Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
Насколько я понимаю эти испытания подразумевают выявление каких-нибудь неполадок и/или дефектов в новом котле?
Внимательно прочитала паспорт котла, там об испытаниях ничего не сказано.
Насколько я понимаю эти испытания подразумевают выявление каких-нибудь неполадок и/или дефектов в новом котле?
Внимательно прочитала паспорт котла, там об испытаниях ничего не сказано.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
значит они и не нужны..раз не указано..мастер сам поймет, если что не так..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
На заводе BAXI после сборки котёл поступает на испытательный стенд и проходит ряд тестов. Не рабочий котёл никогда за линию не выйдет и не попадёт на склад. Именно поэтому в котле есть остатки воды и следы горения в камере...Юрлана писал(а): Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
Насколько я понимаю эти испытания подразумевают выявление каких-нибудь неполадок и/или дефектов в новом котле?
Внимательно прочитала паспорт котла, там об испытаниях ничего не сказано.
Что касается первого пуска котла или по другому "пусконаладка", то здесь есть перечень необходимых операций о которых мастер должен быть знать
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
Спасибо за ответы, правда ответа на свой вопрос я не прочитала. Спрошу точнее - меня интересует конкретная проверка контура отопления, которую нам озвучил наш мастер. Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15.
Сами понимаете, что бетон за этот срок не наберет достаточной прочности. Вот и возникает вопрос о целесообразности и обязательности конкретно этой проверки котла.
Если это на самом деле необходимо, тогда придётся зимовать во времянке, так как не хочется рисковать ни котлом ни полами.
Сами понимаете, что бетон за этот срок не наберет достаточной прочности. Вот и возникает вопрос о целесообразности и обязательности конкретно этой проверки котла.
Если это на самом деле необходимо, тогда придётся зимовать во времянке, так как не хочется рисковать ни котлом ни полами.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
Как правило никто не устанавливает на первый цикл такую высокую температуру. Иначе тупо с запусков вылазить не будешь. Ставят 45-50, цикл отработал, подача-обратка примерно одинаковые, еще раз включения дождаться. Да и хорош.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
- сделайте приятное МаСтЕрУ, организуйте по процедуре . Приняв расчетную температуру напольного отопления 45-35.Юрлана писал(а): Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20-28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5°С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей