Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
Юрлана
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 20:40
Благодарил (а): 3 раза

Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Сообщение Юрлана »

Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
Насколько я понимаю эти испытания подразумевают выявление каких-нибудь неполадок и/или дефектов в новом котле?
Внимательно прочитала паспорт котла, там об испытаниях ничего не сказано.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Сообщение RADAR »

значит они и не нужны..раз не указано..мастер сам поймет, если что не так..
#2
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Сообщение BAXI - Volga »

Юрлана писал(а): Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
Насколько я понимаю эти испытания подразумевают выявление каких-нибудь неполадок и/или дефектов в новом котле?
Внимательно прочитала паспорт котла, там об испытаниях ничего не сказано.
На заводе BAXI после сборки котёл поступает на испытательный стенд и проходит ряд тестов. Не рабочий котёл никогда за линию не выйдет и не попадёт на склад. Именно поэтому в котле есть остатки воды и следы горения в камере...
Что касается первого пуска котла или по другому "пусконаладка", то здесь есть перечень необходимых операций о которых мастер должен быть знать
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#3

Автор темы
Юрлана
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 20:40
Благодарил (а): 3 раза

Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Сообщение Юрлана »

Спасибо за ответы, правда ответа на свой вопрос я не прочитала. Спрошу точнее - меня интересует конкретная проверка контура отопления, которую нам озвучил наш мастер. Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15.
Сами понимаете, что бетон за этот срок не наберет достаточной прочности. Вот и возникает вопрос о целесообразности и обязательности конкретно этой проверки котла.
Если это на самом деле необходимо, тогда придётся зимовать во времянке, так как не хочется рисковать ни котлом ни полами.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Сообщение Bahus »

Как правило никто не устанавливает на первый цикл такую высокую температуру. Иначе тупо с запусков вылазить не будешь. Ставят 45-50, цикл отработал, подача-обратка примерно одинаковые, еще раз включения дождаться. Да и хорош.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Какие испытания проводятся при первом подключении котла?

Сообщение plehan »

Юрлана писал(а): Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15
- сделайте приятное МаСтЕрУ, организуйте по процедуре . Приняв расчетную температуру напольного отопления 45-35.
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20-28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5°С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка бакси экофор при подключении механического термостата
    konstantin 13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    707 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2136 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    560 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2255 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции