Настройка температуры
Настройка температуры
Голова уже совсем перестала соображать. А суть в том. - Устанавливаю ( на данный момент) отопление 65 градусов он выключается и ВКЛЮЧАЕТСЯ только при 41 градусе. Т.Е. перепад 24 гр.(доходил и до 42 (80*38)). Отопление потихоньку остывает(нагреваю печкой)
Все говорят что пререпад должен быть в пределах 7-8.
КАк этого добиться?
F15 =0 0 (Фабричная настройка)
ПРо сервисную службу можете не писать
Все говорят что пререпад должен быть в пределах 7-8.
КАк этого добиться?
F15 =0 0 (Фабричная настройка)
ПРо сервисную службу можете не писать
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройка температуры
зайдите в режим "инфо" и в момент отключения при 42 градусах снимите показания параметров А00 и А04
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Настройка температуры
Выключается 70BAXI - Volga писал(а): зайдите в режим "инфо" и в момент отключения при 42 градусах снимите показания параметров А00 и А04
А 04 =65
А 00 =55
Включается 44
общий перепад(на данную минуту )(он почему то меняется) = 26
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройка температуры
то что выключается на 70 нормально. 65 установлено + гистерезис датчика 5 гр.
а включается на 44 где-то через 3 мин? если так то у Вас где-то большой теплосъём
или где-то большое гидросопротивление и затруднена циркуляция
а включается на 44 где-то через 3 мин? если так то у Вас где-то большой теплосъём
или где-то большое гидросопротивление и затруднена циркуляция
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 14:56
- Благодарил (а): 4 раза
Настройка температуры
Я думал об этом (Теплосьем-нет) а сопротивление возможно
Надо проверять
Спасибо!
А другие варианты ?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Т.Е. вы убеждены что регулировками самого котла результата не добиться?
Надо проверять
Спасибо!
А другие варианты ?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Т.Е. вы убеждены что регулировками самого котла результата не добиться?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройка температуры
настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки.
В конце концов изменить температуру...
Но ведь котёл работает уже не первый день? и наверное раньше такого не было? Поэтому для начала проверить гидравлику, почистить фильтры, при необходимости промыть теплообменник. Проверить нет ли воздуха в насосе и в радиаторах
В конце концов изменить температуру...
Но ведь котёл работает уже не первый день? и наверное раньше такого не было? Поэтому для начала проверить гидравлику, почистить фильтры, при необходимости промыть теплообменник. Проверить нет ли воздуха в насосе и в радиаторах
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 14:56
- Благодарил (а): 4 раза
Настройка температуры
Котел новый- месяц назад провели природный газ
до этого отапливал пропаном и котел "Газбгольдер ДЭЭВО 200"справлялся хорошо.но пришлось заменить на этот, по причине отсутствия спеца по обслуживания корейца(установлен был самостоятельно и без регистрации отработал 2 года без заморочек),
Пришлось кое что переварить(перехлест подводки котла) и вот тут то и возможна заморочка.
Но к вам остается вопрос,вы писали(настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки) КАК?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
про Интервал
до этого отапливал пропаном и котел "Газбгольдер ДЭЭВО 200"справлялся хорошо.но пришлось заменить на этот, по причине отсутствия спеца по обслуживания корейца(установлен был самостоятельно и без регистрации отработал 2 года без заморочек),
Пришлось кое что переварить(перехлест подводки котла) и вот тут то и возможна заморочка.
Но к вам остается вопрос,вы писали(настройками в котле можно уменьшить мощность, а так же изменить интервал между включениями горелки) КАК?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
про Интервал
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройка температуры
чтобы изменить настройки нужно зайти в меню сервисных параметров "F" - инструкция раздел 21
изменение типа газа F02
изменение мощности на отопление F08
изменение времени между пусками горелки F11
изменение типа газа F02
изменение мощности на отопление F08
изменение времени между пусками горелки F11
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 окт 2015, 14:56
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Настройка температуры
Разница температуры между подачей и обраткой велика из-за плохой циркуляции.
На корейце этого не замечали, так как регулировались скоре всего по температуре воздуха
На корейце этого не замечали, так как регулировались скоре всего по температуре воздуха
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Настройка температуры
Подскажите. такая же проблема. котел новый.
котел MF 240f площадь отопления 70кв, часть радиаторы, часть ТП через трехходовой клапан со своим смесительным узлом и насосом
Суть проблемы.
Устанавливаю отопление 60гр. Котел набирает данную температуру и выключается. Встроенный насос работает ещё 3 минуты и тоже отключается.
И дальше ничего не происходит. Проходит полчаса, радиаторы остывают, в доме холодно, и котел включается только когда температура опустится до 32гр.
почему он включается опять только при 32 гр? как увеличить этот параметр? или выставить дельту?
котел MF 240f площадь отопления 70кв, часть радиаторы, часть ТП через трехходовой клапан со своим смесительным узлом и насосом
Суть проблемы.
Устанавливаю отопление 60гр. Котел набирает данную температуру и выключается. Встроенный насос работает ещё 3 минуты и тоже отключается.
И дальше ничего не происходит. Проходит полчаса, радиаторы остывают, в доме холодно, и котел включается только когда температура опустится до 32гр.
почему он включается опять только при 32 гр? как увеличить этот параметр? или выставить дельту?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Настройка температуры
Про комнатный термостат зачем умолчали?
я думаю это MainFour. Я тоже так иногда пишу.BAXI - Volga писал(а): это что за зверь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Настройка температуры
не умолчал, нет термостата.Bahus писал(а):Про комнатный термостат зачем умолчали?
я думаю это MainFour. Я тоже так иногда пишу. :)BAXI - Volga писал(а): это что за зверь
после окончания цикла нагрева он работает насосом ещё где то 3 минуты и отключается
зы. Main four 240f котел, да
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Настройка температуры
Насос работает 3 минуты с подключенным термостатом. Без него насос работает постоянно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Настройка температуры
простите великодушно!
И действительно, при установке котла подключили термостат и его временно положили на верх котла. Он нагревался и отключал котел. Спасибо за подсказку и помошь!
я балбес)
И действительно, при установке котла подключили термостат и его временно положили на верх котла. Он нагревался и отключал котел. Спасибо за подсказку и помошь!
я балбес)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Настройка температуры
ищь какой
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Настройка температуры
Я один раз так к сервиснику ехал, на старый компакт типа котёл не греет отопление, даже платы с собой взял
Настройка температуры
А подскажите ещё уж тогда.
На что влияет параметр F11 ?
Что за время меняется? Между чем и чем?
И какая становится мощность котла при F8=00 ?
На что влияет параметр F11 ?
Что за время меняется? Между чем и чем?
И какая становится мощность котла при F8=00 ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройка температуры
F11 устанавливает время между пусками горелки, то есть котла
при F08=00 мощность будет 30%, то есть минимум
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Настройка температуры
Добавлю. МИНИМАЛЬНОЕ времяBAXI - Volga писал(а): устанавливает время между пусками горелки
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Настройка температуры
Говорите, что F8 влияет на мощность горелки. Это правда или еще что-то надо регулировать параллельно.
Потому что у меня стояло F8 00- не могло нагреть до 70 градусов, поставил F8-70, ничего не изменилось, пламя в горелке визуально такое же, нагреть также не может.
Котел у меня ЕКО Компакт 24ф.
Потому что у меня стояло F8 00- не могло нагреть до 70 градусов, поставил F8-70, ничего не изменилось, пламя в горелке визуально такое же, нагреть также не может.
Котел у меня ЕКО Компакт 24ф.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Настройка температуры
для начала нужно отрегулировать газовый клапан
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Настройка температуры
Доброго времени суток. Стоит новый котел Baxi main 5 24. Площадь дома 115 квадратов, два этаж. 55 квадратов - теплый пол (первый этаж) и стоят батареи на обоих этажах. Интересует вопрос по отоплению.
Стоят параметры F08 - 75, F11 - 10 минут, температура отопления - 50. Котел нагревается до 55 и отключается. Потом судя по показаниям температуры значение температуры от 55 опускается до 48 буквально за 10 секунд. В общем случае температура с 55 опускается до 45 за 3 минуты. Мне непонятно, что происходит с показаниями температуры.
Потом выставил температуру 55 градусов. Котел с 50 нагрел до 55 и в течении двух часов (дальше не смотрел) стоят мертво на 55 градусах. В этом режиме он не выключается и потребляет газ. За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов.
Какие есть мысли по моему вопросу (проблеме).
Стоят параметры F08 - 75, F11 - 10 минут, температура отопления - 50. Котел нагревается до 55 и отключается. Потом судя по показаниям температуры значение температуры от 55 опускается до 48 буквально за 10 секунд. В общем случае температура с 55 опускается до 45 за 3 минуты. Мне непонятно, что происходит с показаниями температуры.
Потом выставил температуру 55 градусов. Котел с 50 нагрел до 55 и в течении двух часов (дальше не смотрел) стоят мертво на 55 градусах. В этом режиме он не выключается и потребляет газ. За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов.
Какие есть мысли по моему вопросу (проблеме).
Настройка температуры
За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов -- это нормально?RADAR писал(а): проблемы не видно..
Почему котел нагрел отопление до 55, что ему и было выставлено и дальше не нагревает чтоб выключиться. Получается, что он все время работает и кушает газ.
Почему такое быстрое снижение температуры с 55 опускается до 45 за 3 минуты?
Настройка температуры
Завтра перекрою теплые полы и посмотрю, что будет. Действительно, теплые полы очень много жрут тепла и из-за этого большой расход газа и с этим ни чего не сделать ((.dobsan писал(а): Потому что тёплые полы.