Настройка температуры

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Аватара пользователя

Автор темы
В Владимирович

Настройка температуры

Сообщение В Владимирович »

Голова уже совсем перестала соображать. А суть в том. - Устанавливаю ( на данный момент) отопление 65 градусов он выключается и ВКЛЮЧАЕТСЯ только при 41 градусе. Т.Е. перепад 24 гр.(доходил и до 42 (80*38)). Отопление потихоньку остывает(нагреваю печкой)
Все говорят что пререпад должен быть в пределах 7-8.
КАк этого добиться?
F15 =0 0 (Фабричная настройка)
ПРо сервисную службу можете не писать
#1
Аватара пользователя

Автор темы
В Владимирович

Настройка температуры

Сообщение В Владимирович »

Котел MAIN Four 240F
#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка температуры

Сообщение BAXI - Volga »

зайдите в режим "инфо" и в момент отключения при 42 градусах снимите показания параметров А00 и А04
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#3
Аватара пользователя

Автор темы
В Владимирович

Настройка температуры

Сообщение В Владимирович »

BAXI - Volga писал(а): зайдите в режим "инфо" и в момент отключения при 42 градусах снимите показания параметров А00 и А04
Выключается 70
А 04 =65
А 00 =55
Включается 44
общий перепад(на данную минуту )(он почему то меняется) = 26
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка температуры

Сообщение BAXI - Volga »

то что выключается на 70 нормально. 65 установлено + гистерезис датчика 5 гр.
а включается на 44 где-то через 3 мин? если так то у Вас где-то большой теплосъём
или где-то большое гидросопротивление и затруднена циркуляция
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

В Владимирович
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 14:56
Благодарил (а): 4 раза

Настройка температуры

Сообщение В Владимирович »

Я думал об этом (Теплосьем-нет) а сопротивление возможно
Надо проверять
Спасибо!
А другие варианты ?

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Т.Е. вы убеждены что регулировками самого котла результата не добиться?
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка температуры

Сообщение BAXI - Volga »

настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки.
В конце концов изменить температуру...
Но ведь котёл работает уже не первый день? и наверное раньше такого не было? Поэтому для начала проверить гидравлику, почистить фильтры, при необходимости промыть теплообменник. Проверить нет ли воздуха в насосе и в радиаторах
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7

В Владимирович
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 14:56
Благодарил (а): 4 раза

Настройка температуры

Сообщение В Владимирович »

Котел новый- месяц назад провели природный газ
до этого отапливал пропаном и котел "Газбгольдер ДЭЭВО 200"справлялся хорошо.но пришлось заменить на этот, по причине отсутствия спеца по обслуживания корейца(установлен был самостоятельно и без регистрации отработал 2 года без заморочек),
Пришлось кое что переварить(перехлест подводки котла) и вот тут то и возможна заморочка.
Но к вам остается вопрос,вы писали(настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки) КАК?

Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
про Интервал
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка температуры

Сообщение BAXI - Volga »

чтобы изменить настройки нужно зайти в меню сервисных параметров "F" - инструкция раздел 21
изменение типа газа F02
изменение мощности на отопление F08
изменение времени между пусками горелки F11
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9

В Владимирович
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 14:56
Благодарил (а): 4 раза

Настройка температуры

Сообщение В Владимирович »

Спасибо
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Настройка температуры

Сообщение BAXI-Ural »

Разница температуры между подачей и обраткой велика из-за плохой циркуляции.
На корейце этого не замечали, так как регулировались скоре всего по температуре воздуха
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Настройка температуры

Сообщение Гость »

Подскажите. такая же проблема. котел новый.
котел MF 240f площадь отопления 70кв, часть радиаторы, часть ТП через трехходовой клапан со своим смесительным узлом и насосом
Суть проблемы.
Устанавливаю отопление 60гр. Котел набирает данную температуру и выключается. Встроенный насос работает ещё 3 минуты и тоже отключается.
И дальше ничего не происходит. Проходит полчаса, радиаторы остывают, в доме холодно, и котел включается только когда температура опустится до 32гр.
почему он включается опять только при 32 гр? как увеличить этот параметр? или выставить дельту?
#12
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка температуры

Сообщение BAXI - Volga »

Гость писал(а): котел MF 240f
это что за зверь? уточните модель...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка температуры

Сообщение Bahus »

Гость писал(а): Встроенный насос работает ещё 3 минуты и тоже отключается
Про комнатный термостат зачем умолчали?
BAXI - Volga писал(а): это что за зверь
я думаю это MainFour. Я тоже так иногда пишу. :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Настройка температуры

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):
Гость писал(а): Встроенный насос работает ещё 3 минуты и тоже отключается
Про комнатный термостат зачем умолчали?
BAXI - Volga писал(а): это что за зверь
я думаю это MainFour. Я тоже так иногда пишу. :)
не умолчал, нет термостата.
после окончания цикла нагрева он работает насосом ещё где то 3 минуты и отключается
зы. Main four 240f котел, да
#15

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Настройка температуры

Сообщение RADAR »

Гость писал(а): после окончания цикла нагрева он работает насосом ещё где то 3 минуты и отключается
это и говорит о том, что термостат есть..
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка температуры

Сообщение Bahus »

Насос работает 3 минуты с подключенным термостатом. Без него насос работает постоянно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Настройка температуры

Сообщение Гость »

простите великодушно!
И действительно, при установке котла подключили термостат и его временно положили на верх котла. Он нагревался и отключал котел. Спасибо за подсказку и помошь!
я балбес)
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка температуры

Сообщение Bahus »

ищь какой :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Настройка температуры

Сообщение garry »

Я один раз так к сервиснику ехал, на старый компакт типа котёл не греет отопление, даже платы с собой взял
#20
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Настройка температуры

Сообщение Гость »

А подскажите ещё уж тогда.
На что влияет параметр F11 ?
Что за время меняется? Между чем и чем?
И какая становится мощность котла при F8=00 ?
#21
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка температуры

Сообщение BAXI - Volga »

Гость писал(а): А подскажите ещё уж тогда.
На что влияет параметр F11 ?
Что за время меняется? Между чем и чем?
И какая становится мощность котла при F8=00 ?
F11 устанавливает время между пусками горелки, то есть котла
при F08=00 мощность будет 30%, то есть минимум
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Настройка температуры

Сообщение Bahus »

BAXI - Volga писал(а): устанавливает время между пусками горелки
Добавлю. МИНИМАЛЬНОЕ время
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

masigor2
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 22:42
Благодарил (а): 1 раз

Настройка температуры

Сообщение masigor2 »

Говорите, что F8 влияет на мощность горелки. Это правда или еще что-то надо регулировать параллельно.
Потому что у меня стояло F8 00- не могло нагреть до 70 градусов, поставил F8-70, ничего не изменилось, пламя в горелке визуально такое же, нагреть также не может.
Котел у меня ЕКО Компакт 24ф.
#24
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Настройка температуры

Сообщение BAXI - Volga »

для начала нужно отрегулировать газовый клапан
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#25

Vyachek
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 19:45
Благодарил (а): 2 раза

Настройка температуры

Сообщение Vyachek »

Доброго времени суток. Стоит новый котел Baxi main 5 24. Площадь дома 115 квадратов, два этаж. 55 квадратов - теплый пол (первый этаж) и стоят батареи на обоих этажах. Интересует вопрос по отоплению.

Стоят параметры F08 - 75, F11 - 10 минут, температура отопления - 50. Котел нагревается до 55 и отключается. Потом судя по показаниям температуры значение температуры от 55 опускается до 48 буквально за 10 секунд. В общем случае температура с 55 опускается до 45 за 3 минуты. Мне непонятно, что происходит с показаниями температуры.
Потом выставил температуру 55 градусов. Котел с 50 нагрел до 55 и в течении двух часов (дальше не смотрел) стоят мертво на 55 градусах. В этом режиме он не выключается и потребляет газ. За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов.
Какие есть мысли по моему вопросу (проблеме).
#26

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Настройка температуры

Сообщение RADAR »

проблемы не видно..
#27

Vyachek
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 19:45
Благодарил (а): 2 раза

Настройка температуры

Сообщение Vyachek »

RADAR писал(а): проблемы не видно..
За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов -- это нормально?
Почему котел нагрел отопление до 55, что ему и было выставлено и дальше не нагревает чтоб выключиться. Получается, что он все время работает и кушает газ.
Почему такое быстрое снижение температуры с 55 опускается до 45 за 3 минуты?
#28
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Настройка температуры

Сообщение dobsan »

Vyachek писал(а): Почему такое быстрое снижение температуры с 55 опускается до 45 за 3 минуты?
Потому что тёплые полы.
#29

Vyachek
Забегающий
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 19:45
Благодарил (а): 2 раза

Настройка температуры

Сообщение Vyachek »

dobsan писал(а): Потому что тёплые полы.
Завтра перекрою теплые полы и посмотрю, что будет. Действительно, теплые полы очень много жрут тепла и из-за этого большой расход газа и с этим ни чего не сделать ((.
Последний раз редактировалось Vyachek 10 фев 2016, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1236 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • настройка параметра f 08
    konstantin 13 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1789 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    706 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1803 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
    6 Ответы
    1955 Просмотры
    Последнее сообщение janxp

Вернуться в «Программирование настроек»