duo tec compact цикл 4-10 мин

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
loukin2003
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 01:12
Откуда: Ивановская обл.
Благодарил (а): 2 раза

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение loukin2003 »

Уважаемые форумчане. Тестирую котёл BAXI duo tec compact 24, тёплый пол, УШП (10 м3 бетона). Пол прогрет. Температура задана 25 C. В помещении 22 С. Котёл настроен на режим тёплые полы (25 C-45 C). Мощность на отопление 75 %. Настораживает работа в таком режиме. Что можно сделать? Проверить?
#1

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение electric »

А что не так то?
#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение BAXI - Volga »

В чём вопрос? и какую площадь отапливаете?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#3

Автор темы
loukin2003
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 01:12
Откуда: Ивановская обл.
Благодарил (а): 2 раза

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение loukin2003 »

BAXI - Volga писал(а): В чём вопрос? и какую площадь отапливаете?
Вопрос - это нормально? повторение цикла 15 раз/час .
Площадь 80 м. Дом утеплён 250 минвата.
Может ли это быть от того, что магистрали до коллектора идут рядом и не изолированы (2 метра в бетоне.), то есть создаётся теловой перенос?
20130527_204612.jpg
#4

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение electric »

Все просто. Максимальная температура на подаче ограничена 45 градусами. Заданная температура воздуха 25, фактическая 22. Котел отрабатывает заданный алгоритм.
Если пол везде прогрет равномерно, то тепловой перенос тут не причем. Вопрос к проектировщикам.
Или монтажникам.
#5

Автор темы
loukin2003
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 01:12
Откуда: Ивановская обл.
Благодарил (а): 2 раза

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение loukin2003 »

electric писал(а): Вопрос к проектировщикам. Или монтажникам.
Это я. В спешке не подумал..
Поднял до 30, горит подольше . В общем всё ок. Скорее всего это предел горелки, не может она ниже 30 гореть.
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение BAXI - Volga »

какие значения у параметров Р13 и Р18 ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7

sevenspeed
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
Поблагодарили: 2 раза

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение sevenspeed »

Вы писали - пол прогрет. Соответственно необходимая для поддержания температуры теплоносителя мощность минимальна. Вот котел и тактуется. Увеличьте интервал между включениями до 10 минут и будет вам счастье.
#8

Автор темы
loukin2003
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 01:12
Откуда: Ивановская обл.
Благодарил (а): 2 раза

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение loukin2003 »

BAXI - Volga писал(а): какие значения у параметров Р13 и Р18 ?
P13 - 70
P18 - 3
Скажите пожалуйста что происходит в котле когда меняешь мощность p13 ?
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение BAXI - Volga »

Р13 ограничивает максимальную мощность котла, в данном случае у Вас 70% от максимума и котёл выше не поднимет
Р18 пауза между включениями горелки - собственно в предыдущем посте прозвучал совет, только я бы не стал сразу ставить сразу 10 мин. Начните с 5 мин ;) а когда станет холоднее, то для компенсации теплопотерь потребуется больше мощности и возможно что тактование само уйдёт
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10

Автор темы
loukin2003
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 01:12
Откуда: Ивановская обл.
Благодарил (а): 2 раза

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение loukin2003 »

BAXI - Volga, То есть котёл не будет греть более 16кВт/ч ?
#11

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение electric »

loukin2003, 70 - это не проценты, а просто цифра в попугаях. Есть специальная табличка где указаны эти значения. Например 0 - соответствует минимальной мощности горелки где то 3,5кВт.
#12

Автор темы
loukin2003
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 01:12
Откуда: Ивановская обл.
Благодарил (а): 2 раза

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение loukin2003 »

electric, Понял, спасибо.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1304 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

duo tec compact цикл 4-10 мин

Сообщение Bahus »

Ну почему же в попугаях. :) Проценты они и есть проценты. Только за 0% берется не нулевая мощность, а минимальная мощность котла. А 100% это максимальная мощность котла. Вот отсюда и вычисляем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    902 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1680 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    731 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    570 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3273 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 25 гостей