baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
При открывании крана гвс сразу же загорается Е 50 (перегрев датчика тяги) , хотя в режиме отопления такого не происходит. Подскажите что может быть?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
Это не датчик тяги, а датчик температуры отходящих газов... причины ошибки следующие:
1.Температура дымовых газов >180°C
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
3. Неисправен датчик NTC дымовых газов
4. Неисправна электронная плата.
1.Температура дымовых газов >180°C
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
3. Неисправен датчик NTC дымовых газов
4. Неисправна электронная плата.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
- Откуда: Йошкар-Ола
- Карта BAXI-Club: 1925
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Возраст: 42
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
на новом котле то именно и может быть ..скорее всего внешний фактор и дело не в котле...garry писал(а): И это на новом котле? Не может быть.
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
.. причины ошибки следующие:
1.Температура дымовых газов >180°C
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
3. Неисправен датчик NTC дымовых газов
4. Неисправна электронная плата.[/quote]
Спасибо за ответ.
Рассуждают по вашим пунктам:
1.Почему же такого не происходит при работе на отопление, даже при максимальной мощности? А ошибка загорается сразу же при переключении на нагрев воды?
2. Зосор теплообменника маловероятен - котел работает вторую неделю. Причём тут фильтра ? Они же находятся на входе в котел.
А при включении воды происходит циркуляция внутри котла .
3. Неисправен датчик? Но на потоплении всё хорошо.
4. Неисправна плата? Как это проверить?
Гарри написал о эаэемлении. Да заземления у котла нет. Может ли это повлиять?
1.Температура дымовых газов >180°C
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
3. Неисправен датчик NTC дымовых газов
4. Неисправна электронная плата.[/quote]
Спасибо за ответ.
Рассуждают по вашим пунктам:
1.Почему же такого не происходит при работе на отопление, даже при максимальной мощности? А ошибка загорается сразу же при переключении на нагрев воды?
2. Зосор теплообменника маловероятен - котел работает вторую неделю. Причём тут фильтра ? Они же находятся на входе в котел.
А при включении воды происходит циркуляция внутри котла .
3. Неисправен датчик? Но на потоплении всё хорошо.
4. Неисправна плата? Как это проверить?
Гарри написал о эаэемлении. Да заземления у котла нет. Может ли это повлиять?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
А про 4й пункт тогда также рассуждать можно - почему заземление не влияет на отопление?
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
Не понял. Отсутствие заземления может влиять на работу котла? Я думаю , что это только безопасность пользователей.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
Ошибка возникает, когда датчик фиксирует температуру отходящих газов выше 180 гр, этого не происходит в режиме отопления потому что котёл модулирует мощность, а в режиме ГВС включается на полную
скорее всего плата и заземление здесь не при чём....
скорее всего плата и заземление здесь не при чём....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
baxi eco compact 24 f при включении гвс загорается Е 50
А зачем думать?! Есть нормы - выполняй!!!ДмитСит писал(а): Я думаю , что это только безопасность пользователей.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 18 гостей