Baxi mainfor 24 ошибка е026

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Здравствуйте! Проблема такая отопление работает нормально, но как только включили горячею воду и выключили выскакивает ошибка е26. Если котел выключить из розетки на пол часа и потом включить то работает нормально. И все это началось после замены платы, с начало раз в месяц теперь уже каждый день. Плату заменили 3 месяца назад.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

а похоже дело не в плате....
Е26 это неоднократное превышение температуры на 20 градусов относительно установленной.
для начала проверить датчик, проверить фильтры, проверить теплообменник на предмет отложений
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

Александр. писал(а): Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.
подсос воздуха через насос?! :lol: такого бреда я ещё не слыхал....
чего-то я начал сомневаться что это был МАСТЕР... :gattled:
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Вот такие у нас мастера(((, так почему же перегревается насос в момент ошибки? Воду греет нормально то есть можно помыться но в момент переключения на отопления выскакивает ошибка.
#5

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение 4min »

Александр. писал(а): выключили выскакивает ошибка е26
Проверьте датчик протока - может залипать геркон на размыкание, либо поплавок подклинивает. В этом случае, когда кран горячей воды закрываете, запрос на ГВС сохраняется и горелка продолжает работать.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Bahus »

Александр. писал(а): подсос воздуха через насос
Эх, мне бы с колесами на авто так... Можно было на насосе сэкономить.
Натолкать из атмосферы в систему в которой набито больше килограмма - это на нобелевку по физике тянет.
По теме.
Насос во время работы ГВС НЕ работает. Поэтому он должен быть температуры как у последнего радиатора (примерно. Погорячее чуть).
Мне вариантов видится 3.
1. Дмитрий написал. Проверьте индикацию работы ГВС при ее выключении. Если краник моргает, а водоразбора нет - проблема с датчиком протока.
Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.
2. Клинит ротор насоса - поэтому остаточное тепло не снимается в систему отопления после выключения ГВС. Маловероятно, так как он бы у вас все время клинил бы, даже после получасового ожидания. Ну хочет мастер насос заменить - пусть меняет. Денег ему за него только не отдавайте сразу.
3. Отложения в теплообменнике. Давно котел-то установлен? Часто подпитываете систему?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Проблема была в поплавке забился полностью, два часа полёт нормальный . Спасибо всем за помощь и подсказки. Посмотрим как ночь отработает, а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Bahus »

Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение RADAR »

Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
алфавит длинный.. :D развлекаетесь да развлекаетесь..
Bahus писал(а): Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..
согласен.. :)
#10

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Ну что не долго я радовался, опять эта гребаная ошибка E26 набрал ванну и на тебе. В какую сторону копать подскажите?
#11
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

котёл определяет эту ошибку по датчику отопления - проверяем...
не исключаем насос и отложения в теплообменнике
Bahus писал(а): Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#12

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение electric »

Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
Я может скажу глупость, но мне кажется, что пора менять Ваш LEGO на котел с бойлером.
#13

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В первой плате был заводской брак, вместе с ней заменили и теплообменник
#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

Александр. писал(а): Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение
смотрим в инструкцию, раздел 20 - режим "инфо" и волшебная кнопочка "i"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#15

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

А00-54,А04-55,А05-37,А06-36

Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Ошибка не выскочила
#16
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

получается что ГВС перегревается, а отопление наоборот недогревается.
в теплообменнике - возможно что в контуре отопления грязь или накипь
у Вас подпитка как часто происходит?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#17

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Где то раз в месяц бывает два раза
#18
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

Александр. писал(а): Где то раз в месяц бывает два раза
и куда же вода уходит?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение RADAR »

а я бы попробовал датчики температуры поменять местами для проверки типа "поменяется ситуация или нет?" это не сложно и не затратно..но интересно..
#20

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Течи ни где нет уже все что можно проверял, раньше краны на батареях текли все заменил. Подпитывается только зимой, летом только один раз добовлял. А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате, плату меняли летом отопление не работало как только включили появилась эта ошибка. На старой плате такого не было.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Меняли местами толку нет(((
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение RADAR »

Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..
#22

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Завтра опять придёт мастер, посмотрим что скажет .
#23
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

RADAR писал(а):
Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..
Согласен со Станиславом - вызывайте сервис. Желательно найти грамотного спеца - загляните в список сервис-центров на сайте http://www.baxi.ru/service/centers/
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#24

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Спец нас только завтраками кормит, опять вызвали из гор газа, врёт стабилизатор на выходе 210 говорят насосу надо 220 стабильно. Так ли это и может из-за этого выдавать ошибку е26
#25
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение BAXI - Volga »

В каком городе Вы живёте? Попробую кого-нибудь из сервисов посоветовать ;)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#26

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Ивановская область, г.Кинешма у нас только один сервис обещал завтра утром приехать и у вас у всех за вызов 800 рублей берут
#27
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение garry »

Берут и больше 800 руб - халява даже для диагностики
#28

Автор темы
Александр.
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
Благодарил (а): 4 раза

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Александр. »

Ещё заметил если выключить котёл из сети и включить, насос не запускается пока не включишь отопление. Если используется летний режим ошибки нет. Отключаем отопление оставляем только горячию воду моемся включаем отопление насос молчит, вылазит ошибка отключаем котёл и открываем кран горячей воды спустя несколько секунд включается насос
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Сообщение Bahus »

ОООО. Кинешемцам привет. У меня там родня. Правда в котлах не рубят ни разу :)
1. При включении котла в сеть - насос проверяется кратковременным включением.
2. Питание на насос в режиме ГВС не подается. Поэтому, если деактивирован режим отопления (режим т.н. "Лето" включен), то на насос питание не приходит вообще.
3. Последний пост разверните, пожалуйста. Не совсем понято..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Luna 3 ОШИБКА Е31
    Дмитрий Кенора » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1803 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim ошибка 30
    Alexshab » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2428 Просмотры
    Последнее сообщение Alexshab
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»