было дело шприцем 5мл 3-4литра в систему через маевского на радиаторе закачивали. Башня водонапорная в деревне сломалась, вот это Геморой .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#79

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

BAXI - Volga писал(а):
Виктор HD писал(а):
electric писал(а): Че то херовенькая вода
По жёсткости?

Чём принципиально отличаются котлы Eco Compact 1.14 F и 1.24 F. Гидравлическая группа одинаковая? А горелка?
А м.б. это один и тот же котёл, отличающийся только параметрами настройки F08 и F09 ???
они отличаются только размером форсунок 1,18 и 1,35
Означает ли это, что теоретически (при паспортных отдаваемых тепловых мощностях) ресурс работы у 1.14 F будет существенно выше, чем 1.24 F ?
И еще, если поставить 1.24 F на отопление маленького помещения, то ресурс снизится (частые включения/отключения) или это можно выправить использованием наружного датчика и комнатного термостата?
#80

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Уф...ура... котёл запустил. Залил дистилированную воду. Руки-ноги отваливаются, всё спать :)
#81

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Термостат пока поставить не успел. На подаче ТС пока 40 градусов в режиме тестирования системы. Видимо из-за отсутствия термостата котёл довольно часто включается-отключается. Вредно ли это для котла?
Первый радиатор поставлен лениниградкой безо всяких сужений, остальные семь двухтрубной попуткой.
Самый большой геморой поимел в том, что на всём периметре на подающем и обратном трубопроводах необходимо было обеспечить небольшой уклон в сторону слива, причём у подачи уклон в одну сторону, а у обратки в другую.
Никакой разницы по отдаче тепла от радиаторов, подключенных по разным схемам не заметил, можно было все радиаторы ленинградкой подключать!

Отправлено спустя 49 минут 19 секунд:
Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
http://www.youtube.com/watch?v=zCK5xkze3Ow
#82

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение RADAR »

Виктор HD писал(а): Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
:lol: эта нам для учебы что-ли?.. :lol: а насколько большой поток нужен? можете сказать? :D ну или скажем иначе - с какой скоростью должны двигаться машины и сколько нужно полос для движения? :)
#83

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

RADAR писал(а):
Виктор HD писал(а): Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
:lol: эта нам для учебы что-ли?.. :lol: а насколько большой поток нужен? можете сказать? :D
Вдруг кому пригодится :) Я понимаю, что, скорее всего, двухтрубка д.б. эффективнее при использовании на магистрали 25-ой ППР-трубы, но без измерений и расчётов на обывательском уровне я разницы не ощутил.
Резимируя, могу сказать, что для моего случая можно было спокойно обойтись однотрубкой и всё работало бы замечательно и выглядело гораздо красивее.
Кстати, при монтаже магистральных труб практически не использовал углов 90 градусов, все углы 45, а зачем, думаю, и так понятно.
#84

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Виктор HD писал(а): на обывательском уровне я разницы не ощутил.
Вам зимой топить всё равно не надо, не парьтесь.
#85

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

electric писал(а):
Виктор HD писал(а): на обывательском уровне я разницы не ощутил.
Вам зимой топить всё равно не надо, не парьтесь.
А вдруг придётся? ;)
#86

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

Добрый день, уважаемые знатоки BAXI !
Как правильно организовать оптимальный и экономичный режим эксплуатации одноконтурного котла?
Сейчас пока планирую поставить только комнатный термостат.
Термоголовок на радиаторах нет.
Необходимо и можно ли менять параметры настройки, например, F06, F08, F10, F11, F13 ?
Есть мысль увеличить время ожидания перед новым включением в режиме отопления (F11) до 5 минут.
Или м.б. можно уменьшить F08?
#87
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение BAXI - Volga »

Достаточно уменьшить F08=30
остальные параметры менять не нужно
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#88

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

BAXI - Volga писал(а): Достаточно уменьшить F08=30
остальные параметры менять не нужно
Ваши ответы всегда лаконичны и по существу вопроса. Спасибо.
#89

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение electric »

Виктор HD, на мой взгляд лучше всего поставить программируемый датчик комнатной температуры с таймером и установить датчик уличной температуры для автоматической регулировки температуры подачи.
Термоголовки имеет смысл ставить в помещениях "не подконтрольных" комнатному датчику.
#90

Виктор HD
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 16:59
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 48

Eco Compact 1.14 F для загородного дома

Сообщение Виктор HD »

electric писал(а): Виктор HD, на мой взгляд лучше всего поставить программируемый датчик комнатной температуры с таймером и установить датчик уличной температуры для автоматической регулировки температуры подачи.
Термоголовки имеет смысл ставить в помещениях "не подконтрольных" комнатному датчику.
Это, конечно, хорошее решение, но пока немного за рамками бюджета... :) :(
Хотя может быть на весну можно будет подумать об этом тоже.
Вообще-то можно и на АЛЛИ заказать программируемый датчик комнатной температуры всего за 1 Круб., но только вот сколько он проработает... :lol:
А вот как подключать датчик уличной температуры и какого от должен быть типа пока не разобрался... где-то в документации или в каталогах есть инфа?
По поводу термоголовок: я специально так расчитал мощность радиаторов, чтобы в основной комнате было небольшое превышение, хотя тут могут вмешаться разницы в теплопотерях дома и теплотдачах людей... впрочем эксплуатация покажет. :)
#91
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1104 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
    idolxby » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    621 Просмотры
    Последнее сообщение idolxby
  • ECO-5 COMPACT замена насоса
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi eco compact 24f ошибка 65
    Aksell » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    883 Просмотры
    Последнее сообщение Aksell
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5732 Просмотры
    Последнее сообщение sss2

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей